  • 請教電壓互感器型號含義

    圖紙上的電壓互感器型號,JDZX9-6 0.2/6P 6/1.732 0.1/1.732 0.1/3請教高手具體解釋一下

  • 電壓互感器的型號問題。請教!

    電壓互感器的型號為:JDZ21-10R 10/0.1kv 0.2級 30VA另一個型號:JDZX10-6A 6/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/3P 請分別說明,各個型號中的數字表示的意思,謝謝~~~~

  • 關于電壓互感器規格型號參數

    RZL、REL、JDZ是否有區別?有看到網上資料JDZ(X)(F)18-3、6、10;JDZ(X)(F)10-3、6、10等同于REL10 RZL10系列電壓互感器是否正確?RZL、RZL字母的意思。

  • 半絕緣電壓互感器有哪些型號

    先引用網友的介紹“全絕緣電壓互感器”吧:電壓互感器的一次引出線都有一定的絕緣等級,沒有一根是直接接地的。再講“半絕緣電壓互感器”:電壓互感器的一根線在內部直接接地,在其內部的繞組(層間)做法是分壓的。也就是說,半絕緣電壓互感器(的一次)只有接相線的線。意思理解了,現在想問下朋友們,半絕緣電壓互感器的具體型號有哪些呢?知道的請告訴一下!我們常用的JDZX10-10 10/√3//0.1/√3//0.1/√3// 0.1/3kV算全絕緣還是半絕緣互感器呀?

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 菜鳥請問這個電壓互感器的型號是什么意思啊?

    菜鳥請問這個電壓互感器的型號是什么意思啊?

    想一個四繞組的變壓器,那一串數字是什么意思啊?多謝了!

  • 電壓互感器的一次阻抗到底是大還是小?

    看了各種資料,有的資料說要把電壓互感器理解為電壓源,一次內阻抗很小,這樣不管二次阻抗多大,測得的電壓都是準確的。又有的資料根據計算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,說明電壓互感器一次阻抗遠遠大于二次阻抗。到底電壓互感器的一次阻抗相比二次阻抗大還是小?

  • 線路電壓互感器電壓問題

    若有些線路PT 只有 57V 繞組也可以,只是需要在 DISA 系統中將手動同期合閘參數中的 100V 改為 57V,這句話中的DISA系統是什么意思? 同期合閘參數也是什么參數?

  • 10kV計量電壓互感器接線

    10kV不接地系統,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次側測得是相電壓還是線電壓

  • 電壓互感器的故障分析,求助

    三相五柱式電壓互感器一次側A、B兩相N端與接地點斷開,C相N端正常接地,二次側電壓如何變化?在此種接線方式下,如果系統再發生B相接地故障,二次側電壓又如何變化?

  • 電壓互感器外形差別這么大

    為什么電壓互感器外形差別這么大為什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型號大全,帶圖片

  • 電壓互感器接地問題討論!?

    電壓互感器接地問題討論!?

    本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,請問:這個圖上面的接地是不是有問題啊?按圖紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是要接高壓熔斷器的),如果是一次側不應該有接地的呀!電壓互感器一次不允許接地,有這個規定吧?!如果有這個規定,那改成圖2的接線方式是否正確?!請高人指正,先謝過!補充:樓下幾位說的對,我原圖的一次側是有問題,改完如圖3,這次應該沒問題了吧?!

  • 關于半絕緣的電壓互感器的疑問

    我們是成套廠,我們曾用的半絕緣的電壓互感器,不是說不能接地嘛,可我們半絕緣的型號是JDZX-10/0.1KV的,一個抽頭的,二次側都接地了,是裝在KYN28的PT柜里的。對不對呢?希望高手解答

點擊加載更多

電壓互感器型號

電壓互感器型號專題,為您提供電壓互感器型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器型號 相關的專業交流討論,更多電壓互感器型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電壓互感器接線

電液伺服萬能試驗機

91九色精品女同系列| 在线视频你懂的好网站| 偷拍久久久久| 色综合久久无码字幕| 青青青青青草| 日韩一区二区三区| free性满足hd国产精品久| 成人综合一区| 久久天堂精品| 久久国产A级| 欧美亚洲日本国产综合在线| 无码成人网站视频| 日韩国产无码av| 人妻中文字幕网站| 亚洲欧美综合区自拍另类| www.97av| 91色欲| 久久国产精品一级毛片| 亚洲精品 欧美| 我和岳乱妇三级3| 九色网页| 小丁香线上资源视频| 亚洲国产成人小说在线| 日日操av| 成人亚洲天堂| 新河县| 亚洲AV无码不卡| 日韩涩一涩| 很丁香久久| 久久av| 人人爽人人乐| 涩av情| 欧美最新另类| 无码囯产精品久久一区免费| 欧美一级特黄aaaa片尤果网| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放| 被窝AV| 大bbbw大bbbw另类| 欧美国产精品| av激情在线| 1204国产成人精品视频|