項目在北方,屋頂消防水池是建筑做的,混凝土結構,無采暖,在樓梯間頂上,冬季肯定溫度低于0度,該怎么保溫,做電伴熱嗎?有做北方項目的經驗嗎?03S401電伴熱防凍的做法是只針對金屬平面設備的嗎?還是對混凝土墻面也可行。還是說改成用成品水箱+電伴熱保溫?北方的屋頂消防水箱是怎么做的?
1200立方米的生產消防合用水池,放在了車間的屋頂上?泵房也建在屋頂上,我們總工定的方案,我沒有經驗,這樣做可以嗎?可行嗎?大家都來談談得自己的看法吧?/p>
本人現在做一個改建項目,原先沒有消防水池,現在將樓層加了3層,并做賓館用,甲方要求在天頂設消防水池,以節省空間,但是在天頂做水池本人還未做過,請問請樣做可以嗎?建筑共5層,沒有地下室,每層面積約500平方,高度約為22米,只設消火栓系統.請各位指教一下如何設置?水池可以設36立方嗎?如果在屋頂設水池,水泵的揚程如何算呢
高手路過,請幫忙:消防水池和屋頂水箱改造問題請教???現有一個丙類高層(大約24.7米)電子廠房,2005年設計的。原有消火栓專用屋頂水箱15M3,地下消防水池180m3,現在報裝修審批需要增加噴淋設計。1、應該如何考慮消防水池和屋頂水箱問題???2、由于結構問題,屋頂水箱無法擴大。還有什么辦法解決?4、地下水池在不擴大情況下有什么方法能夠滿足要求?因為室外工程已經完成,道路、綠化帶已經施工。5、噴淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更換原有消火栓水泵解決)。
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
最近正在設計一個小高層商住樓(12層)的給排水,遇到了一個問題,業主要求把消防水池設置在屋頂上,不知道能不能這樣設置?請各位多多指教指教。
最近我們公司開發的一個小區的小高層建筑,室外消火栓全部由市政自來水管網接出,消防和生活用水均由枝狀市政給水管網的一個100的進水管接出,接消防水池的管徑為65.屬于二類居住建筑 按照規范室外消防用水量為15L/S,室內為10L/S.設計院圖紙設計消防水池的容積為200M3,消防水箱的容積為12M3,本人認為都大大超出了規范規定的容積.為100,和8方即可.
請教各位:最近做了一個工程,屋頂上方架空設置了一水池,根據設計規范:1、水池砼要采用防水砼嗎?2、設計了防水砼還需其它防水設計嗎?(比如加防水卷材或加防水砂漿)請指出規范條文的出處,感謝!
有一個醫院綜合樓有一層地下室,地上共11層,建筑高度為41.800m,建筑總面積約1萬m,消防水量是20L/s,噴淋是20L/s,地下室分為兩個消防水池,分別是有效容積119m3和97m3,屋面有兩個消防水池各為21m3。我很疑問的是為什么消防水池沒超過500m3也設置兩個水池,屋面為什么又設置兩個21m3,規范不是說一個18m3就可以了嗎?這樣做是出于什么目的了?求高手解釋下!!!!!
現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!
剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋：對于天然舜ｇ其嘶掏、丝藤或枯司節不能盬C用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會(huì )涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,那0.7m的分割處需要設檢修口么?那是檢修操作什么?
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見。小弟拜謝!
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。