答復“關于基坑支護排樁箍筋的配置問題” ——回復論壇”網友“窗臺上的蘆薈”
基坑支護圖紙 大院設計 通過外審 傾情奉獻 反響熱烈 后續更多強大方案 敬請期待
請問我用逐層開挖法算出了支撐內力,在計算內支撐和立柱時,逐層開挖算完的內力算是按照框架算的還是按照連續梁算的,因為在《建筑基坑支護技術規程中》,內支撐水平構件按照框架計算時,立柱計算按照偏心受壓計算;若按照連續梁計算,立柱要按照軸心受壓計算。 我的立柱分三層,前兩層用鋼格構,底層用鋼格構和鋼筋混凝土柱,現在想知道立柱怎么計算?如果按照偏心受壓,要考慮多大的偏心?哪位大神教教我?
理正深基坑排樁支護問題:排樁材料選擇型鋼時,抗拉、抗壓、抗剪強度都是215MPa,鋼材品牌和截面參數改變, 抗拉、抗壓、抗剪強度都是215MPa,請問這個抗拉、抗壓、抗剪強度215MPa是怎么來的?
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
畢業設計要設計基坑支護,老師讓我們自己變程序,我在圖書館里找了一大圈,也沒看見幾本兒詳細的在這里求助了
深基坑懸臂式排樁支護的樁長及配筋設計
可以作為參考
17GL203-1綜合管廊基坑支護
看了幾個項目的基坑,不管多大,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,趕工期不是更好嗎?
連續成樁么
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
關于基坑支護設計、施工、監測的講座
大家好,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,間距1000mm,樁長16米,基坑6米,外圍是8排粉噴樁防滲,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,謝謝
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢?
基坑排樁支護