一、 復合剪力墻混凝土現場施工工法及混凝土要求 復合剪力墻中因鋼筋密集、混凝土截面很小,不能采用普通混凝土進行澆注,也不準采用振搗器進行插入式振搗。因此,采用設計強度等級的自密實高性能混凝土,該自密實混凝土應達到以下工作性能: 塌落度:260~280mm; 擴展度:600~750mm; 和易性良好,無目視泌水、離析現象。 1、 自密性混凝土材料要求 無論采用商品混凝土還是現場攪拌混凝土,其材料應滿足以下要求: 膠結材料:水泥 采用42.5的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥。水泥的質量應符合現行的水泥國家標準。 粗骨料:石子 宜采用粒徑為5~10mm,連續級配的卵石或碎石,并符合《普通混凝土用卵石或碎石質量標準及檢驗方法》(JGJ53—79)的標準。 細骨料:砂子 由于砂漿中砂子體積較大,宜選用細度模數較大的中砂(細度模數≥2.6),且符合《混凝土用砂質量標準及檢驗方法》(JGJ52?—79)。 水:采用潔凈的引用水 摻合料:自密性混凝土中應摻加Ⅰ、Ⅱ粉煤灰或磨細礦渣及少量膨脹劑等摻合料。摻合料使用前應做好適配,盡量使用需水比小的粉煤灰。
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。
最近在一個工地看到這樣件事兒,覺得挺嚇人的,說來給大家聽聽,并請教大家解決方法?一個二十二層的樓,在施工中電線管可能沒作好,或是砼澆筑時將線管堵住,再或者壓扁,電工再穿線中因為穿不過去,便將剪力墻切得全是溝,水平筋都切斷了,最短處也得有300左右,長得不用說了,挺嚇人的。這樣的情況請諸位賜教賜教,可有什么辦法解決?
最近正在做一剪力墻結構的學生宿舍層高3.6m,基礎是樁承臺的(無地下室)樁頂標高-2.350承臺高度800,問題如下:首層高度3.6 墻厚現在取得是200,承臺頂標高-1.600,這樣計算時取首層層高就應該是5.2m,按照《高規》7.2.2條規定 不小于層高的1/20算下來就是260,可是墻厚200應該是不會(huì )變了,這樣該如何處理?請各位幫幫小弟!期間問了一下師傅,他說在0.000處作剛性地面首層層高按3.6m算,這里的剛性地面和嵌固端的概念是一樣的么? 還有就是該如何做0.000處,是不是也的像樓面一樣配梁板筋阿?多謝!!
本人干過的幾個項目,地下室都有不同程度的滲水。防水是個很腦袋大的問題。目前我的項目上正在進行地下室施工,已完成的地下室剪力墻發現有開裂現象,裂縫間距約在1米左右,為上下通縫,混凝土強度為C40P10抗裂纖維,28d標養試塊強度為47~48 ,現場回彈約在40左右(齡期30d),墻厚為400,剪力墻拆模很不及時, 要5至6天才能拆完,剪力墻有60m左右長,現在想請大家討論下地下室是怎么造成那么多裂縫,是拆模不及時散熱造成的嗎?請各位牛人積極發言!!!!
本帖最后由 yizhihu6767 于 2014-5-10 19:43 編輯 竣工1年后,20層住宅樓頂層。一側山墻(剪力墻)出現豎向裂縫長度同墻高。僅此一道裂縫。
工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會(huì )這樣面對已經建好的墻體我能做些什么
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
此樓共18層 1至3層為商鋪 圖中L形剪力墻從3層開始才有,本戶位于16層,由于施工途中發現此剪力墻嚴重影響設計,請各位幫忙看看應該如何解決,如果按照我圖中 示意將紅色部分先加固做成新的剪力墻替代原有剪力墻 再在梁下用槽鋼加固是否可行。如若不行是否還有其他方法將此剪力墻拆除請各位一定幫忙看下,若有1%的可能性能改我也要改,只要能保證基本無大礙的前提下。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 編輯 房地產的精裝房到后期交樓時基本都會(huì )在剪力墻和砌體的位置出現裂縫,不管是否掛網處理,請問各位對這個問題怎么處理的?前期預防處理及后期修復處理建議?
