狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 環網柜出現斷路器與隔離開關配合問題

    2016年典設中,環網柜出線單元現在都采用斷路器和下隔離配合的方式,想請教大神,一般隔離不都是裝設在電源側嗎?現在這種裝法有什么好處?

  • 采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好?

    對一個比較大的項目,用電量大,負荷分布呈區域性集中的時候,一般會(huì )采用設一個總變電所,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜、計量柜、PT+避雷器柜、變壓器電源柜。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,以確保運行、檢修安全。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,是采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的。

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?

  • 關于負荷隔離開關的互鎖問題

    看到一份圖紙,兩進線,一聯絡(luò )都是負荷隔離開關,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡(luò )程序互鎖的呢?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一種可以實現?

  • 斷路器為什么要換成隔離開關?

    斷路器為什么要換成隔離開關?

    本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱

  • 請教線路隔離開關的問題

    請教下圖中標注為紅色的線路隔離開關的線路側指的是那側?即在下沒有弄明白的是,線路的隔離開關的兩側都是線路,那線路側指的是那側? 提前謝謝您的回復。順祝您周末愉快。

  • 隔離開關怎樣改為斷路器

    隔離開關怎樣改為斷路器

    請問,回路標注中的隔離開關怎樣改為斷路器

  • 隔離開關的結構和工作原理

    臨時遮攔避雷針和避雷線可可以防止雷震撼電氣設備,但由于各種原因之一(如繞擊、強攻或受兩個條件不受限制未裝避雷和接閃器線)電器設備仍有被磁暴的如果。此外當雷電轟擊其它線路或新線路區域的大地時,在高壓輸電線路上會(huì )不產生操作過電壓,它們將以波的傳統形式,沿線路傳到35kv變電站內,嚴重危險35kv內導電體較差的其設備。因此,為了加強保護電器元件還要消防水泵控制柜第二種短路電流誤動作,這就是電壓互感器。除了電光過電壓,電力網還如前所述構造過電流,而且其不同大小與該系統最大工作……相電流有關系。在電力生產發展的早期臨床表現,系統實現的最大電流較高,電器設備的絕緣水平足以可承受構造過電壓的作用很大,電光操作過電壓構成元素的潛在威脅比子系統中的內部過電壓大得多。避雷器最初的其他功能就是受限制天雷操作過電壓。隨著電力產業的不斷發展,輸電越來越高,超高壓、特高壓工程子系統陸續經常出現,操作中操作過電壓的幅值也越來越高,而且其仍會(huì )持續時間點比雷火短路電流長,給電源設備運行安全帶給嚴重威脅,因此,要想要用電壓互感器來限制內部短路電流。現代的開關柜在持續運行中重大任務著受限制天雷短路電流和構造短路故障的雙重其

  • 有無隔離開關的臺區圖紙

    圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<

  • 關于低壓隔離開關改造問題

    我公司有一批PGL配電屏,現在全部配用HD型隔離開關,由于開關質量問題,容易發熱,想更換為GL型隔離開關,不知能不能改,有沒有進行過改造的,有個圖片最好了

  • 什么情況需要設置隔離開關?

    什么情況需要設置隔離開關?

    請問哪種使用功能的建筑的總進線箱斷路器前需要加隔離開關?我看有的有,有的沒有啊,請問那些情況必須有? 以我的那么多年的電氣設計經驗,我可以口頭告訴他哪些地方需要設置,但我給他說了他不一定記得住,因為我沒有告訴他為什么要那么設置,設計依據不足。 怎么才有說服力?

  • 隔離開關同斷路器的區別

    我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了啊;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~

  • [討論】隔離開關的操作順序!

    送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的。可為什么要這樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?

  • 請問隔離開關的選取原則

    請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?

  • 配電箱隔離開關怎么選擇?

    為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???

  • 隔離開關與空開匹配問題

    問個剛剛遇到的事情:插座配電箱的前級在照明配電箱里,是100A的空開;插座配電箱采用160A的隔離開關,下口接入N多個微型漏電空開。這種接線方式有何不妥嗎?隔離開關的標定值應該比電源側的具有保護功能開關的整定值大。但是將空開放到隔離開關的前面,如果出現意外,空開動作,是不是“越級拱閘”?

點擊加載更多

環網柜隔離開關

環網柜隔離開關專題,為您提供環網柜隔離開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜隔離開關 相關的專業交流討論,更多環網柜隔離開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電環網柜

環網柜殼體

99久久精品无码一区二区国产盗| 乱女乱妇熟女熟妇综合网站| 妲己永久无码| 九九伊人| 99精品66视频| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 成人亚洲免费视频在线看。| 国产老湿机在线观看| 中文字幕av无码不卡免费| 一区二区欧美日韩国产| 亚洲色图p| 中国少妇无码专区| 中文无码伦AV中文字幕在线| 久久精品2023| 精品不卡| 日本边添边摸边做边爱边| 国产性自爱拍偷在在线播放| 99re这里只有精品视频| 国产盗拍SAP私密按摩视频| 国产一区二区片| 韩日毛片| 无码66| 国产精品久久久一区| 操四川熟女国产| 久久精品成人91一区二区| 亚洲综合成人在线| 丁香五月激情六月| 日本av网站| AV色一区| 亚洲无码一级毛片| 91精品久久久久久久99蜜桃| 中文字幕无码免费久久| 国产 欧美日韩 一区二区三区| 99热最新精品| 日韩在线中文字幕| 无码一区二区三区爆白浆| 婷婷激情影院| 99精品| 在线观看你懂的最新| HEYZO无码综合国产精品| 亚无码乱人伦一区二区|