  • 急救-關于屋頂水池的問題

    我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?

  • 屋頂混凝土消防水池怎么保溫?

    項目在北方,屋頂消防水池是建筑做的,混凝土結構,無采暖,在樓梯間頂上,冬季肯定溫度低于0度,該怎么保溫,做電伴熱嗎?有做北方項目的經驗嗎?03S401電伴熱防凍的做法是只針對金屬平面設備的嗎?還是對混凝土墻面也可行。還是說改成用成品水箱+電伴熱保溫?北方的屋頂消防水箱是怎么做的?

  • 請教屋頂花園水池的做法

    總樓層7,陽臺面積16平米,其中12平米為屋頂花園4平米為陽光房,在屋頂花園設計中有一個面積約為3平米的水池,水深400mm,池體和池底采用什么結構為好,是混凝土還是其他結構??????其余面積為草坪,點綴些淺根系灌木和竹,屋頂為鋼精混凝土結構, 求教:1:池體的結構怎樣既能做好防水有能盡量輕質。 2:種植承重? 3:這種屋頂的承重(不含活動載荷)到底是多少?按什么標準計算,謝謝!!!!!!!!!!

  • 消防水池可以放在屋頂上嗎?

    1200立方米的生產消防合用水池,放在了車間的屋頂上?泵房也建在屋頂上,我們總工定的方案,我沒有經驗,這樣做可以嗎?可行嗎?大家都來談談得自己的看法吧?/p>

  • 屋頂花園水池采用什么結構為好?

    總樓層7,陽臺面積16平米,其中12平米為屋頂花園4平米為陽光房,在屋頂花園設計中有一個面積約為3平米的水池,水深400mm,池體和池底采用什么結構為好,是混凝土還是其他結構??????其余面積為草坪,點綴些淺根系灌木和竹,屋頂為鋼精混凝土結構, 求教:1:池體的結構怎樣既能做好防水有能盡量輕質。 2:種植承重? 3:這種屋頂的承重(不含活動載荷)到底是多少?按什么標準計算,謝謝!!!!!!!!!!

  • 屋頂水池你們在建模計算的時候是怎么處理的呢?

    我們設計院做屋頂水池是這樣的:用深梁處理池壁。如屋頂水池深2米,我們就在四周做200x2200的深梁~!然后將水(滿池)當成恒載加于梁上。不知道這樣妥不妥,雖然總工也沒有說什么,但是不知道各位同仁是怎么處理的?有什么更好的合理的處理方法么?我在次拋磚了

  • 消防水池能不能設在屋頂呢

    本人現在做一個改建項目,原先沒有消防水池,現在將樓層加了3層,并做賓館用,甲方要求在天頂設消防水池,以節省空間,但是在天頂做水池本人還未做過,請問請樣做可以嗎?建筑共5層,沒有地下室,每層面積約500平方,高度約為22米,只設消火栓系統.請各位指教一下如何設置?水池可以設36立方嗎?如果在屋頂設水池,水泵的揚程如何算呢

  • 南京屋頂水池是否需要繳納房產稅?

    感覺這個知識相當不錯,所以粘貼上來分享一下! 某企業相關負責人問:由于制冷設備需要專用的水池存儲已制冷的水,為此公司在屋頂建造了一個水池,設備安裝在水池上面,水池建造完工后建造價值單獨入賬,請問針對該水池是否需要交納房產稅? 答:根據《財政部、國家稅務總局關于房產稅和車船使用稅幾個業務問題的解釋與規定》((87)財稅地字3號)的規定,“房產”是以房屋形態表現的財產;房屋是指有屋面和圍護結構(有墻或兩邊有柱),能夠遮風避雨,可供人們在其中生產,工作,學習,娛樂(lè ),居住或儲藏物資的場所;獨立于房屋之外的建筑物,如圍墻、煙囪、水塔、變電塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池、玻璃暖房、磚瓦石灰窯以及各種油氣罐等,不屬于房產。根據《國家稅務總局關于進一步明確房屋附屬設備和配套設施計征房產稅有關問題的通知》(國稅發[2005]173號)的規定,為了維持和增加房屋的使用功能或使房屋滿足設計要求,凡以房屋為載體,不可隨意移動的附屬設備和配套設施,如給排水、采暖、消防、中央空調、電氣及智能化樓宇設備等,無論在會(huì )計核算中是否單獨記賬與

  • 消防水池和屋頂水箱改造問題請教???

    高手路過,請幫忙:消防水池和屋頂水箱改造問題請教???現有一個丙類高層(大約24.7米)電子廠房,2005年設計的。原有消火栓專用屋頂水箱15M3,地下消防水池180m3,現在報裝修審批需要增加噴淋設計。1、應該如何考慮消防水池和屋頂水箱問題???2、由于結構問題,屋頂水箱無法擴大。還有什么辦法解決?4、地下水池在不擴大情況下有什么方法能夠滿足要求?因為室外工程已經完成,道路、綠化帶已經施工。5、噴淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更換原有消火栓水泵解決)。

  • 為什么一個屋頂的給水池要設那么多水管?

    為什么一個屋頂的給水池要設那么多水管?

    為什么一個屋頂的給水池要設那么多水管?請問各有什么作用啊?

  • 地下室生活水池計算問題,屋頂水箱

    請教各位大哥,按照手冊計算地下室生活水池,但是有的數據都無法得到的。現在做一個高層住宅,總共160戶,層高2.8,一棟12層另一棟15層,想請教各位大哥給一個計算方法。不勝感謝!!

