圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,且偏于一端,在支座1/3范圍。這樣兩邊板大小差別較大。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900。每層都如此。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,目前已施工到15層。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,已經構成質量事故。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,常規后澆帶處支撐如何設置?3,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適?4,出現這種情況如何處理?多謝!
后澆帶兩側的砼澆筑完畢后,其兩側的梁板模板肯定要拆除的,但該處的主梁和次梁支撐如何處理?若不處理好就變成懸挑梁了,直接改變受力結構肯定不行吧,請問大家如何處理這個位置的支撐?請討論一下經濟可靠的方法
一、操作要點 1、后澆帶模板支設必須采用獨立設計系統,與滿堂腳手架安拆互不影響,且上下層立桿放置同軸心,后澆帶砼未澆筑不得拆除;樓層通道應按方案中明確位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護,并在實施過程中嚴格執行。
根據GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》來看,后澆帶模板支撐體系的正確搭設要求是要獨立設置,那怎么樣才算是獨立設置呢?下面就交給你詳細做法。一、支撐體系形成如上圖所示,這里的水平桿是錯開設置且分開的,后澆帶、梁板模板都獨立設置了剪刀撐,拆模時,將灰色支撐拆掉,保留黃色支撐就可以了!二、操作要點1、后澆帶模板支撐體系的基本要求是必須獨立設置,要與滿堂腳手架安拆互不影響;要在樓層通道位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護。2、現澆板后澆帶模板上部側口模板與鋼筋位置鋸槽吻合,用鋼絲網支設牢固,上口兩側加設木方,并用木模板整體封閉、保護,直到砼澆筑時打開。3、地下室頂板后澆帶兩側砼澆筑后加設擋水臺,地下室外墻后澆帶按設計方案執行。三、設置方法如圖所示,樣板區長度:4747mm;寬度:2800mm。灰色為梁板模板,黃色為后澆帶模板,桔紅色是后支部分,以下是詳細做法:①立桿設立的位置
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
后澆帶模板獨立支撐施工方案編制依據如下 1、本工程結構、建筑施工圖; 2、本工程施工組織設計; 3、本工程模板專項施工方案; 4、《混凝土結構工程施工規范》GB50606-2011; 5、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015; 6、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008; 7、《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-2011; 8、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011; 9、《建筑施工扣件鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011; 一、施工方案指導思想 1、后澆帶采用獨立支撐形式,即模板工程施工同時設置后澆帶獨立支撐系統,后澆帶兩側模板拆除時不影響后澆帶獨立支撐系統,拆除后澆帶兩側模板時保證后澆帶的結構不受擾動;后澆帶兩側支撐架拆除時后澆帶獨立支撐系統不得拆除,直至滿足設計要求混凝土澆筑完成方可拆除。 2、
關于后澆帶承重模板及支撐的拆除問題?規范應該有明確的規定。目前仍有部分施工單位在后澆帶混凝土沒有澆筑前——就是原來的混凝土達到拆模條件時,就開始拆除后澆帶承重模板及支持,給工程帶來很大的質量隱患。希望大家積極參與討論。
0 前 言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力,因而避免或減少了混凝土的結構裂縫,這一成熟技術已被設計人員廣泛用作處理復雜平面結構及超長結構處理措施。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。1 后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析1.1 后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋、鋼筋密集,無清掃孔,鑿下的松散混凝土清除困難,尤其是碎小灰渣,致使清除不徹底,出現夾渣。1.2 板(梁)底面后澆帶接縫不平順 主要是因為施工中,后澆帶模板采用二次支模,模板與混凝土面接觸不緊密,后澆帶澆筑混凝土時,混凝土漿體沿縫隙擠出,造成新老混凝土交接處新混凝土外凸。1.3 后澆帶所斷的梁根部(長梁段)表面出現裂縫 主要是因為施工中后澆帶所在跨模板提前拆除,且沒有對長梁段采取可靠的支撐加固措施,使梁(長梁段)變成大懸臂構件,改變了梁的受力方式,致使梁根部內力企？混牧受損,出現裂縫。
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
本人最近在做一個高層的飄板模板支撐,大家看有什么好的方法。1、高層為18層,層高3.0米,屋面飄板外伸長度最長為2.4米飄板板厚為100mm2、飄板部位一下,屋面結構梁上有2級線條越50mm,現決定采用后作 但是局部有700mm看大家怎么安排。3、規范規定腳手架不能作為模板支撐使用, 但是現場有些工人還是采用腳手架支撐, 外伸長度不大的板。 這樣我們可不可以這樣想: 當我腳手架作為模板支撐使用的時候,把腳手架劃為禁止進入區,直到模板達到一定程度再上人操作外腳手架在主體施工階段多作為防護使用,看這樣不知道大家有什么意見。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 11:15 編輯 ]
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
我們這個項目后澆帶是使用獨立柱作為后澆帶支撐的,但品茗軟件的計算書只能套用鋼管支撐架,方案編制后監理那里通不過,求教諸位大神,能給個方案范本或者計算書的范本。急!!!口袋沒錢,懸賞5個幣,大神別嫌少。
本帖最后由 勞武 于 2015-4-28 22:06 編輯 劉勝林 張獻棟 趙淑容[摘要]針對超厚筏板基礎后澆帶單面快速支模及加固進行研究,包括后澆帶受力模型以及模板支撐模型進行了對比分析,且通過工程實施,總結該類超厚筏板后澆帶施工技術問題、難點及控制要點。[關鍵詞] 超厚筏板基礎;后澆帶;模板;混凝土澆筑
后澆帶模板支撐
后澆帶模板支撐專題,為您提供后澆帶模板支撐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶模板支撐 相關的專業交流討論,更多后澆帶模板支撐相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題