我在設計鋼結構雨篷時,遇到以下幾個問題,查找規范后尚無發現,現求助于各位大神:1、雨篷梁的整體穩定,在遇上變截面T型梁和矩形截面梁時,應該如何計算?主要問題在于整體穩定系數沒有明確的計算方法。2、雨篷梁屬于懸挑構件,當采用工字型截面時,計算整體穩定系數和換算長細比過程中所用到的雨篷梁計算長度如何取值?是否為實際長度的2倍?雨篷梁端部一般會(huì )加封口梁,該梁是否可以作為雨篷懸挑梁的平面外支撐點? 3、正常情況下,純懸挑鋼結構雨篷的懸挑長度最大為多少?
鋼結構雨棚是可以建造在建筑物的出入口門頭上方,建筑通道的出入口等各種建筑類型上,還可以是作為單獨的建筑所使用。可以遮陽擋雨,同時還可以防止高空落物砸傷人時間的出現,是一種保護式的建筑。
發個鋼結構雨篷供大家參考一下
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
論文簡介:根據荷載規范,鋼雨棚結構圖集,計算結構的荷載,并分析各種工況下的內力。進行荷載效應組合,求出在正風和負風情況下最不力的支座反力。 投稿網友:iwtcheng 上傳時間: 2013-09-17
本文轉載來源: 結構札記(ID:StrucNotes) 如有侵權請聯系刪除 作者接到一個某游樂(lè )園假山的結構設計,根據包裝設計單位提供的犀牛軟件模型搭出鋼結構主框架,在3D3S中設計計算主鋼結構并完成繪圖,后續對深化公司提供的深化圖紙進行校對。現將該設計過程詳細敘述如下。首先看到的概念圖是這樣的: (圖片來源于網絡(luò ))一列翻轉騰空的過山車從兩只頭
屋蓋結構布置
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
我設計的一工程,由于建筑要求,需將平臺的框架梁與平臺次梁均設計為弧形鋼梁,平臺上鋪混凝土樓板,請教如何設計?問題是:1.設計時如何考慮扭矩的作用;2.如何考慮混凝土樓板的影響,規范上規定的鋪有混凝土樓板的平臺梁可以不用算整體穩定,應改是對應直梁,而對弧梁是否也有此規定可不計算整體穩定?3.是否可在弧梁的下翼緣設置隅撐構造來解決受扭問題?
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
在鋼結構設計中,一般均是根據經驗先估計梁柱截面,然后進行驗算!現在多采用PKPM等軟件進行.結果通過則出圖.這就有一個問題,采用的截面一般均比實際需要的截面大的多,如何實現優化設計,使設計盡可能優化?歡迎大家討論! 我個人的做法是先在SAP中采用自動選擇截面進行設計,當全部截面通過后,人為歸并后再在PKPM中驗算!但這樣的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何載和風何載需要人為計算后再輸入,這也造成難度!
圖紙簡介: 某職業介紹中心鋼結構雨篷設計圖紙,有結構設計總說明、雨棚基礎平面布置圖、雨棚結構平面布置圖。 投稿網友: jymccj1 上傳時間: 2014-08-21
向大家求教一個拉壓桿鋼結構雨篷節點的設計問題。見附圖請問:1.斜拉桿的連接板A1、A2和A3如何驗算,破壞線是怎么樣,工程上是怎么處理的? 2.連接節點處能否用高強螺栓(如我的圖中為M30高強螺栓10.9級)?如果能用,因為A2與A1(A3)間有縫隙,是否不能施加預壓力? 3.為什么《鋼結構設計手冊》里沒有高強螺栓(10.9級)承壓型連接的承載力設計值的計算表,卻有8.8級的,而摩擦型的兩個級別也有?
鋼結構怎么選擇窗戶? 首先要選擇型材,思忖到目前大少數房子的窗戶面積較大(如封陽臺)及高層建造較多,因為型材的壁厚應選擇大于2.5毫米,內腔為三腔結構,存在開啟的排水腔和隔離腔、加強腔,那樣能力保證窗戶運用幾十年一成不變形。此外那樣的型材不易變臉、不易老化。
鋼結構工程技術人員在設計中要處理好六種關系,具體內容是什么? 鋼結構工程技術人員在設計中要處理好材料與建筑的關系;建筑(藝術)與結構(力度)的關系;結構與施工的關系;梁式結構與屋蓋空間結構的關系;科技人員的學術魅力與人格魅力(社會(huì )責任感)的關系;國外中標與國內配合深化設計的關系。空間結構的建造及其采用的技術往往反映了一個國家的建筑技術水平,建筑材料與建筑結構有著密切關系。 近年來,世界各國在大型建筑物中采用了一些規模宏大、形式新穎、技術先進的空間結構體系,充分體現了空間結構的優越性,集中反映了當今的世界潮流,像張拉整體結構、膜結構、開合結構、折疊結構、玻璃結構等就基本代表了當前世界空間結構發展的方向。這些類型的結構,在國外的很多大型工程中已經得到應用。
1、主結構吊裝:地面拼接鋼梁,豎立鋼柱,吊裝鋼梁,連接次結構,校正主體結構偏差,安裝吊車梁(可選),吊裝夾層(可選),防火涂料涂裝。主要控制質量:主體結構偏差應符合規范及設計要求,高強螺栓初終擰應符合要求。2、次結構安裝:屋面墻面檁條,屋面墻面支撐,翼緣支撐等等。3、屋面板及保溫層安裝:先鋪保溫層,后安裝屋面板(也有的項目在保溫層下鋪設一層鋼絲網,防止保溫層脫落,這主要看保溫層等級了)主要控制質量:屋面主要是防水問題,所以要看板與板搭接,打釘情況,膠涂的飽滿不飽滿,打膠處應擦干凈,板表面涂鍍層不應被破壞防止生銹等等。4、墻面維護安裝:主要就是墻面保溫層及墻面板安裝。主要控制質量:墻面主要是一個美觀問題,和一個窗口地方防水問題。還有就是安裝偏差問題。比如底部要平,整個平面要平,板與板之間平整度偏差要符合要求等等。5、細部構造:主要就是一些飾邊安裝,比如屋面與墻之間的包角,墻面拐角處的包角,墻面板與磚墻之間的泛水板,門及窗口飾邊等等。主要控制質量:細部構造是最后一個環節,也是美觀項目的主要之一,所以橫平豎直是最
鋼結構雨篷設計
鋼結構雨篷設計專題,為您提供鋼結構雨篷設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構雨篷設計 相關的專業交流討論,更多鋼結構雨篷設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量