最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享。
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!
所在工程是一基坑工程,止水帷幕為三軸攪拌樁,降水方式為真空井點坑內降水,坑外布設水位監測點。 在基坑降水前項目采集了坑外水位點的初始數據,在基坑降水幾天后坑外水位數據變化非常大,變化最大的井水位已經降了3.1m,已經遠超過預警值。 請教各位出現這種情況除了止水帷幕出現了問題以外,還有哪些其他可能的原因嗎?對基坑會(huì )有什么具體不好的影響嗎?
本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?
導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度、降低工程造價、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低、地下水量、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。
該基坑開挖深度約9.86 m,寬約19.8 m,要達到良好的降水效果,使基坑盡快滿足土方開挖要求,參照該地區以往降水經驗,決定采用管井降水與基坑內明溝排水相結合的降水方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:57 編輯 ]
所在工程是一基坑工程,止水帷幕為三軸攪拌樁,降水方式為真空井點坑內降水,坑外布設水位監測點。 在基坑降水前項目采集了坑外水位點的初始數據,在基坑降水幾天后坑外水位數據變化非常大,變化最大的井水位已經降了3.1m,已經遠超過預警值,這種情況除了止水帷幕出現問題以外,還有哪些原因? 誠摯請教各位大俠給想想原因,著急!!謝謝了!!
基坑面積為20*30m2,深4m,地面下1m地下水位,地下水為無壓水,K=15m/d,不透水層在地面下10m處,邊坡1:0.5,采用輕井系統降水?
希望你能用得著,或者好好學習一下也可以,記得下載的話,回貼光榮哦!
摘 要:本文介紹施工場地狹窄,附近舊建筑物地基軟弱的情況下,深基坑采用鉆孔樁內支撐與擺噴聯合支護的施工方法。 關鍵詞:內支撐,鉆孔樁,擺噴,深基坑,檢測。 一.前言 佛山市第二人民醫院興建的綜合樓工程二層地下室,開挖深度達到9.70m,東、北側為 舊建筑物,臨邊離基坑僅有3~5米,南側管線繁多,地質以砂層為主,水量豐富,為確保醫 院儀器設備不受影響,附近舊建筑物(其中一幢為天然基礎)的使用安全,通過整體考慮設 計四周采用鉆孔灌注樁,混凝土內支撐,三重管法擺噴止水帷幕的聯合支護方法,由于設計 方案選擇正確,精心施工,基坑開挖后達到使用要求。 二.工程地質情況 根據鉆探揭露現場地其由人工填土每四紀沖積封、殘積土及第三紀風化基巖組成,風化 基巖組成,風化基巖上覆松散土層厚度18.30~21.40m。具體分層如下: 1.雜填土:分布全場地。層厚1.50~4.50m,平均3.28m。主要由紅磚塊、瓦礫、建筑 余泥、砂土等組成。很濕~飽和,輕度壓實~壓實。 2.粉土:第四紀沖積土,層厚2.30m,土層呈褐黃色
我現在碰到了個難題,施工單位未按要求施工,電梯基坑全是水,因為現在是枯水期,未發現明顯的出水點,有可能是滿滲。豐水期地下水高2米左右,現在又無法返工重做外防水。甲方要求做內防水,還要少花錢,我翻了資料,因為有水壓,不知如何處理?請朋友幫忙出個主意,拜托了。
深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,總建筑面積為129978m2,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2。采用鉆孔灌注樁基礎、承臺、地梁、筏板形式,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,地下室底板板面標高為-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),墊層厚100,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,局部達10.2m,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,西部為廢棄耕地,地形平坦,屬于錢塘江河口沖海積平原,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,層頂標高7.39
施工現場[ 本帖最后由 china-pusi 于 2012-11-15 15:22 編輯 ]
對于房地產開發項目來說,地下工程(土方、支護、樁基、降水)由于其隱蔽性,并不為客戶感知,但造價極高,又是不可或缺的工作,就如同“吞金獸”一般的存在,說不清、造價高又無法產生直接溢價。
基坑坑內降水
基坑坑內降水專題,為您提供基坑坑內降水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基坑坑內降水 相關的專業交流討論,更多基坑坑內降水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題