這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況。請問,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會(huì )垮塌成這樣···
噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性。在開挖形成的坑壁中,設置一定長度和密度的錨桿體,錨桿體與噴射混凝土層結構形成柔性支擋體系。擋土體系與坑壁原位土體牢固的結合在一起共同工作,形成在機理上屬于主動制約機制的支護類型。1、總述:1.1 概述噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性。如:成都市沙河污水處理廠工程,位于成都市跳蹬河北路,與四川制藥廠,成都市火電廠相鄰。由于該工程處于城區,施工場地狹窄,其中提升泵房基坑開挖深度深達13.4 米,必須采用有效的支護措施以穩定基坑壁,確保基坑施工的安全, 根據場地地質資料、基坑開挖深度、場地周噃境條件以及工期的要求,決定采用噴錨支護的方案。1.2 工程地質情況施工區域屬岷江水系Ⅰ級階地,地形平坦,根據四川省地質勘察院提供的《成都市沙河污水處理廠巖土工程勘查報告》,場地的地
噴錨支護技術在深基坑施工中的應用
噴錨支護技術在深基坑施工中的應用
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
本帖最后由 勞武 于 2015-11-13 22:09 編輯 華錦耀 張從東 本工程深基坑的三側與淺坑鄰接,僅一側與自然地而相接,且深淺坑鄰接處高差大,故采用鉆孔灌注樁加內撐圍護方案的水平支撐很難布置,且費用高、工期長。經技術經濟比較,決定多數地段采用土釘噴錨支護,而在深坑與自然地而鄰接處,采用土釘噴錨與鉆孔灌注樁復合支護。<
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢?
基坑支護,這樣做有什么問題?
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,配合采用預應力錨桿、水泥土攪拌樁、超前樹根樁等技術措施,以控制土釘支護的變形,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,但仍比采用護坡樁大為節省。且不需大型、重型施工機械,施工方便,工期短,得到了普遍的應用,特別是隨著該技術的日趨成熟,可利用土釘支護形成的豎直、平整表面作為地下結構施工的外模,節省了主體結構的施工費用。目前,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,近于直立的支護深度已達近20m。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果。
可以作為參考
17GL203-1綜合管廊基坑支護
看了幾個項目的基坑,不管多大,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,趕工期不是更好嗎?
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
關于基坑支護設計、施工、監測的講座
大家好,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,間距1000mm,樁長16米,基坑6米,外圍是8排粉噴樁防滲,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,謝謝
“鉆孔灌注樁+噴錨”支護結構在深基坑工程中的應用
基坑噴錨支護
基坑噴錨支護專題,為您提供基坑噴錨支護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基坑噴錨支護 相關的專業交流討論,更多基坑噴錨支護相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度