我在做人飲中遇到水頭差545米的高壓問題,請問專家怎么解決,進水口到出水口落差250米,中間最底點總水頭為381米。鋼管直徑為Φ65mm,g見圖
我們單位的家屬樓已經建好投入使用10年了,給水管道一直沒有什么問題,但是最近單位的家屬樓有一單元給水管道總是莫名其妙的出現響聲,作為單位的給水排水設計人員,當然要義不容辭的去解決,經過分析認為有以下幾點可能:1、管道進氣了,因為冬季水中溶解的氣體會(huì )比較多,到室內由于溫度升高,則釋放氣體,則管道有氣體,用水時會(huì )出現響聲,但是如果是這樣的話,應該每單元都會(huì )呀,為什么就一個單元。2、單元里面有人偷水,利用夜間小流量出水(小于水表的最小檢測流量),導致水管局部水流過大,導致管道震動而出現響聲,但是小區物管基本已經排除了這個可能。3、管道管徑太小,管卡安裝沒有按照施工驗收規范,但是如果是這樣的話,怎么就這個時候出現,前面10年怎么不出現呢????
本人不是搞給排水的,因在農村建了平房,正準備按自來水,要從院里通到室內,埋在土層里。不知用什么水管好?問問大家用鋁塑管行嗎?主要是埋在屋里要保險!拜求大家介紹一下用什么管好??:handshake
請問哪位知道這樣的問題:有一片20多公頃的小區,均為高級別(3層),小區內部有一會(huì )所,需要上消火栓。別墅不需上消防。市政只給預留一跟DN400的自來水管,。我的疑問是,會(huì )所的消防外網是否要成環狀接在小區的自來水管道上?請大家指點一二。謝謝
偶干一工程,自來水埋入300厚砼地面以下,由于地面標高被擅自改動,導至自來水管凍結,不知各位大俠有何高見。當然最終的處理方法應是挖出后保溫或降低標高。我的問題是短時間恢復供水的方法。
我們需要鋪設一條400管過海(跨度200多米),橋面不讓過。現在有幾種方案: 1.架鋼制管橋,從橋下過但是不知道基礎怎么樣,因為海風大,而且海水總的來說會(huì )腐蝕鋼橋,另外造價高。 2.從海邊過,說是海,其實是海溝,不怎么深,但是據說海水浮力很大,PE管不怕腐蝕。但是浮力大,特別停水時,另外,海床條件不清楚。不知道能不能把管沉下去。因為會(huì )有小船過。 大家都來討論一下吧。不知道我說的夠不夠詳細,有什么可以問。謝謝!
在設計中遇到一個實際問題,只有一個唯一的線路通道已選定,但是,通道內有自來水管線,配電線路的電桿與自來水管線同向,就有1.5m的寬度,故請各位師傅幫個忙,電桿與自來水管線平行距離應是多少?規程有沒有,請賜教。
自來水管用鍍鋅鋼管規格及重量
本人在一家房地產工作時,前期的室外給水工程采用PE管,因為前期施工質量差,管材質量差,交叉施工時被損壞的管材沒有及時修復等原因,照成前期室外給水管經常爆管,給小區用水帶來極大的不便,入住居民情緒極大,我就是室外給水管道維修的唯一負責人,下面就是維修管道開挖時發現管道爆裂的照片。1:下面照片是管道材質質量差,造成水管橫向爆裂。2:下面是小區管道和市政給水管接口處,由于管材質量不好,造成接口爆裂。
一、施工方案1、工程概況1.1工程名稱:某引水及水質環境工程-輸水管道某路至某水廠段工程(第31標段)1.2建設單位: 1.3設計單位: 1.4建設地點: 1.5工程內容:本工程包括管道土石方工程、管道基礎工程、管道安裝工程、管道箱涵加固工程、頂管工程、頂管內穿玻璃鋼夾砂管及各類井室施工等,管線長度約1700米,其中球墨鑄鐵管為:1526米,鋼筋砼頂管為160米。1.5.1本工程主要采用K8級DN1800球墨鑄鐵管,管內工作壓力為0.6MPa,試驗壓力為1.1MPa。管道內水自重為:10.00KN/M3,基本風壓0.35KN/M2,真空壓力標準值0.05MPa,地面堆積荷載產生的豎向壓力標準值為10KN/M2。地震設防烈度:6度。球墨鑄鐵管接口方式為機械式K型柔性接口。1.5.2局部為頂管施工,頂管施工采用DN2200鋼筋混凝土管頂進,內穿DN1800玻璃鋼夾砂管,接口形式為雙膠圈柔性承插接口。1.5.3排氣閥井、排泥閥井中的管件采用鋼制管件,法蘭連接,法蘭連接處采用10mm厚橡膠墊片密封。