五層住宅,框架-剪力墻結構。由于前期沒有考慮到位,結構封頂后,發現排水出戶管設置不合適,需在剪力墻上開直徑150mm洞口,對結構影響不大。但開洞時可能打斷鋼筋,擔心被打斷鋼筋外露時會(huì )銹蝕,加重混凝土碳化。洞口處是否可以刷防銹劑,請大家指點
正在施工一個框剪結構的高層住宅,在施工的過程中,由于沒有及時嚴格控制模板垂直度,導致澆筑完成的混凝土外墻部分位置出現了墻厚遠大于設計墻厚的,也有部分部位遠小于墻厚,在照片中看到,從外墻混凝土邊到放線的內側邊緣差不多23cm啦,而墻厚設計厚度為20cm,有個部位墻厚只有17cm啦。出現這樣的問題該如何處理?
請問PKPM計算結果出現DPL,PL的情況,一般怎么處理?現在有兩個意見1:就是不管,直接按照計算結果配筋,因為程序已經考慮了偏拉,計算結果以及放大。2:就是調模型到偏拉情況消失,但是有的情況不好調整。請問如何處理???
請問PKPM計算結果出現DPL,PL的情況,一般怎么處理?現在有兩個意見1:就是不管,直接按照計算結果配筋,因為程序已經考慮了偏拉,計算結果以及放大。2:就是調模型到偏拉情況消失,但是有的情況不好調整。請問如何處理???
一棟地上39層的超高層,剪力墻結構體系,17層打完混凝土后第二天拆墻柱模板,出現模板把墻體表面粘壞,更嚴重的是有三片墻出現嚴重的裂縫,不曉得是什么原因啊?當時氣溫在20+℃啊。僅僅是因為拆模早嗎?請各位大神分析分析啊!
本人有個關于剪力墻復核的問題,一個水庫溢洪閘,閘室下為排架結構,排架柱頂端出現了與豎直方向成30度的裂縫,說明已經剪壞,本人現在就要通過結構計算復核出現裂縫的原因,不知道該如何去做,曾經嘗試過計算斜截面的抗剪承載力,結果比該頂部實際所受剪力大很多,不會(huì )出現裂縫,所以在此特請教各位高手幫忙!圖已經穿到上面了QQ:27834542
各位同仁好,在去年主體結構施工中,因天氣突然降溫,在混凝土澆筑完畢后沒有能及時的做好保溫措施,導致一匹厚度為16cm,墻根部大約1米高的部位受凍,現在已對墻體進行了取芯,但是墻體已經凍透,現在急需要進行處理,我個人想用混凝土替代法,但是沒有具體的施工方案,望哪位同仁能夠予以幫助,謝謝了~!
我現在做的工程地下室的剪力墻有很多豎向列縫,怎么樣才能處理好這些列縫呢? 因為下一步就要回填土了,迫切需要想找個好的辦法來解決啊,防止以后漏水。還有我很疑惑這些裂縫是什么原因造成的呢? 工程現場情況是這樣的:剪力墻厚300MM,長有6000到7500M,橫豎配筋直徑為10,間距150,C45砼。還有剪力墻上有400*1000的梁。裂縫大都在梁下,梁下無暗柱,墻內也無暗梁。還有在施工時工人把梁和墻交接處的水平筋剪斷了且后面沒有加鋼筋。 請前輩幫忙找出裂縫的原因和解決辦法,謝謝。
我這邊一般是以裂縫為中心上下各約30cm左右切縫鑿除至原結構層,充分清理濕潤墻面,釘掛鋼絲網后刷純水泥油兩遍,水泥砂漿抹灰層、恢復飾面層。也嘗試過抗裂柔性膩子修補,不知道有沒人用過呢?請教各位高人是怎么樣修補裂縫的呢?
剪力墻裂縫處理
剪力墻裂縫處理專題,為您提供剪力墻裂縫處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻裂縫處理 相關的專業交流討論,更多剪力墻裂縫處理相關內容請訪問