我是畢業班的學生,在用理正6.0算內支撐時,發現個別排樁的位移很大,而不是一片,這是什么原因。還有就是只有排樁的配筋,沒有冠梁、支撐梁和立柱的配筋,怎么能解決
摘 要:本文介紹施工場地狹窄,附近舊建筑物地基軟弱的情況下,深基坑采用鉆孔樁內支撐與擺噴聯合支護的施工方法。 關鍵詞:內支撐,鉆孔樁,擺噴,深基坑,檢測。 一.前言 佛山市第二人民醫院興建的綜合樓工程二層地下室,開挖深度達到9.70m,東、北側為 舊建筑物,臨邊離基坑僅有3~5米,南側管線繁多,地質以砂層為主,水量豐富,為確保醫 院儀器設備不受影響,附近舊建筑物(其中一幢為天然基礎)的使用安全,通過整體考慮設 計四周采用鉆孔灌注樁,混凝土內支撐,三重管法擺噴止水帷幕的聯合支護方法,由于設計 方案選擇正確,精心施工,基坑開挖后達到使用要求。 二.工程地質情況 根據鉆探揭露現場地其由人工填土每四紀沖積封、殘積土及第三紀風化基巖組成,風化 基巖組成,風化基巖上覆松散土層厚度18.30~21.40m。具體分層如下: 1.雜填土:分布全場地。層厚1.50~4.50m,平均3.28m。主要由紅磚塊、瓦礫、建筑 余泥、砂土等組成。很濕~飽和,輕度壓實~壓實。 2.粉土:第四紀沖積土,層厚2.30m,土層呈褐黃色
在冠梁施工時,對圍護樁破樁后,需將圍護樁鋼筋調直,用鋼絲刷清除干凈彎成喇叭口狀,然后再綁扎冠梁鋼筋。為什么要彎成喇叭口?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-21 09:19 編輯 一、基坑開挖施工準備 ① 建筑物位置的標準軸線樁、水平樁及灰線尺寸,已經過復核。 ② 決定挖土方案,包括開挖方法、挖土順序、堆土棄土位置、運土方法及路線等。 ③ 障礙物和地下管道已進行處理或遷移。 ④ 排水或降水的設施準備就緒。 1 工藝流程放線→挖土、挖基坑周邊地面截(排)水溝→修邊坡→維護坡面→挖土至坑底面設計標高→挖基底周邊排水溝、基底找平。 2 施工注意事項 ① 基坑開挖,在有水平標準嚴格控制基底的標高,標樁間的距離≤3m,以防基底超挖。 ② 在地下水位以下挖土,必須有措施、有方案。 ③ 土方工程一般不宜在雨天進行。在雨季施工時,工作面不宜過大。應逐段、逐片地完成,并應切實制訂雨季施工的安全技術措施。 ④ 為減少對地基土的擾動,機械挖土應在基底標高以上保留200~300mm左右,以后用人工挖平清底。所有預留厚
請問我用逐層開挖法算出了支撐內力,在計算內支撐和立柱時,逐層開挖算完的內力算是按照框架算的還是按照連續梁算的,因為在《建筑基坑支護技術規程中》,內支撐水平構件按照框架計算時,立柱計算按照偏心受壓計算;若按照連續梁計算,立柱要按照軸心受壓計算。 我的立柱分三層,前兩層用鋼格構,底層用鋼格構和鋼筋混凝土柱,現在想知道立柱怎么計算?如果按照偏心受壓,要考慮多大的偏心?哪位大神教教我?
圖片是設計圖紙上的軸力數據,請教各位施加軸力到哪個數值可以結束施加軸力,是預加軸力值還是軸力設計值,還是說預加軸力值是第一次施加的壓力值,然后分級施加到軸力設計值?一般情況下分幾級施加?
支撐體系的基坑支護,在做平面桁架整體穩定性以及節點位移計算時,支撐圍檁約束的選取對計算結果的影響是明顯的.根據現行的通用辦法,假定基坑某側邊中點在沿該邊方向上是靜止的,選取三個約束后進行計算。為什么要這么選取,能不能有別的方法?請大家發表各自的高見。
剛遇到的問題基坑工具式支撐工藝順序護坡樁-構柱—梁—挖土-底板施工-地下結構施工-拆除支撐-地上施工請問:以上順序對不對還有就是,支撐一般在正負零下面一點,那我施工該部位結構的時候是先拆除支撐還是先施工結構?謝謝各位大哥大姐。。。。。。。。。。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-13 11:35 編輯 ]
基坑支護網格內支撐的計算長度,廣東省基坑支護規程里是取相鄰支點間的距離.請問怎樣的連接能滿足支點的要求,平面外和平面內的計算長度是否都是按這一要求去取?縱向的支撐對橫向的支撐平面外起到約束作用,在滿足支點要求的前提下作為橫向支撐的約束這個容易理解.但在平面內,縱向支撐還能做為橫向支撐的約束嗎?如下圖所示,請教各位大蝦橫向支撐的平面內平面外的計算長度分別取多少呢?
兩層人防地下室,基坑支護體系
基坑支護部分,樁是三軸攪拌樁+700*300*18H型鋼,支撐為混凝土內支撐.基坑深度大概在5米左右。現在進行到支撐梁施工部分,我們想提早基坑開挖時間(春節后我們這邊是雨季,坑內施工很坑爹)計劃支撐梁混凝土加早強劑,早強劑一般幾天能達到設計強度(C30)?我們這里溫度大概在10°C左右。
本帖最后由 ljl96701-2008 于 2016-5-15 22:36 編輯 請問搞深基坑工程的同仁內支撐立柱樁承受的豎向荷載有:(1)內支撐梁自重、(2)格構柱(即立柱)自重、(3)立柱樁自重、(4)支撐梁頂臨時荷載(行人、材料堆載等)、(5)節點支撐桿件軸力向下施加的附加下壓力,這些荷載是否正確,有無多余或缺少的項目,請指正,謝謝
本帖最后由 勞武 于 2015-4-28 22:05 編輯 李松 孟鐵兵 趙淑容[摘要] 西部國際金融中心基坑跨度大,處于市區,緊鄰地鐵,采用中609,中630鋼管支撐,針對格構柱施工、鋼管支撐加工制作,圍擦、料撐安裝、預應力施加、支撐保護等制定了切實可行的措施,保證了支撐安裝和拆除安全。[關鍵詞]大跨度基坑;基坑