110kV出線用到高頻阻波器時,常用到線路PT(電容式TYD-110),二者是不是要放同一相?有沒有可能不是在一相的?
電壓互感器高、低壓側熔斷,回路接頭松動或斷線,電壓切換回路輔助接點及電壓切換開關接觸不良,均能造成電壓互感器回路斷線。當電壓互感器回路斷線時:“電壓互感器回路斷線”光字牌亮,警鈴響,有功功率表指示異常,電壓表指示為零或三相電壓不一致,電度表停走或走慢,低電壓繼電器動作,同期鑒定繼電器可能有響聲。若是高壓熔斷器熔斷,則可能還有(接地)信號發出,絕緣監視電壓表較正常值偏低,而正常時監視電壓表上的指示是正常的。 當發生上述故障時,值班人員應作好下列處理: 1、將電壓互感器所帶的保護與自動裝置停用,如停用110KV的距離保護,低電壓閉鎖,低周減載,由距離繼電器實現的振蕩解列裝置,重合閘及自動投入裝置,以防保護誤動。
在110KV母線上,有電容式電壓互感器(TYD)、油浸電磁式互感器(JDCF)、六氟化硫氣體絕緣互感器幾種,目前的趨勢哪種用的更多?哪種的性價比更好呢?
110kV電容式電壓互感器安裝圖
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
在110KV母線上,有電容式電壓互感器(TYD)、油浸電磁式互感器(JDCF)、六氟化硫氣體絕緣互感器幾種,目前的趨勢哪種用的更多?哪種的性價比更好呢?
在110KV母線上,有電容式電壓互感器(TYD)、油浸電磁式互感器(JDCF)、六氟化硫氣體絕緣互感器幾種,目前的趨勢哪種用的更多?哪種的性價比更好呢?
現有110KV電壓互感器,型號為JSQX8-110ZHL1,請問其額定絕緣水平參數145/275/650KV是什么意思?
電流互感器如果是P2進線的話 ,那二次側S1和S2反反就可以了。如果是電壓互感器一次測反了話,二次側要反媽?zhuān)浚ㄒ郧岸际侨齻€(gè)互感器B相連起來接地, 這次做成了三個A相連起來接地了)
現在電壓互感器會(huì )發生鐵磁諧振是大家共同的認識,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗。急!!!
請各位師傅詳細解釋下這個電容式電壓互感器的變比所包含的信息!
如上圖:什么我同時輸三相電壓57.74V,三個表就能得出100V電壓指示,我聽說好像和電壓的一個角度有關·怎么說呢
能仔細說明一下嗎?
三相五柱式電壓互感器一次側A、B兩相N端與接地點斷開,C相N端正常接地,二次側電壓如何變化?在此種接線方式下,如果系統再發生B相接地故障,二次側電壓又如何變化?
110kv電壓互感器
110kv電壓互感器專題,為您提供110kv電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv電壓互感器 相關的專業交流討論,更多110kv電壓互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題