我家樓頂安裝一個水塔,水塔里沒水了每天都要人工去放水,很不方便,自來水管是一寸的PVC管,要安裝什么裝置才能自動放自來水?謝謝![ 本帖最后由 xiaguanli46 于 2008-10-24 22:55 編輯 ]
水是生命之源,人體內60%~70%是水,如果不喝水連一周時間也很難度過。體內失水10%就威脅健康,失水20%就有生命危險,足可見水對生命的重要意義。而家庭自來水管道又是水的載體,管道的干凈與否直接影響著人體的健康。
位于一集鎮的車行道下
一、了解項目供水情況 合理運用專業技術解決難題據了解,二次供水系統的改造在不少老舊小區是亟待解決的問題,在全國,不少城市除了對小區的老舊管網有所改造,對二次供水設備的升級也是全力以赴。 目前市場上,二次供水設備采用的較多的是無負壓供水設備、恒壓變頻供水設備等。原來的老舊供水設備運行原理是將自來水通過水泵引入高層水箱,再輸送到每家每戶。這樣的手動抽水,不僅廢水電,而且還存在水質污染的隱患。 二、參數計算 不管是供水改造加壓供水設備選型還是其它場合的供水設備選擇,參數計算是必不可少的。為了保證供水暢通與后期設備選擇的穩定性,合理、專業的參數計算是很重要的。 根據博海供水專業供水技術進行相關的參數計算:
好端端的供熱管道和自來水管道長期遭污水浸泡,已嚴重腐蝕,看著熱力井內半米多深的污水,酒廠住宅樓的居民很是鬧心。 27日,在海勃灣黃河東街酒廠住宅樓下,幾位居民正聚在一起討論管道遭污水浸泡的事情,有人打開了其中一個井蓋,一股異味撲面而來。記者看到,井內積了大量污水,其中一根管道有大半浸在了污水中,管道外壁上覆滿污泥,用長棍探底后,水深超過半米。居民們告訴記者,被污水浸泡了大半的是自來水管道,還有一根供熱管道已經完全被浸泡在污水中,其他井內的情況也都差不多。 居民趙先生告訴小編,整棟住宅樓共有60多戶居民,去年冬天,多數住戶反映暖氣不熱,熱力公司的工作人員過來一查,才發現地溝內全是污水。“供熱管道都浸泡在半米多深的污水中,供熱效果自然受影響。”趙先生說,大伙兒
我所在的小區有好多業主家的水管剛放出來的水是臭的,惡臭!有的家里是所有的水管都臭,有的家里是一個或幾個臭,有的住在六樓的家里水也臭。剛放出來大約有兩杯左右的水是臭的,再出來的水就好了,不過如果水管關住十幾分鐘或半小時后,再放出的水還臭。各位同仁幫幫忙吧!!!
城市自來水管網中途加壓的問題對城市管網較長,偏遠區供水壓力不足,需設中途加壓泵站。某泵站10萬噸/d,2根DN800進水管,有兩種情況:1、設調節水池,水池調節容積多大?設計手冊對計算方法做了說明,但因缺乏資料,一般較難計算,按10-20%的經驗值取定可以嗎? 另水池進水時,因水池較低,管道敞口流,會(huì )造成進水管壓力降較大,對附近管網上用戶影響較大,設調節水池合適嗎? 根據(建標【2005】157號)文件,10萬噸/d規模的泵站用地標準為3500平方,設水池,用地有限,不好布置。2、不設調節水池,直接從管網抽水,可利用管網余壓,節省能耗,但抽水時會(huì )對管網產生影響,但我認為這種影響比第1種情況小,你們認為呢?歡迎各位朋友對上述問題展開討論
1前言 輸配水系統是個巨大的反應器,其內出現的各種生物、物理和化學過程使管網水質和水量均發生不同程度的變化,系統物理結構也被破環,導致運行安全性下降。 腐蝕是生物、物理和化學過程相互作用的結果,常見于各種輸配水系統[1]。嚴重的管道腐蝕不僅使管網水的濁度、色度、細菌種類和數量、有毒重金屬含量等水質指標惡化,而且引起管壁變薄穿孔,增加水頭損失和輸水能耗等[2,3]。有關腐蝕控制的研究對維持輸配水系統正常的服務功能具有重要意義。 2研究方法 2.1 樣點選擇
請教專家——裝修公司在自來水入戶后接了這么一段管子,來來回回,上上下下,請問這樣對水壓、流量有影響嗎?如果有的話,大概百分比多少?謝謝了
水塔與自來水管
水塔與自來水管專題,為您提供水塔與自來水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水塔與自來水管 相關的專業交流討論,更多水塔與自來水管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題