導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度、降低工程造價、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低、地下水量、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。
深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,總建筑面積為129978m2,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2。采用鉆孔灌注樁基礎、承臺、地梁、筏板形式,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,地下室底板板面標高為-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),墊層厚100,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,局部達10.2m,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,西部為廢棄耕地,地形平坦,屬于錢塘江河口沖海積平原,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,層頂標高7.39
SMW工法樁深基坑開挖支護及降水施工方案
本工程為新天地購物廣場深基坑支護及降水方案
深基坑施工方案評審資料
高層超高層的基礎一般埋置較深,以致于在深基坑開挖時一般都需進行基坑的支護,特別對于臨近有建筑物的,特別要加強支護,比如所降水、基坑壁的支護都是非常必要的,那么這個支護的方案應該由誰出呢?是設計院出支護圖,還是施工單位根據地址勘探圖自己出支護方案報監理審批,對此本人不甚理解,因為在實際施工中好像有的是施工單位自己出的方案,也有由設計院出支護圖的,那么對這個到底應該由誰出具支護的設計或方案呢,有沒有規定呀?
2.某工程土方開挖、基坑支護及降水方案
一、工程概況: 1、工程特點:本工程位于某某市開發區渭河花園對面,占地面積10657.95m2,總建筑面積21896m2,建筑占地面積4001.91m2,住宅建筑面積19767.08m2,商務建筑面積2279.08m2,共四棟多層建筑,1、2、3#樓為磚混結構,4#樓為框架結構。基礎全部為大開挖,1、2#樓基坑開挖尺寸:混凝土條基外放2米,長70.84米,寬19.93米,深5.18米,開挖面積1411.8m2,開挖土方工程量7893m3.3#樓基坑開挖尺寸:混凝土條基外放2米,長70.84米,寬21.13米,深5.18米,開挖面積1370m2,開挖土方工程量7751m3.4#為綜合樓,基坑開挖尺寸:柱外皮外放3.8米,長73.05米,寬27.425米,深3.63米,開挖面積2003.4m2,開挖土方工程量6576.25m3.基坑土方開挖依據現場情況,計劃采用基坑放邊坡處理,其放坡系數為1:0.33.計劃基礎開挖回填工程60天時間完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪與相對○1點高差0.036米,現定室外地坪高于相對○1點0.5米,室外需回填0
深基坑支護方案監理審核要點,非常詳細的監理審核方案
-8米深基坑開挖工程方案
如題“深基坑降水開挖支護本科論文”希望對同樣再找這方面資料的兄弟姐妹們有所幫助
簡要說明:高檔寫字樓1幢為24層,建筑高度約80.0m,框剪結構,單柱最大荷載為15000kN;綜合商業城1幢為4層,建筑高度13.50m,框架結構,單柱最大荷載為3000kN;空中會(huì )所5幢為5層,建筑高度16.50m,采用框架構,單柱最大荷載為3000kN;商鋪6幢為2層,建筑高度約7.00m用框架結構,單柱最大荷載為2000kN,擬建工程的±0.00m標高約為6.30m, 文件格式:Word 文件大小:2.33 M
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。
論文簡介:基坑支護結構設計應根據支護結構破壞、土體失穩或過大變形對基坑周邊環境及地下結構施工影響嚴重程度,確定基坑側壁安全等級;基坑支護結構設計時 投稿網友:tzm668 上傳時間: 2013-06-04