電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
國標DL/T866 有專門章節說明
10kV不接地系統,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次側測得是相電壓還是線電壓
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
電壓互感器的原理 電壓互感器的原理的高電壓對電壓的比值等于高壓側的繞組匝數除以低壓側的繞組匝數,也就是電壓比等于匝數比。而電流互感器的一次側線圈匝數放很少,一般也就是一根導線,二次側放很多匝,這樣從電壓互感器的原理上來分析,如果一次感應到低電壓,那么二次側如果開路的話就會(huì )感應到很高的電壓,而二次側的電壓是不能超過2000V的,所以二次側是堅決不可以開路的。從另一個方面將,因為一次和二次都是串聯接法形成了回路,所以一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,二次側的電流就等于二次側感應到的電壓除以二次側的電阻,當一次側流過大電流的時候,因為一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,所以一次電壓就增大,一次電壓增大,二次感應到的電壓也增大,而二次側電流等于電壓除以二次側電阻,所以二次側感應到的電流也就增大了。 電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 1,用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間
重復了,具體見下面的問題![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 編輯 ]
三只電壓互感器型號為JDZ10-10/0.220KV1只 JDZ10-10/0.1KV 2只排列順序 A相入 ——A X + + X A——B相入為220V操作電源 + C相入 ——A X此接法是否正確
10kV電壓互感器中性線(點)問題請教?!如圖:中性線(B601)是不是不能有斷點(或者最好不要有)?,否則的話,這三個電壓A601、B601、C601只有A、C兩相裝設了單級開關,而B(niǎo)相是直接接到電壓小母線的?!但是我發現有時候也有用三級的開關的,即A601、B601、C601都有斷點,我想請教高人們,裝三級開關是不是有些不合理?!有沒有相關的標準或者規定來說明呢?!
電壓互感器V/V接線之切磋 電壓互感器有中性點接線、B相接線、V/V接線,請問V/V到底是怎么接的?它與前兩種有何異同?V/V接線要是接錯了,有何后果?
請教附圖中這三種接線都是啥意思。有那些不同。
請教個問題這個接線對嗎?接線端子是 a1 b1 c1 a2 b2 c2 o n da dn 。。。。。。。。。。。。。是不是O 和 N 不應該短接在一起?
本帖最后由 凱特你好 于 2013-11-15 15:56 編輯 常用電壓互感器的接線電壓互感器在三相電路中常見的接線方式有四種,如下圖:
在一本《工廠常見高壓控制電路解析》書中看到這個使我開始迷惑了,在這之前我的認識是二次B相是接地的并且不能加裝熔斷器,原因是防止一次高電壓竄入二次側保護二次側儀表和防止人身觸電。可是這張圖上B相畫了熔斷器萬一熔斷了就不能保證二次側接地一保護作用了。所以我認為書上畫錯了。大家來看看我的判斷對不對。
更換10KVPT柜電壓互感器,原來的接線方式有問題,現在不知道咋接,求大神指教。
知識點:電壓互感器原理
根據國標DL/T886,8.2.2條款的規定,三個單相電壓互感器接成星型,一次中性點不接地時,可用于供電給接于相間電壓和相電壓的儀表和繼電器,但不能供電給絕緣檢查電壓表。當互感器一次中性點接地時,可用于供電給接于相間電壓的儀表和繼電器以及絕緣檢查電壓表。如果系統高壓側為中性點有效接地系統,則可用于測量相電壓的儀表;如系統高壓側為非有效接地系統,則不允許接入測量相電壓的儀表。但最近我們在接觸施奈德的產品時,發現他們的二次線接法與國標圖冊有不同。最主要的不同是三個單相互感器一次接成星形,中性點不接地;二次側星型中性點接地,在二次側接入測量相電壓的電壓表,圖上文字表示絕緣監視。哪位有經驗,這樣的接法行不行?
高壓計量電流互感器接正確,而電壓互感器采用V/ V接法,在接線的時候把電壓互感器的同名端尾端接在一起并入地,這樣的情況實際的電量公式是什么
大家能解釋一下為什么10KV的電壓互感器的中多余的二次接點要串聯后接地,而不能并聯接地呢?而電流互感器是并聯后接地,而不是串聯后接地?小弟不是很理解,請詳細解釋?謝謝了!
10kv電壓互感器VV接線和YY開口△如何選擇阿,VV的不用擔心鐵磁諧振,但不能進行絕緣監察和測量相電壓,YY開口△可以絕緣監察但是又怕發生諧振,壞了修麻煩。[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2009-11-23 20:32 編輯 ]
電壓互感器接線
電壓互感器接線專題,為您提供電壓互感器接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器接線 相關的專業交流討論,更多電壓互感器接線相關內容請訪問