城市自來水管網中途加壓的問題對城市管網較長,偏遠區供水壓力不足,需設中途加壓泵站。某泵站10萬噸/d,2根DN800進水管,有兩種情況:1、設調節水池,水池調節容積多大?設計手冊對計算方法做了說明,但因缺乏資料,一般較難計算,按10-20%的經驗值取定可以嗎? 另水池進水時,因水池較低,管道敞口流,會(huì )造成進水管壓力降較大,對附近管網上用戶影響較大,設調節水池合適嗎? 根據(建標【2005】157號)文件,10萬噸/d規模的泵站用地標準為3500平方,設水池,用地有限,不好布置。2、不設調節水池,直接從管網抽水,可利用管網余壓,節省能耗,但抽水時會(huì )對管網產生影響,但我認為這種影響比第1種情況小,你們認為呢?歡迎各位朋友對上述問題展開討論
我們單位的家屬樓已經建好投入使用10年了,給水管道一直沒有什么問題,但是最近單位的家屬樓有一單元給水管道總是莫名其妙的出現響聲,作為單位的給水排水設計人員,當然要義不容辭的去解決,經過分析認為有以下幾點可能:1、管道進氣了,因為冬季水中溶解的氣體會(huì )比較多,到室內由于溫度升高,則釋放氣體,則管道有氣體,用水時會(huì )出現響聲,但是如果是這樣的話,應該每單元都會(huì )呀,為什么就一個單元。2、單元里面有人偷水,利用夜間小流量出水(小于水表的最小檢測流量),導致水管局部水流過大,導致管道震動而出現響聲,但是小區物管基本已經排除了這個可能。3、管道管徑太小,管卡安裝沒有按照施工驗收規范,但是如果是這樣的話,怎么就這個時候出現,前面10年怎么不出現呢????
我在做人飲中遇到水頭差545米的高壓問題,請問專家怎么解決,進水口到出水口落差250米,中間最底點總水頭為381米。鋼管直徑為Φ65mm,g見圖
本人不是搞給排水的,因在農村建了平房,正準備按自來水,要從院里通到室內,埋在土層里。不知用什么水管好?問問大家用鋁塑管行嗎?主要是埋在屋里要保險!拜求大家介紹一下用什么管好??:handshake
一、了解項目供水情況 合理運用專業技術解決難題據了解,二次供水系統的改造在不少老舊小區是亟待解決的問題,在全國,不少城市除了對小區的老舊管網有所改造,對二次供水設備的升級也是全力以赴。 目前市場上,二次供水設備采用的較多的是無負壓供水設備、恒壓變頻供水設備等。原來的老舊供水設備運行原理是將自來水通過水泵引入高層水箱,再輸送到每家每戶。這樣的手動抽水,不僅廢水電,而且還存在水質污染的隱患。 二、參數計算 不管是供水改造加壓供水設備選型還是其它場合的供水設備選擇,參數計算是必不可少的。為了保證供水暢通與后期設備選擇的穩定性,合理、專業的參數計算是很重要的。 根據博海供水專業供水技術進行相關的參數計算:
1前言 輸配水系統是個巨大的反應器,其內出現的各種生物、物理和化學過程使管網水質和水量均發生不同程度的變化,系統物理結構也被破環,導致運行安全性下降。 腐蝕是生物、物理和化學過程相互作用的結果,常見于各種輸配水系統[1]。嚴重的管道腐蝕不僅使管網水的濁度、色度、細菌種類和數量、有毒重金屬含量等水質指標惡化,而且引起管壁變薄穿孔,增加水頭損失和輸水能耗等[2,3]。有關腐蝕控制的研究對維持輸配水系統正常的服務功能具有重要意義。 2研究方法 2.1 樣點選擇
請問哪位知道這樣的問題:有一片20多公頃的小區,均為高級別(3層),小區內部有一會(huì )所,需要上消火栓。別墅不需上消防。市政只給預留一跟DN400的自來水管,。我的疑問是,會(huì )所的消防外網是否要成環狀接在小區的自來水管道上?請大家指點一二。謝謝
偶干一工程,自來水埋入300厚砼地面以下,由于地面標高被擅自改動,導至自來水管凍結,不知各位大俠有何高見。當然最終的處理方法應是挖出后保溫或降低標高。我的問題是短時間恢復供水的方法。
我們需要鋪設一條400管過海(跨度200多米),橋面不讓過。現在有幾種方案: 1.架鋼制管橋,從橋下過但是不知道基礎怎么樣,因為海風大,而且海水總的來說會(huì )腐蝕鋼橋,另外造價高。 2.從海邊過,說是海,其實是海溝,不怎么深,但是據說海水浮力很大,PE管不怕腐蝕。但是浮力大,特別停水時,另外,海床條件不清楚。不知道能不能把管沉下去。因為會(huì )有小船過。 大家都來討論一下吧。不知道我說的夠不夠詳細,有什么可以問。謝謝!
