我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,且偏于一端,在支座1/3范圍。這樣兩邊板大小差別較大。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900。每層都如此。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,目前已施工到15層。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,已經構成質量事故。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,常規后澆帶處支撐如何設置?3,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適?4,出現這種情況如何處理?多謝!
后澆帶兩側的砼澆筑完畢后,其兩側的梁板模板肯定要拆除的,但該處的主梁和次梁支撐如何處理?若不處理好就變成懸挑梁了,直接改變受力結構肯定不行吧,請問大家如何處理這個位置的支撐?請討論一下經濟可靠的方法
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
我們這個項目后澆帶是使用獨立柱作為后澆帶支撐的,但品茗軟件的計算書只能套用鋼管支撐架,方案編制后監理那里通不過,求教諸位大神,能給個方案范本或者計算書的范本。急!!!口袋沒錢,懸賞5個幣,大神別嫌少。
本人新人,在施工過程中遇到提前拆除梁板處后澆帶的支撐系統,在網上看到好多文章都說這樣會(huì )形成懸臂結構,這種說法不可能是沒有原因的。我不太理解為什么會(huì )形成懸臂結構,按說后澆帶兩側梁板混凝土強度等級均達到120%以上,且梁內的受力鋼筋并沒有斷開。按說從梁的受力上來說主要的受力鋼筋也都在。懇請各位大大從受力的角度幫我分析一下,為什么說梁板后澆帶支撐系統提前拆除后形成懸臂結構? 謝謝!
根據GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》來看,后澆帶模板支撐體系的正確搭設要求是要獨立設置,那怎么樣才算是獨立設置呢?下面就交給你詳細做法。一、支撐體系形成如上圖所示,這里的水平桿是錯開設置且分開的,后澆帶、梁板模板都獨立設置了剪刀撐,拆模時,將灰色支撐拆掉,保留黃色支撐就可以了!二、操作要點1、后澆帶模板支撐體系的基本要求是必須獨立設置,要與滿堂腳手架安拆互不影響;要在樓層通道位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護。2、現澆板后澆帶模板上部側口模板與鋼筋位置鋸槽吻合,用鋼絲網支設牢固,上口兩側加設木方,并用木模板整體封閉、保護,直到砼澆筑時打開。3、地下室頂板后澆帶兩側砼澆筑后加設擋水臺,地下室外墻后澆帶按設計方案執行。三、設置方法如圖所示,樣板區長度:4747mm;寬度:2800mm。灰色為梁板模板,黃色為后澆帶模板,桔紅色是后支部分,以下是詳細做法:①立桿設立的位置
作為后澆帶,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”。另外,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教。
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝!
本工程結構體型為L(cháng)型,用設后澆帶嗎/如果設最好在什么位置?請教高手指點!!
本來打算一期全部開發完的整個小區,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發。現在我們工地的狀況是地下室全部做完,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原。主樓28層,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會(huì )造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡。
規范上說到:當高層建筑與相連的裙房之間不設置沉降縫時,宜在裙房一側設置后澆帶,后澆帶位置宜設置在距主樓邊柱的第二跨內。 請問大家如何理解這句話的,我個人覺得設置在第二跨內明顯是不應該的
車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??
有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫。可沿基礎長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,縫寬不宜小于800mm,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,其強度等級應提高一級,且宜采用早強、補償收縮的混凝土。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,當主樓與裙房采用整體基礎,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會(huì )加以辨別并區分對待嗎?謝謝!