河南濮陽一項目,做一清水調節池,1200m?,水一直流動,考慮做半地下水池,池頂高出地面300mm,濮陽凍土最深不到40cm,平均10cm左右吧,是否需要考慮覆土防凍?還有水池是否應該做導流墻?求指導o(* ̄︶ ̄*)o
現在有一個1200平方的室外水池,水深1.6米,想用鋼筋混凝土搗制,請教下應該用多大的鋼筋,間距多大?混凝土應該搗制多厚才不會(huì )裂縫?分兩次搗制的話,要注意些什么問題,怎么處理接口? 怎么一個施工方法才最合理,最安全!請高手賜教指點!!
剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋：對于天然舜ｇ其嘶掏、丝藤或枯司節不能盬C用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 一、室外消防給水管網應布置成環狀,但在建設初期或室外消防用水量不超過15 L/s時,可布置成枝狀; 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 第8.3.3條具有下列情況之一者應設消防水池: 一、...... 二、市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,且消防用水量之和超過25 L/s 規范對這兩個數據15L/s、25L/s是不是應該統一呢? 實例:一個多層住宅,室內沒有消火栓,室外消防水量為25L/s,室外進水只提供一路, 那么針對8.3.1條不能滿足兩條進水管的要求,是否需要設置水池來保證安全, 但是針對8.3.3條,一路進水,沒有超過25L/s,又可以不做水池, 不知大家有什么看法?
如題而按照火災自動報警系統設計規范 GB 50116-985.6.3 分機或塞孔的設置,應符合下列要求:5.6.3.1 下列部位應設置消防專用分機:(1)消防水泵房、備用發電機房、配變電室、主要通風和空調機房、排煙機房、消防電梯機房及其他與消防聯動控制有關的且經常有人值班的機房。
消防水池的容積大于1000,分為兩個獨立使用的消防水池。
偏遠山區的一個廠區,周邊無市政水源,廠區最大建筑消防水量為內10L/S+外15L/S,或僅外20L/S,消防設計這樣考慮行不行:只設室內外消防水池+室內消火栓泵,不設室外消火栓管網(所有建筑均在消防水池保護范圍內)。說白了也就是只有消防水池而無室外消火栓管網是否能滿足消防要求。
如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?
圖紙簡介: 本圖為某工業廠區室外管網圖,包含室外給排水、室外采暖管道平面網、大樣圖、設計說明 投稿網友: happinessma 上傳時間: 2014-03-20
工程中工程中室外消防水池的流量,根據單體最大的室內消防用水量確定,室外消防水取市政管網,并在市政管網沿線上設室外消火栓.現有廠區長500米,寬200米.生活用水取自水塔,不包擴消防用水量.廠房室外設消防水池一座,容積為室內外消防水量之和.消防水泵流量為室內外消防水量之和,消防管接至各個廠房,并在消防管沿線上設室外消火栓(最高處設有穩壓水箱).現請教高手1.該方案是否可行? 2.及此條件下的通常做法?
各位同行好,我有一問題想請教大家:北方地區一個水質監測站房(單層,60平米左右),站房內需預留一個DN20給水管,除此之外的用水器具還有:衛生間內有一坐便器,一洗臉盆,一個淋浴(熱水用電加熱熱水器)還有廚房?jì)鹊囊粋€(gè)洗菜盆,平常也就一兩個人值班.現在的問題是:站房位于郊區,無市政水源,只是在站房附近打了口井,現在考慮在站房的屋頂放一水箱,由泵從井中抽水至水箱,平常都由水箱內貯水供給站房內用?我想請教的是:1.屋頂水箱的容積怎么確定比較合適?2.水箱采用什么材料比較好?玻璃鋼行嗎?怎么做保溫能保證水箱不會(huì )凍?是不是必須用電伴熱?如果用電伴熱的話具體怎么做?(因為目前還沒找到專門用于寒冷地區室外保溫的具體做法或者圖集)3.井內的泵有無特殊要求?(比如說吸程)4.水箱的進水管用DN32的夠嗎?5.我想將水泵出水管(水箱的進水管)先埋地敷設,然后再貼外墻引至屋頂,請問露于室外的給水管能不能不做保溫,而是在給水管露于室外部分的最低點設一泄水閥,冬天每次往水箱上水后將管內水放空?
當室內無法安裝高位水箱,只能將水箱安裝到地下室,滿足十分鐘用水,然后靠氣壓給水設備保證系統壓力的時候,我想問,能否取消水箱,因為室外已經用了消防水池啊?據說現在有些建筑只安裝30秒應急消防水罐穩壓設備,不裝消防水池,也可通過驗收啊。
碰到一個鄉下地區的辦公樓小區設計。已做了室內消火栓和屋頂消防水箱,泵房和消防水池另外做一個單體。但是室外消火栓就有問題了,他們那里沒有市政供水,無法保證室外消火栓的用水和壓力。現在消防水池儲存室內和室外的消防用水量,水泵接合器設在水池吸水口旁邊,這樣室內消火栓都沒問題了。室外的改怎么辦?和室內接一塊,由屋頂水箱保證壓力卻保證不了用水量。要不室外消火栓也做個消防泵啟動按鈕,跟室內消火栓一樣???生活供水不是采用變頻,是由屋頂生活水箱供水的,也沒法把室外消火栓接生活給水管網上。誰有辦法...
有一4層丙2類廠房,不用做噴淋,廠區室外只有一條市政路,市政壓力為0.32MPA左右,這種情況應設消防水池嗎,如果做,水池容積是算室內外消防,還是當算室內,市政壓力夠需要做水泵房嗎,請各位大俠指教一下小弟不甚感激
我是學暖通的,現在公司給排水專業沒有招到合適的人,現在本人兼管,有個疑問,小區室外給水管設置閥門井的時候,是否兩條管道的閥門能否公用一個閥門井?以便可以節省費用??
室外設置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,審圖提的一個廠區消防,有廠房非高層。2、3層的辦公樓,辦公樓上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防軟管卷盤,給廠房做的消火栓臨時高壓系統,這是何故?不能理解,審圖人認為記做消防水池,就要做高位水箱,穩壓。何故郁悶?
建筑防火設計規范中 8.1.1條中有:耐火等級不低于二級且建筑體積不大于3000立方的戊類廠房,可不設置室外消火栓系統; 這里的建筑體積是單棟建筑還是園區內的所有建筑? 另外一層為戊類廠房,二層為辦公區,建筑體積是否只計算廠房的體積?
現在有一個項目,是先做水總平,也就是先把室外的給排水管道埋好,再做單體建筑,在設計的時候,室外接室內的給排水接頭該怎么處理呢
如果室外消火栓的用水也通過水池加壓供給,則這部分水量要記入的。建規8.2.2條第三條有規定“一個單位內有。。。自動噴水設備時,其消防水量,應將上述設備所需全部消防水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓用水量的50%,但不得小于表中規定。”那么水池容積=室外消火栓水量/2 + 室內消火栓水量+自噴水量?請大家發表意見。
室外水池
室外水池專題,為您提供室外水池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外水池 相關的專業交流討論,更多室外水池相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題