電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
國標DL/T866 有專門章節說明
電壓互感器在PT柜內一定要裝,它在那有兩個要求,1是做計量和測量電壓,2是絕緣監測。電流互感器在PT柜內是計量和測量電流大小,在低壓也是計量和測量電流大小,在高壓還有電流保護和差動保護。這一些只能根據需要來定。
本文為轉貼電流互感器運行特性分析電流互感器二次開路的特性分析以及解決方法,電流互感器運行的特定條件。 關鍵字:電流互感器 運行特性 在電工手冊及各類教材中,對電流互感器二次開路運行的結論是:“電流互感器二次開路產生幾百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高壓;鐵芯嚴重發熱,燒壞電流互感器。”這也是電力界公認的法規。 我們科技服務小組在檢修學校配電盤的一只無示數電流表時發現,與其相串聯電流互感器二次開路運行,實測電壓為2.6V,恢復其原閉路接法,同時在主回路串入型號、變化相同的電流互感器,二次開路長期運行,并不發熱。這說明:目前實際應用的電流互感器運行特性與一百多年來傳統的結論相比,有著不容忽視的重大差別。為了分析電流互感器運行參數,在電業公司和校黨總支部大力支持下,我們將收集到的0.5kV和10kV兩個耐壓等級,變電站用的LQJ,LFC,LFCD,母線穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9個系列,北京、天津、上誨、沈陽、合肥等20個廠家生產的變化30/5~20
請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
各位大俠,小弟剛入行,請問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,還望各位大俠指點迷津。
本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題。檢查變送器的輸入,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與
目前公司有一國外項目,需要66KV和132KV電流電壓互感器,需要提供檢測報告、規格書、報價。電話號碼:0755--86166839郵箱:464889604@qq.com石工
電壓互感器電流互感器
電壓互感器電流互感器專題,為您提供電壓互感器電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器電流互感器 相關的專業交流討論,更多電壓互感器電流互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題