一、操作要點 1、后澆帶模板支設必須采用獨立設計系統,與滿堂腳手架安拆互不影響,且上下層立桿放置同軸心,后澆帶砼未澆筑不得拆除;樓層通道應按方案中明確位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護,并在實施過程中嚴格執行。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
這是放在后澆那個擋住混凝土外漏的,這個白色的金屬鐵片兒,叫什么呢,能具體給我分享一下吧。
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
本人有一問題,還請大家幫忙解決。高層建筑的地下室,基礎一般采用樁基,或有抗浮要求,下面打得有抗浮樁(錨桿);基礎底板上設后澆帶時,要不要避開樁的位置啊?
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外)。
后澆帶的位置,兩側混凝土要么用收口網,要么用木模板,但是問題來了,這種情況怎么預埋鋼板止水帶?是在收口網或者木模板中間再開道口子嗎?請大家指教,謝謝!
請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]
0 前 言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力,因而避免或減少了混凝土的結構裂縫,這一成熟技術已被設計人員廣泛用作處理復雜平面結構及超長結構處理措施。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。1 后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析1.1 后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋、鋼筋密集,無清掃孔,鑿下的松散混凝土清除困難,尤其是碎小灰渣,致使清除不徹底,出現夾渣。1.2 板(梁)底面后澆帶接縫不平順 主要是因為施工中,后澆帶模板采用二次支模,模板與混凝土面接觸不緊密,后澆帶澆筑混凝土時,混凝土漿體沿縫隙擠出,造成新老混凝土交接處新混凝土外凸。1.3 后澆帶所斷的梁根部(長梁段)表面出現裂縫 主要是因為施工中后澆帶所在跨模板提前拆除,且沒有對長梁段采取可靠的支撐加固措施,使梁(長梁段)變成大懸臂構件,改變了梁的受力方式,致使梁根部內力企？混牧受損,出現裂縫。
本文依據現行相關規范,針對地下室底板后澆帶施工,詳細介紹了施工準備、施工工藝、施工要點及質量檢驗標準,可供大家參考學習。施工準備(一)技術準備1、施工圖會(huì )審已完成,圖紙已審核并蓋章確認。2、編制專項施工方案并進行方案交底、技術交底。3、材料質保書留存,復試合格,有:橡膠止水帶復試報告,混凝土材質書,鋼板止水帶合格證,鋼筋復試報告等。(二)機具準備1、機械設備:砂輪切割機,電焊機,空壓機,電錘。2、主要工具:泵車、混凝土振搗棒、手錘,鑿子。(三)現場準備1、現場墊層已施工完成并具備上人放線條件。2、基礎降水措施已到位,保證地下水位低于作業面以下。施工工藝1超前止水層施工并彈邊線施工要點:超前止水層施工
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
底板后澆帶模板
底板后澆帶模板專題,為您提供底板后澆帶模板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與底板后澆帶模板 相關的專業交流討論,更多底板后澆帶模板相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題