人貨梯架在地庫頂板上面,板厚300mm,下面腳手架拆除了。求加固方案,主樓是28層的高層。
上傳一下我做過的工程的專項施工方案,和大家分享,希望能給大家帶來方便!大家還需要什么可以告訴我,如果我有的話會(huì )發給你們。[ 本帖最后由 52stef 于 2011-3-15 14:04 編輯 ]
施工方案中提到施工電梯選型、施工電梯基礎布置及基礎施工設計、樓板支撐體系的選擇及受力分析。我才工作一年,經驗不足,希望對大家有幫助,也請大家多批評指正。下面是樓板支撐體系的受力分析:電梯結構總自重=吊籠重+護欄重+對重體重+載重重+導軌架重 =2×1800+1480+2×1800+2×2000+67×180 =24740Kg=247.4KN電梯基礎重=0.4×6×4×25=240KN制動荷載=40KN施工電梯基礎范圍內負一層車庫頂板承受荷載=247.4+240+40=527.4KN由人防建筑設計院提供的圖紙結構總說明中可知,負一層車庫頂板均布活荷載為20KN/m2負一層的支撐體系承受的荷載=527.4-20×24=47.4KN負一層的支撐體系承受的均布荷載=47.4/24=1.975KN/ m2由經驗可知,立桿間距800、布距1500的鋼管支撐體系完全能承受了1.975 KN/ m2的荷載。負一層頂板混凝土28天達到標準抗壓強度后,負二層頂板承受上部支撐架傳來的荷載=支撐體系自
本工程綜合樓區域有SMW工法樁、深層攪拌樁、高壓旋噴樁、鉆孔灌注樁這四種樁型。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎?請各位大神不吝賜教。
住宅樓工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-4 09:10 編輯 ]
35米升降式高桿燈基礎施工設計方案謝謝大家
論文簡介:淺基礎土方開挖施工方案 安全監督備案用,包括編制依據及工程概況,符合安監站要求。 投稿網友:hyzw001 上傳時間: 2013-08-24
專項施工方案---塔吊基礎施工方案(教學版)
粘鋼加固,就是把鋼板通過高性能的環氧類粘接劑跟混凝土結構粘接在一起,聽起來很簡單,但其實粘鋼加固是一項復雜的施工過程,具體有哪些步驟呢?跟著福瑞斯一起來看看: 一、施工準備 1、在施工前對施工圖紙進行仔細的查看,清楚了解施工內容; 2、了解清楚后,再根據施工現場的實際情況和施工構件進行具體分析,做出施工方案跟計劃; 3、當然我們施工中所用的結構膠粘劑、加固用的鋼板,還有施工設備都要檢查好,為順利的施工做準備。 二、表面處理 1、如果表面有雜物,我們應該進行及時的清理,一般建筑結構的表面都會(huì )出現麻面、混凝土缺點等問題,我們應該對這些現象進行及時的清理,并且進行修復平整
注漿加固法地基處理施工方案是什么 地基如果出現下沉,可以才取加固的方案,有一種加固方法是注漿加固法,這種地基處理的施工方案是怎樣的呢? 一、注漿加固法地基處理施工的方案是什么 注漿加固法對于地基起到加固的作用,預算最常用的亦莊方法。它是通過氣壓或者液壓,然后再通過注漿的方法,能夠有效滲透,達到密實的作用。將漿液均勻的注入到巖土層當中,能將顆粒縫隙當中的水分和氣體擠走,能夠達到自身填充的作用。最后等到完全凝固了,形成一個整體,使得地基得意加固,防止出現不均勻沉降或者減少滲透。 具體施工的時候,需要結合當地的地質條件以及現場的情況,利用水泥砂漿來滲透注漿,起到填充的作用,形成一個堅硬的實體。通過這種壓力注漿方法,可以通過攝入型注漿或者壓密灌漿、劈裂灌漿的方法,還有一種灌漿方法是通過電動化學灌漿。 二、地基加固的方案都有哪些? 1、注漿加固法是最常用的一種方式,而
路基下沉注漿加固施工方案 采用注漿加固的優越性 固化劑-漿液,眼路基軟弱部位滲透填充、壓密固結、劈裂置換、膠結固化,解除地質缺陷,改善路基受力性狀,提高承載力,減少不均勻沉陷。 1,根本消除路基不均勻變形,使病害從根本上得以防治。 2,經濟效益高。 3.不斷交、工期短、污染小、施工文明。 4.技術先進、工法成熟、效果可靠。 路基注漿加固施工 1.路基加固原理:路基加固的目的是要形成復合地基,通過土體強度的改良,以提高地基承載力,主要是減少土體的壓縮變形或減少土體側向位移引起的路基沉降。壓力注漿是通過鉆孔,并利用注漿設備均勻地將漿液注入路基土體中,以填充、滲透和壓密的方式,排除土顆粒間裂隙中的水分和空氣,并占據其空間,使路基土體空隙減少,強度提高。
知識點:電梯監控安裝施工
一、工程概況 根據本工程特征,在主體結構施工階段共計采用3臺QTZ80塔吊和3臺施工電梯。塔吊基礎釆用獨立承臺基礎,基礎尺寸為6.5m×6.5m×1.7m,混泥土強度等級C35P8,基礎面與地下室底板面一致標高。塔吊高度最高120m左右。
變電站施工組織設計,2000 主控樓、通訊樓為連體結構,基礎形式為柱下獨立基礎(設地梁),埋深
塔吊專項施工方案 一、工程概況 工程名稱:XXX 建設單位:XXX指揮部 設計單位:XXX設計研究總院 勘察單位:XXX勘察分院 施工單位:XX建設股份有限公司 XXX地塊位于XXX南路東側、橋閘路以北地塊,東側為海門河,北側為同步施工的XXX地塊。由1幢27層主樓及相應3層裙房組成。本單位承包施工段為該工程的C幢樓及1/14軸-26軸×
蘇州某工程磚砌體施工方案(燒結大孔磚)(點擊跳轉) 本工程磚砌體均采用KM1型燒結大孔磚(190×190×90)與KM1配套實心磚(190×40×90)相結合進行砌筑,混凝土地坪內墻基采用 九五實心燒結磚(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂漿采用M5水泥砂漿砌筑,地上部分采用M5混合砂漿砌筑。
基礎底板磚胎模施工方案內容介紹:本工程塔樓基礎底板厚2.1m,裙房部分底板厚1.0m和0.55m。根據設計要求,地下室底板外墻做SBS卷材防水。2.1m、1.0m和0.55m 厚底板外側采用砌保護磚墻作為模板。1.0m和0.55m 厚底板的磚胎模背后選用分層夯填砂土,2.1m厚底板的磚胎模背后選用Ф48鋼管支撐,用以保證磚胎模的剛度。 具體施工方法詳見(管理員:雖說內容少點,但最基本的要點都已說明了,只需會(huì )員稍微加工一下就好,謝謝)
施工電梯基礎加固施工方案
施工電梯基礎加固施工方案專題,為您提供施工電梯基礎加固施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工電梯基礎加固施工方案 相關的專業交流討論,更多施工電梯基礎加固施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度