狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 福建梅州的一個凈化水池模型

    福建梅州的一個凈化水池模型

    原圖例:如附件。 帶有隔板和中間反應室的一個復雜水池, 直徑8.4米,高度6.8米。模型實體顯示:

  • 福州某設計院一個凈化水池處理

    福州某設計院一個凈化水池處理

    該水池直徑8.4米,高度6.8米,上部筒形,下部錐形,錐體有2米埋在土體中。采用雙向板模型,初設計250mm板厚,附屬結構100mm厚,水池內有一個反映室,內筒厚度100mm。 考慮到水池有很多附屬結構,為了剖分板時,能很好地處理板相交的問題,我們先輸入輔助圖形,再通過布板命令,一次布板。 模型實體圖如下:

  • 福建某設計院的一個凈化水池模型

    福建某設計院的一個凈化水池模型

    原圖例:如附件。 帶有隔板和中間反應室的一個復雜水池!實體圖如下:

  • 怎樣凈化載冷劑(丙二醇)?

    公司制冷系統使用的載冷劑為丙二醇,由于換熱器和部分管道為碳鋼,運行多年后已經非常混濁,主要為鐵銹,不知道有什么辦法能凈化?請哪位大俠賜教!

  • 凈化空調與一般空調的區別

    凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污染.以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系

  • 泵站同時往幾個水池抽水

            探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?

  • 如何確保油煙凈化后無投訴

    在油煙排放要求越來越高的情況下,如何確保油煙排放達標且沒有投訴,是用戶最關心的問題。很多人以為購買了高效油煙凈化器,別的就不用管了,這是錯誤的。高凈化效率只是設備本身凈化效率的參數,但在實際工程中,如果選型、設計和安裝不合理,有可能使整體的凈化效率大打折扣,那么在工程安裝中需要注意什么才能保證廚房的油煙排放不被投訴呢?      首先是業主(餐廳老板)的重視。如果業主不重視,在產品選擇、方案等方面不給資源,那么最終效果肯定達不到目的。      其次是方案的設計。廚房的設備眾多,空間很有限,如何擠出足夠的空間來安裝設備,是需要費煞思量的,新廚房的設計必須和各方面的工程隊(包括消防、供電和供水等)充分協調溝通。      油煙凈化系統要求的目標是主管道有足夠口徑(風量/風速,風速選擇10-13米/秒),每個抽風口的風量分配合理。進入凈化器的變徑平順,變徑前后面保持4-5倍于管徑的直管。

  • 臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的

    臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的

  • 急救-關于屋頂水池的問題

    我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?

  • 生物濾池是如何凈化污水的?

    生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會(huì )發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。

  • 這樣的高低水池如何減壓?

    在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池，一高一低，高的為生活水池，低的為生產水池,高差為6米,出水管均為DN300,使用時先用生產水池,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,均按普通工程安裝好,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,生產水還是滿滿的;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下?謝謝

  • 關于敞蓋水池配筋的計算

    井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!!!!

  • 關于醫院凈化空調的驗收

    我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775

  • 水池的設計需要那些參數

    我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數啊?

  • 談談大家對凈化行業的看法

    現在的凈化市場是越來越混亂了,很多人抱著不管懂不懂,先做了再說的心態做工程,導致問題百出,而所謂的驗收只不過是過場而已,國家規范根本起不了限制的作用。結果是做做技術的受罪,堅持原則吧,價格無法下來,老板說不行;不堅持原則吧,自己無法接收。我選擇了離開,不知各位同行現在過得如何?

  • 關于水池設計的一些疑問?

    1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫忙解答.

  • 關于景觀水池補水的問題

    造一泵房向小區景觀水池(無噴泉)水池(總體積6500立方)補水時,泵房規模怎么確定,是按總體積的百分之多少來定嗎?水泵流量怎么確定?注景觀水池無需儲備消防用水

  • 請教水池設縫的一些疑問!

    按規范要求,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,一般情況下,我們結構計算的時候,取計算模型是不考慮縫的影響的,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,頂板和低板的邊界條件,也就是說水池的計算模型可能就變了,在縫的兩邊形成了懸臂端,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,還是不考慮縫的影響,還請兄弟們多多指教!!!!!

點擊加載更多

水池凈化

水池凈化專題,為您提供水池凈化相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水池凈化 相關的專業交流討論,更多水池凈化相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

公路隧道施工技術規范

室外水池

人人做久久| 日韩天堂| 色婷婷久久啪啪一区二区| 日韩综合中文字幕婷婷五月影院| 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区| 巨大黑人极品videos精品| 蜜芽在线网| 国产精品人与拘| 九色国产精品入口| 91色欧美国产| 亚洲综合蜜臀mv| 少妇AⅤ| 狠狠AV无码精品一区二区三区| jp| 日韩在线直播| 亚洲欧美国产黄片大全| 无码免费婬AV片在线观看| 国产精品国产三级国产aⅴ原创| 欧美天堂久久| 日韩中文字幕v亚洲中文字幕| 色毛片| 在线免费av影视| 阿哈哈我被塞满了好爽| 老司机黄片| 日韩一级欧美一级黄片| 亚洲加勒比综合| 安化县| 欧美 日韩 国产 亚| 激情综合网、激情五月天 | 综合一区中中文字幕| 宝山区| 亚洲日韩欧美久久网| 91精品国自产在线观看| 亚洲一区二欧美日韩一区二| 1024精品人妻| 人妻天天爽夜夜爽人人爽| ,香蕉欧美视频| 大胆粉嫩 亚洲一区| 四虎视频| 久久免费影院视频| 欧美黑人大片免费观看|