在設計中遇到一個實際問題,只有一個唯一的線路通道已選定,但是,通道內有自來水管線,配電線路的電桿與自來水管線同向,就有1.5m的寬度,故請各位師傅幫個忙,電桿與自來水管線平行距離應是多少?規程有沒有,請賜教。
自來水管用鍍鋅鋼管規格及重量
本人在一家房地產工作時,前期的室外給水工程采用PE管,因為前期施工質量差,管材質量差,交叉施工時被損壞的管材沒有及時修復等原因,照成前期室外給水管經常爆管,給小區用水帶來極大的不便,入住居民情緒極大,我就是室外給水管道維修的唯一負責人,下面就是維修管道開挖時發現管道爆裂的照片。1:下面照片是管道材質質量差,造成水管橫向爆裂。2:下面是小區管道和市政給水管接口處,由于管材質量不好,造成接口爆裂。
一、施工方案1、工程概況1.1工程名稱:某引水及水質環境工程-輸水管道某路至某水廠段工程(第31標段)1.2建設單位: 1.3設計單位: 1.4建設地點: 1.5工程內容:本工程包括管道土石方工程、管道基礎工程、管道安裝工程、管道箱涵加固工程、頂管工程、頂管內穿玻璃鋼夾砂管及各類井室施工等,管線長度約1700米,其中球墨鑄鐵管為:1526米,鋼筋砼頂管為160米。1.5.1本工程主要采用K8級DN1800球墨鑄鐵管,管內工作壓力為0.6MPa,試驗壓力為1.1MPa。管道內水自重為:10.00KN/M3,基本風壓0.35KN/M2,真空壓力標準值0.05MPa,地面堆積荷載產生的豎向壓力標準值為10KN/M2。地震設防烈度:6度。球墨鑄鐵管接口方式為機械式K型柔性接口。1.5.2局部為頂管施工,頂管施工采用DN2200鋼筋混凝土管頂進,內穿DN1800玻璃鋼夾砂管,接口形式為雙膠圈柔性承插接口。1.5.3排氣閥井、排泥閥井中的管件采用鋼制管件,法蘭連接,法蘭連接處采用10mm厚橡膠墊片密封。
近日,遼寧盤錦大洼區趙圈河鄉四營村的文女士反映,家里的自來水能點燃。文女士稱,自來水能點燃的情況已經持續三四年了,“打開水龍頭的時候,有時候會(huì )出現氣體,這種情況下用水的話就可以點著。” 文女士還說,用家里的自來水洗碗或者洗手之后“手還是會(huì )很滑溜,總感覺洗不干凈。”不像平時手是干的,而且不止他們一家有這樣的情況,村子里100多家都是這樣的。這一問題引起政府高度重視,立即聘請專家分析查找原因。 11月24日,大洼區官方發布通報,經過調查分析,專家認為,該居民所在的四營屯自來水源來自于深層地下水,因少量天然氣串入水層,在采水過程中將天然氣帶到地面,由于近期該區域自來水站的蓄水裝置正在進行擴容改造,臨時采取地下水直供方式,導致少量天然氣進入自來水管網,造成可燃現象。 目前,由區水利、衛健、應急
:handshake:handshake有書籍記錄各個城市的自來水市政水壓的嗎?如果沒有的話自己想查查去哪查呢?我想查查江蘇泰州的市政給水管網水壓
龍江自來水公司供水管網專項規劃會(huì )議出圖自來水公司最終給水現狀及規劃(12.14)可以到這里下載,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412677&topID=230483382
對于舊樓改造選材決定了施工,由于大部分舊樓以前采用的是一根主管上到頂層,選用多管多路進行改造的話,不僅要浪費大量的工時不說,還減少了房主的實用面積,而且也極為不美觀.現在有一種單管多路給水系統,可以在原來的舊管道拆去后,用單管多路給水系統,,這樣既不影響以前的布局,而且還節省時間.即美觀又完成了戶表改造.有興趣的朋友可以到 www.ztgy.net 查看.
水是生命之源,人體內60%~70%是水,如果不喝水連一周時間也很難度過。體內失水10%就威脅健康,失水20%就有生命危險,足可見水對生命的重要意義。而家庭自來水管道又是水的載體,管道的干凈與否直接影響著人體的健康。
AQUIS Operation成功案例分析:雪蘭莪州自來水管網供水效率解決方案一直以來,過低的供水效率是發展中國家供水事業面臨的主要挑戰之一。根據世界銀行的報告顯示,2006年,發展中國家每天有將近4500萬立方米的水在供水網絡(luò )中由于泄漏而損耗,足夠為2億人口提供生活用水。類似的,有3000萬立方米的水成功供給用戶,但是卻因為偷水,貪腐或水表等不同問題沒有辦法收回水費。 中國平均供水產銷差率為18%,這一點上與大多數發展中國家相比要好很多。然而世界銀行2007年中國水業分析報告指出,如果按照城市規模分類,中小型城市的漏損率在30%到40%之間。另一方面,如果將漏損量用管線長度量化,那么中國每公里管線的日漏損量達到54m3,是英國5 m3的11倍,與供水技術相對落后的巴西42.3m3相比仍然高出28%。造成這一現象的主要因素是高密度,難于監控的復雜管網結構。 在中國,隨著供水行業的信息和自動化水平日益提高,利用先進的技術手段和管理方式來進一步改善供水效率,已經成為不可錯失的機遇和挑戰。國內城市可以借鑒海外的一些成功經驗,尋找適合自身特色的解決方案。本文選取馬來西亞的雪
自來水管網改造
自來水管網改造專題,為您提供自來水管網改造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自來水管網改造 相關的專業交流討論,更多自來水管網改造相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題