  • 急!10KV環網柜負荷開關操作機構問題

    客戶要求:電動操作DC220V柜內操作回路采用單獨的帶報警,接點的NKB是有分閘回路斷線監視功能。請問NKB是變送器嗎。如果是怎么有單獨報警呢。怎么有斷線監視功能呢?

  • 關于操作機構的一些問題

    本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 編輯 剛接觸環網柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大俠賜教:1.操作機構最常用有哪些?是否都有電動和手動之分?手動是否就是用搖桿來儲能,面板上沒有合,分閘的按鈕?電動就是用電動機來儲能,,面板上有合,分閘的按鈕? 2.環網柜負荷開關的操作機構用哪種操作機構?不甚感激!

  • 兩種斷路器操作機構的比較

    兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,在農網35kV變電所中,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,幾乎為零,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,我局運行中的有68A、97.5A、98A三種。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,加工容易。② 可遙控操作和自動重合閘。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好。(2)缺點:① 合閘電流大,要求大功率的直流電源。② 由于合閘電流大,一

  • 斷路器操作機構機械防跳

    我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜。斷路器為ZN28A斷路器,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,還有CT9的彈簧儲能操作機構,我知道CD10有機械防跳,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,我一直找了很久,沒有找到,請問,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎?

  • 高壓斷路器液壓操作機構研究

    1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點

  • 關于中置柜和環網柜問題,和操作電源

    關于中置柜和環網柜問題,和操作電源

    我想問的是1:為什么HXGN環網柜,每個回路都帶有電壓互感器, 中置柜KYN28A,每個回路都不帶電壓互感器,電壓互感器一般是供保護、計量、儀表裝置使用2:HXGN環網

  • 操作機構與斷路器連鎖圖片

    請教:那位師傅有HXGN2-12柜 , 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘。謝謝!!!

  • 某開閉所ABB環網柜電動操作原理圖

    圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,采用電動彈簧操作機構,雙PT電壓切換顯示,雙電源互鎖。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17

  • 本人用過的操作機構的接線圖

    CD10直流操作機構CD17操作機構CT8操作機構CT19操作機構希望對大家可以有幫助

  • 環網柜內斷路器操作電源問題

    環網柜內安裝10kV真空斷路器,操作電源引自變電所內雙電源照明箱,目前兩回10kV電源還沒送,結果沒有操作電源,10kV真空斷路器無法合閘,各位說怎么辦?注:斷路器選用的是~220V操作電源

  • 討論斷路器與操作機構匹配

    有一臺ZN28A-2000/31.5的斷路器與一臺CD10-II/DC110V的電磁機構匹配出現的問題如下:1.合閘母線電壓在DC130V時ZN28A-2000/31.5才能有效合閘,斷路器行程和開距都達到要求,而在DC110時斷路器合不閘2.分閘線圈低電壓在DC90V時可以有效分閘。3.如果更換CD10-III機構

  • 求環網柜裝GN30+VS1的聯鎖機構

    柜型為環網柜,GN30作上隔離,手動操作;VS1裝于隔離開關之下,正面安裝。有無廠家有現成的聯鎖機構生產?或者哪位大俠有聯鎖機構的相關圖紙賜教?

  • 怎么能看出高壓斷路器的操作機構

    怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?

  • 永磁操作機構的斷路器要上傳溫度.

    6KV永磁操作機構的斷路器要上傳溫度信號,聽說485通訊接口,只能傳64個接口,超過就不行?一個斷路器需9個點,如果好多臺斷路器超過485通訊接口極限,怎么上傳?另外,還有公用測控裝置和站用變測控裝置有什么不同?各種保護裝置通訊規約是什么,怎樣通訊,上傳信息?請各位高手幫心,謝謝!

  • GCS柜體內操作機構CJG-1的困惑

    GCS柜體內操作機構CJG-1在安裝時,定位座距離柜體前部距離為多啊,我采用的是C型材,自己制作,模數20mm,還有,不知道哪位廠家能提供一份GCS和MNS柜體內附件(各個鉸鏈、連接件、定位件等)圖紙,我的郵箱:evangenlin@163.com,在此先行萬分感謝了

  • 請教NSX電動操作機構接線的問題

    請教NSX電動操作機構接線的問題

    圖中到我把電源線直接接到L1上沒有加燈有問題嗎。

  • 求助,斷路器電動操作機構接線

    斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化。

  • 環網柜中的負荷開關需要電動操作嗎?

    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,加CT除了測量還有什么作用?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,要不只能手動儲能。PS:?jiǎn)?wèn)題細說下,因為我不太清楚斷路器、負荷開關的這些機構。看的時候都是說電磁,彈簧操作。現在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,是用小電機給彈簧儲能,而手動只能手動儲能。

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓?jiǎn)幔柯闊└魑弧!!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 請問有電動操作機構還需要分勵脫扣嗎?

    如題,1 請問有電動操作機構還需要分勵脫扣嗎?2 電動操作機構是否能分閘和合閘? 3 電動操作機構和分勵多扣主要分別在什么情況下使用? 謝謝!!!

點擊加載更多

環網柜操作機構

環網柜操作機構專題,為您提供環網柜操作機構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜操作機構 相關的專業交流討論,更多環網柜操作機構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

粉嫩一区| 精品综合在线| 久久精品国产精品青草| 黄色免费av| 日韩av天堂| 熟熟熟妇HDAV一区| 亚洲欧美一区二区三区在钱蜜桃| 五月av| 亚洲视频在线网| 国产一区视频在线播放| 国产三级国产精品国产专区50| 久久无码高清DVD| 国产18一19sex性护士| 婷婷五月天综合| 无码视频三区| 亚洲天堂新| 国产精品无码专区A V免费播放| 亚洲一线二线三线suv| 色五月第一色| 久久久久 二区| 国产精品国产三级国产专播i12| 蜜桃一区| 久久久亚洲av| 日本三四五区色| 一区二区三区久久精品| 久久久久久成人综合网| 龙南县| 丰满少妇被猛烈进入无码| 日韩 欧美 人妻| 精品久久久免费视频| 最新中文字幕无码一区| 三江| 黄色资源网| 2020AV天堂在线观看| 97激情| 欧美日韩中文字幕精品一区| 欧美乱淫视频| 国产对白videos麻豆高潮| 丁香综合五月| xx无码| 亚洲无亚洲人成网站77777|