我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫。可沿基礎長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,縫寬不宜小于800mm,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,其強度等級應提高一級,且宜采用早強、補償收縮的混凝土。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,當主樓與裙房采用整體基礎,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,如有充分依據和可靠措施,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間
后澆帶兩側的砼澆筑完畢后,其兩側的梁板模板肯定要拆除的,但該處的主梁和次梁支撐如何處理?若不處理好就變成懸挑梁了,直接改變受力結構肯定不行吧,請問大家如何處理這個位置的支撐?請討論一下經濟可靠的方法
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,且偏于一端,在支座1/3范圍。這樣兩邊板大小差別較大。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900。每層都如此。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,目前已施工到15層。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,已經構成質量事故。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,常規后澆帶處支撐如何設置?3,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適?4,出現這種情況如何處理?多謝!
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
后澆帶設置的規范依據及施工工藝
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
關于后澆帶承重模板及支撐的拆除問題?規范應該有明確的規定。目前仍有部分施工單位在后澆帶混凝土沒有澆筑前——就是原來的混凝土達到拆模條件時,就開始拆除后澆帶承重模板及支持,給工程帶來很大的質量隱患。希望大家積極參與討論。
一是 JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》P140 12.2.3 條規定,高層建筑地下室不宜設置變形縫。當地下室長度超過伸縮縫最大間距時,可考慮利用混凝土后期強度,降低水泥用量;也可每隔 30~40m 設置道貫通頂板、底部(板)及墻板的施工后澆帶(縫)。后澆帶可設置在柱距 三等分的中間范圍內以及剪力墻附近,其方向宜與梁正交,沿豎向應在結構同跨內;底板及外墻的后澆帶宜增設附加防水層;后澆帶封閉時間宜滯后45d以上,其混凝土強度等級宜提高一級,并宜采用無收縮混凝土,低溫入模。二是 JGJ6-2011《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》 P38 7.4.2 條規定,當筏形與箱型基礎的長度超過 40m 時,宜設置沉降縫和溫度收縮縫。當不設置永久性的沉降縫和溫度伸縮縫時,應采取設置沉降后澆帶、溫度后澆帶、誘導縫或用微膨脹混凝土、纖維混凝土澆筑基礎等措施。7.4.3條規定,后澆帶的寬度不宜小于800mm,在后澆帶處,鋼筋應貫通。后澆帶兩側應采用鋼筋支架和鋼絲網隔斷,保持帶內的清潔,防止鋼筋銹蝕或被壓斷、踩彎。并保證后澆帶兩側混凝土的澆筑治療。7.4.4 7.
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
我們這個項目后澆帶是使用獨立柱作為后澆帶支撐的,但品茗軟件的計算書只能套用鋼管支撐架,方案編制后監理那里通不過,求教諸位大神,能給個方案范本或者計算書的范本。急!!!口袋沒錢,懸賞5個幣,大神別嫌少。
各位好,施工中遇到一個問題:圖紙中未設置后澆帶,我司認為可能有必要設置后澆帶,想尋求規范、規程等強制性條文,說明必須設置后澆帶或者膨脹帶,但找過的幾本規范規程均為明確要求何種條件下必須設置,請問大家,是否設置后澆帶和膨脹帶應由設計院進行設計,而無強制性條文要求必須設置呢?:hug: :hug:
JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》3.4.13(結構平面布置)中說:……后澆帶……鋼筋采用搭接接頭。JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》12.2.3(地下室設計)中未明確規定是貫通還是斷開。JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2條中說:在施工縫(后澆帶)處,鋼筋必須貫通。GB50108-2001《地下工程防水技術規范》5.2.2條中說:后澆帶可做成平直縫,結構主筋不宜在縫中斷開。 但2008版《地下工程防水技術規范》中沒有明確是否斷開。結論:上部結構里設置的后澆帶處板鋼筋宜斷開,而地下工程的后澆帶處鋼筋規范總體上趨向于不斷開。
后澆帶支撐規范
后澆帶支撐規范專題,為您提供后澆帶支撐規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶支撐規范 相關的專業交流討論,更多后澆帶支撐規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題