水工擋土墻設計規范
水工擋土墻設計規范[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-26 10:37 編輯 ]
擋土墻設計規范(SL379-2007)
《水工擋土墻設計規范》(SL379-2007)
SL379-2007水工擋土墻設計規范(正本)
希望傳給大家一起分享!!!!
擋土墻設計規范,PDF格式,高清!歡迎下載!互相學習交流!
最新SL379-2007水工擋土墻設計規范
新的水工擋土墻設計規范,2007版的。希望對大家有用!
希望大家有用
SL 379-2007 水工擋土墻設計規范
本人近期計算扶壁式擋土墻,在計算扶壁部分時,發現規范附錄C,公式C.3.2-2有錯誤,公式中的單位不統一,通過量綱分析,發現本公式計算出結果需要再乘10。在公式中分子為kN.m,分母為MPa,m,計算結果卻是cm2,通過劃分,最后為cm2*10,如果使用原公式,直接計算,結果小了十分之一。本人見解,不知正確與否,希望論壇里的高人指導一下!
水工擋土墻設計規范
請問有《水工擋土墻設計規范 》嗎?如果誰有 請提供 急需 謝謝
公式計算中,如果墻背后填土一樣,則圖A.0.6與公式A.0.6-1、1、2、3不相符,Ea3計算值不管如何計算也不可能大于Ea2。這是為什么呢?求教各位大俠!謝謝。
SL_379-2007_水工擋土墻設計規范
SL_379-2007_水工擋土墻設計規范
在《水工擋土墻設計規范》(SL397-2007) 附錄A 土壓力計算中,A.0.1 計算主動土壓力時,第4條對于重力式,半重力式、懸臂式、扶壁式、空箱式擋土墻,當墻后填土表面水平時,主動土壓力系數可按公式(A.0.1-4)計算(計算簡圖見圖A.0.1-3)Ka=tg2(45°-φ/2)(A.0.1-4)據我所知上式為應用朗肯土壓力理論計算主動土壓力系數公式,這一理論要求墻背垂直、光滑,墻后填土表面水平,規范中只規定了墻后填土水平,未對擋墻墻背情況進行規定,且附圖中墻背表示為有一ε角。不知道這種計算方法是否合理?
水工擋土墻設計規范(送審稿)
水工擋土墻設計規范 sl379-2007
水工擋土墻設計規范 sl379-2007專題,為您提供水工擋土墻設計規范 sl379-2007相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水工擋土墻設計規范 sl379-2007 相關的專業交流討論,更多水工擋土墻設計規范 sl379-2007相關內容請訪問