深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,總建筑面積為129978m2,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2。采用鉆孔灌注樁基礎、承臺、地梁、筏板形式,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,地下室底板板面標高為-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),墊層厚100,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,局部達10.2m,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,西部為廢棄耕地,地形平坦,屬于錢塘江河口沖海積平原,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,層頂標高7.39
如題“深基坑降水開挖支護本科論文”希望對同樣再找這方面資料的兄弟姐妹們有所幫助
論文簡介:基坑支護結構設計應根據支護結構破壞、土體失穩或過大變形對基坑周邊環境及地下結構施工影響嚴重程度,確定基坑側壁安全等級;基坑支護結構設計時 投稿網友:tzm668 上傳時間: 2013-06-04
深基坑降水引起的地面沉降預測
深基坑降水與地面沉降控制研究
最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享。
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
利用輕型井點降水根治深基坑流砂的研究
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!
一 工程概況 某辦公樓主樓基坑處需開挖至-5.73m,裙樓基坑處需開挖至-4.73m,局部最深處需開挖至-7.33m。結合當地地質情況,地下水位距離自然地坪約為1.5米左右。為保證開挖后基坑底干燥,須采取措施降低地下水位。根據地質勘察報告、施工現場實際情況及以往施工經驗,本工程擬采用深井井點降水,若開挖后發現效果不理想,則再輔助以一級輕型井點降水。 二 深井井點降水施工 (1)降水作用與適用條件 在地下水位較高的透水土層中進行基坑開挖施工時,由于基坑內外的水位差較大,較易產生流砂、管涌等滲透破壞現象,有時還會(huì )影響到邊坡或坑壁的穩定。因此,在開挖之前,采用人工降水方法,將基坑內外的水位降低至開挖面以下,本工程建議采用深井井點。所謂深井井點降水,是在深基坑的周囻置深于蛔的拒９地下栓過設置在井管內潛水電泵將地下水抽出,使地下水低于基坑底。通過降水,能有效防止地下水因滲流而產生流砂、管涌等滲透破壞作用。其次能夠消除或減少作用在邊坡或坑壁圍護結構上的靜水壓力與滲透力,提高邊坡或坑壁圍護結構的穩定性。深井降水,排水量大,降水深,井距大,對平
一、工程降水施工情況簡介某工程建筑面積約5萬平方米,地下埋深6.2m,局部最大埋深8.7m。基坑長120m,寬45m,地下水豐富,基坑涌水量大,工程所處場地原為湖床,地質條件復雜,外水源補充豐富。降水施工自當年10月8日正式開始,但直至11月11日仍達不到土方開挖條件,造成工程進度的嚴重滯后。筆者根據現場實際情況,組織相關單位對該工程深基坑降水施工實行PDCA循環改進,應用具體過程簡介如下。二、PDCA循環過程(第一次)三、PDCA循環(第二次)
疏導井深井管井深基坑降水施工技術.pdf
SMW工法樁深基坑開挖支護及降水施工方案
本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?
導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度、降低工程造價、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低、地下水量、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。
請教各位一個問題,一個20m左右深的基坑,前十五米是填土和粘土,之下是強風化板巖和中風化板巖。采用灌注樁加止水帷幕作為圍護結構,用什么止水帷幕較好?
深基坑降水
深基坑降水專題,為您提供深基坑降水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深基坑降水 相關的專業交流討論,更多深基坑降水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量