  • 消防水池能不能設置在屋頂上?

    最近正在設計一個小高層商住樓(12層)的給排水,遇到了一個問題,業主要求把消防水池設置在屋頂上,不知道能不能這樣設置?請各位多多指教指教。

  • 小高層的消防水池及屋頂消防水箱

    最近我們公司開發的一個小區的小高層建筑,室外消火栓全部由市政自來水管網接出,消防和生活用水均由枝狀市政給水管網的一個100的進水管接出,接消防水池的管徑為65.屬于二類居住建筑 按照規范室外消防用水量為15L/S,室內為10L/S.設計院圖紙設計消防水池的容積為200M3,消防水箱的容積為12M3,本人認為都大大超出了規范規定的容積.為100,和8方即可.

  • 請教:屋頂水池采用防水砼后還需其它防水設計嗎?

    請教各位:最近做了一個工程,屋頂上方架空設置了一水池,根據設計規范:1、水池砼要采用防水砼嗎?2、設計了防水砼還需其它防水設計嗎?(比如加防水卷材或加防水砂漿)請指出規范條文的出處,感謝!

  • 【請教】屋頂做兩個21m3消防水池怎么回事??

    【請教】屋頂做兩個21m3消防水池怎么回事??

    有一個醫院綜合樓有一層地下室,地上共11層,建筑高度為41.800m,建筑總面積約1萬m,消防水量是20L/s,噴淋是20L/s,地下室分為兩個消防水池,分別是有效容積119m3和97m3,屋面有兩個消防水池各為21m3。我很疑問的是為什么消防水池沒超過500m3也設置兩個水池,屋面為什么又設置兩個21m3,規范不是說一個18m3就可以了嗎?這樣做是出于什么目的了?求高手解釋下!!!!!

  • 消防水池生活水箱和屋頂水箱的給水管的管材

    圖紙說明上這樣說的 生活消防水箱以及屋頂水箱的泵房的給水管用無縫鋼管(襯塑).我想問這個代表是市政進水池的進水管用這個管材還是泵房內水池出水管用無縫鋼管。(消防和生活的進水管共用一跟DN150的管子)普通的生活給水管用內襯不銹鋼復合管,消防用鍍鋅無縫鋼管,小管用熱鍍鋅鋼管

  • 求助!屋頂消防水池套管預埋問題,達人進....

    請問,屋頂消防水池套管預埋用 剛性套管A型 沒問題吧,套管是自己制作還是買回來的,圖籍上在套管中間有個檔圈是什么東西,也是直接買回來的嗎?還有網上剛性套管有分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型的,但是圖籍上的是A、B、C型的,怎么理解啊?謝謝。。

  • 屋頂修建蓄水池作為綠化回用水池,是否需要另外配置水泵?

    小區占地面積約30000平方米,蓄水池修建在小區商業樓三樓,屋頂修建有100立方儲水量的中水蓄水池,中水處理站處理之后的中水通過水泵打到樓頂的蓄水池。請問回用這些中水進行綠化澆灌的時候,是否需要再加水泵呢?最遠的用水點距離蓄水池約400m。

  • 多層消火栓啟泵按鈕啟的是水池的消防泵還是屋頂的消防泵。

    規范中8.4.4.1講到多層水箱可自流,但要加啟泵按鈕,這里的泵是屋頂的泵還是水泵房的泵呢,如果是多層,大部分沒有消防水泵房,那么這個泵也可以是屋頂的消防泵嗎。 我假設屋頂有穩壓或者水池有穩壓,是不是本來就不需要設置啟泵按鈕呢。那么啟泵按鈕的意義何在。 不知道有沒有大神能指點指點。

  • 同一個小區幾棟單體房子屋頂消防水池要同時設置嗎?

    同一個小區的幾棟單體房子屋頂消防水池要同時設置嗎?還是在最高那層設置就可以,我覺得每個都要設置好,因為就一個水池管路太長的話損失大,而且都要互相成環網,比較復雜.你們認為呢?

點擊加載更多

屋頂水池

屋頂水池專題,為您提供屋頂水池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂水池 相關的專業交流討論,更多屋頂水池相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

橋梁施工監控

建筑抗震規范2008

韩日精品免费电影| 中文字幕不卡高清视频在线| 亚洲一区二区三区在线观看网站| av婷婷免费| 亚洲免费视频网站| 香港三级黄色片| 蜜桃a| 狠狠干少妇| 久久久久久久性爱毛片| 婷婷色五月综合| 精品人伦一区二区三区在线看| 久久欧美精品久久天美腿丝袜| 女教师一区| 樱花草在线社区WWW| 亚洲国产日韩欧美| 伊人大视频| 免费偷拍| 亚洲AV综合色区无码| 久久综合2024| 亚洲AV无码乱码日韩| 四虎影院国产大全| 久久久久久一区二区三区四区| 人人超碰爱香蕉| 国产精品白丝久久av网站| 精品国产aⅴ一区二区三区在线看| 蜜桃视频成a人v在线观看| 国产草草影院ccyycom| 91区视频| 夜夜嗨AV一区二区三区网页| 日本免费黄色视频观看| 看a网站| 欧美精品第一页| 4虎影视| 婷婷精品| 色哟哟性AV| 日韩无码高清不卡| 色亚洲色图| 软萌小仙自慰粉嫩小泬网站| 亚洲AV无码一区二区观看| 无码成人午夜福利视频| 久久密臀|