哪位大俠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位顯示裝置的圖集嗎?能否傳給我一份,我看過11D703-1 水箱及水池水位自動控制和11D703-2液位測量裝置安裝圖集,這些圖集僅僅有傳感器和變送器及其接線圖,都沒有顯示裝置,請問顯示裝有圖集嗎?
本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 編輯 根據規范要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有最高和最低報警水位;審圖要求高位消防水箱水位應在消防控制中心設置顯示裝置。我們圖紙上表達的話就是液位控制閥+水位計。請教各位大神,你們都是怎么設計這種 顯示裝置的呢?有相關的圖集可以參考嗎?
本人是建筑專業的,在單位兼管自來水,對水塔水位控制有個想法(如下圖),對電氣不太懂,只是很感興趣,不知能否行得通,請各位專業人士指點。
消防水池液位計系統裝置規范 根據較新消防驗收規范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位應符合下列要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置, 并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有較高和較低報警水位;根據《消防給水及消火栓系統技 術規范》GB50974標準,《城市消防遠程監控系統》G26875-2011標準,《固定消防給水及消防栓設備*3部分: 消防增壓穩壓給水設備》GB27898.3-2011標準:消防高位水箱和消防水池水位必須在消防室顯示其水位實時狀態。 及時檢測水位的變化,檢測水位*高水位,*低水位的報警,將水位*高,*低水位報警信號轉變為開關信號,由模塊接入消防報警控制器, 再傳輸至城市消防聯網控制中心,WH311消防水箱水位監視儀,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位傳感儀,水位顯示儀等組成, 在消防控室內顯示高位水箱和消防水池的實時水位,*高*低報警水位及時報警,便于消防監管人員管理。<
消防水池液位計系統裝置規范根據較新消防驗收規范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位應符合下列要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有較高和較低報警水位;根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974標準,《城市消防遠程監控系統》G26875-2011標準,《固定消防給水及消防栓設備*3部分:消防增壓穩壓給水設備》GB27898.3-2011標準:消防高位水箱和消防水池水位必須在消防室顯示其水位實時狀態。及時檢測水位的變化,檢測水位*高水位,*低水位的報警,將水位*高,*低水位報警信號轉變為開關信號,由模塊接入消防報警控制器,再傳輸至城市消防聯網控制中心,WH311消防水箱水位監視儀,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位傳感儀,水位顯示儀等組成,在消防控室內顯示高位水箱和消防水池的實時水位,*高*低報警水位及時報警,便于消防監管人員管理。 技術參數: 名稱:消防專用液位顯示裝置 WHSE
規范規定了,消防水池及消防水箱的水位應該在消防控制室(盤)有所反映,我問了我們院弱電工程師,說消防報警盤只能高低液位報警,不能連續指示液位,不知道大家在做的時候,你們的消防水箱及消防水池的液位是怎么考慮的,只是就地指示嘛?歡迎大家提出自己的寶貴意見。
消防水池(水箱)應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有最高和最低報警水位。
如題,《消火栓規范》GB50974-2014 4.3.9.2強條:消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水位的裝置,同時應由最高和最低報警水位。 條文說明:消防水池設置各種水位的目的是保證消防水池不因放空或各種因素漏水而造成有效滅火水源不足的技術措施。 我想問既然怕消防水池沒水滅不了火而設置水位裝置,難道不怕消防水箱沒水滅不了火嗎? 難道就因為消防水箱容量沒消防水池大,滅火主要還是靠消防水池,所以才不設置水位裝置嗎?
如標題,大于500或1000m?的消防水池,需要設置成兩格或兩座消防水池,但是現場液位顯示需要分別設置么?同樣,設置在消控室的液位報警裝置也要分別設置么?該液位報警裝置是否需要備用電源?
自動噴水滅火系統設計規范:11. 0. 5 消防控制室(盤)應能顯示水流指示器、壓力開關、信號閥、水泵、消防水池及水箱水位、有壓氣體管道氣壓,以及電源和備用動力等是否處于正常狀態的反饋信號,并應能控制水泵、電磁閥、電動閥等的操作。消防水池及水箱水位是否在控制室顯示呢?還是說顯示其是否正常的狀態(高低液位報警)?
請問哪位使用microstation 繪圖軟件?我的中文無法顯示,全是****。說是\Program Files\Bentley\Workspace\System\symb中的font.rsc,這個文件不對。哪位可以上傳一個你們的,可以顯示中文的版本的這個文件?十分感謝!!!
審圖的說消防控制器應顯示消防水池及消防水箱水位,但我見到消防圖紙好像都沒有反應這個問題,水位信號是否象探測器一樣接入消防控制器?請指點
圖1,你們是怎么確定各個水位的?圖1正確嗎?圖中并沒有標識出各個水位的差值是多少。感覺最低水位監視水位不對啊。應該比消防水箱最低水位要高一點才安全吧?下面兩個為水位顯示裝置,大家怎么選啊。。
比如說噴淋自動管徑,標出來的字體很粗,怎么才能讓標注顯示為細線?試了很多方法都不好使,哪位知道怎么解決,多謝
問大家個問題,一般以前我荷載計算都是全部相加計算的,現在有個項目點了自動計算現澆樓板自重,如此就不用計算現澆板的自重了,但是問題是在計算書中怎么體現這部分荷載已經計算進去了呢?在PKPM平面荷載顯示校核中有個選項是[括號中為板自重],但實際上并沒有顯示,那如何讓審圖人知道我已經輸入呢?以上的還只是單個文件的事情,假如另一個是按板厚自重未添加計算的,那如果要將兩個文件組裝計算,那荷載不統一怎么解決?是要將其中一個進行板厚自重的量進行刪減活增加使之一致嗎?謝謝大家:)
本帖最后由 sunshengyao1983 于 2016-11-10 19:12 編輯 Midas新手請教,從建筑大師導入的CAD軸網,轉成結構大師中,不顯示尺寸,在軸網編輯添加尺寸后,保存插入,怎么還是把尺寸過濾掉了呢? 另外 建模采用的主梁和次梁的選定有什么區別,能像PKPM一樣全部按照主梁布置么?請高手指點
技能介紹 技能:外部參照管理 專治:由外部參照引起的各種圖紙顯示不全 法力值:★★★★★ 對應病癥: 1. 圖紙打開后發現內容顯示不全,成片的缺失,切換到布局也是一樣 2. 明明用電腦版CAD快速看圖查看時顯示完整,傳到手機上卻顯示不全了 打怪直播間 1.
水塔水位顯示
水塔水位顯示專題,為您提供水塔水位顯示相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水塔水位顯示 相關的專業交流討論,更多水塔水位顯示相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題