狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • GG1A柜子隔離開關與接地刀的疑問

    雖然是比較老的柜型,但還是想知道一下,什么狀況下選擇上下隔離開關都帶,什么時候只有上隔離?還有什么情況下帶接地刀?知道的老鳥幫忙解答一下,THANK YOU!

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?

  • 請問隔離開關的選取原則

    請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?

  • 關于電容柜里隔離開關的問題

    電容柜里一般都裝隔離開關,請問有沒有哪位高人知道隔離開關的操作機構安裝高度有沒有標準,我知道通常都是1。2米高,這個高度有沒有一個范圍?1.3米可不可以?期待高人回復

  • 負荷隔離開關的極數選擇?

    《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。《低壓配電設計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關。請教如果選用隔離開關的話,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,是3還是4那?哪位高手指教

  • [討論】隔離開關的操作順序!

    送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的。可為什么要這樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?

  • 關于24KV的斷路器和隔離開關

    我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器?24KV的隔離開關?哪家工廠有生產?我們想聯系謝謝同行朋友!

  • 隔離開關與空開匹配問題

    問個剛剛遇到的事情:插座配電箱的前級在照明配電箱里,是100A的空開;插座配電箱采用160A的隔離開關,下口接入N多個微型漏電空開。這種接線方式有何不妥嗎?隔離開關的標定值應該比電源側的具有保護功能開關的整定值大。但是將空開放到隔離開關的前面,如果出現意外,空開動作,是不是“越級拱閘”?

  • 配電箱隔離開關怎么選擇?

    為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???

  • 隔離開關同斷路器的區別

    我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了啊;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~

  • 負荷開關與隔離開關相似

    負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似。然而,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流。但是,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,應與高壓熔斷器配合使用,由后者來?yè)吻袛喽搪饭收想娏鞯娜蝿铡Ｘ摵砷_(kāi)關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣、壓氣式、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高。

  • 求解:關于高壓隔離開關的問題

    求解:關于高壓隔離開關的問題

    第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片

  • 關于隔離開關的整定電流問題

    請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝

  • 關于負荷開關與隔離開關的問題

    咨詢大家一個問題啊,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,沒有負荷開關,新的低壓配電規范也沒負荷開關,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致!

  • 有無隔離開關的臺區圖紙

    圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<

  • 請教:關于快速隔離開關的配置

    在主接線中,發現有些情況下需配置快速隔離開關。如:線路側地刀,雙母線側隔刀但現有的規程規范中未發現相關條文說明請教各位,配置快速隔離開關有什么依據?謝謝!

  • 關于負荷隔離開關的互鎖問題

    看到一份圖紙,兩進線,一聯絡(luò )都是負荷隔離開關,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡(luò )程序互鎖的呢?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一種可以實現?

點擊加載更多

接地隔離開關

接地隔離開關專題,為您提供接地隔離開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地隔離開關 相關的專業交流討論,更多接地隔離開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

長效接地模塊

接地耳

征服朋友极品人妻| 91丨porny丨丰满熟女| 中文字幕无码免费| 欧美老女人另类视频| 欧美一区二区精品久久| 老年特大黄片1级在线| 欧美一二三区在线观看| 亚洲色图日韩精品| 国产精品国产三级国产普通话三级| 99国内精品久久久久久久软件| 91久久电影| 视频在线你懂| 美女高潮黄又色高清视频免费| 欲久久久| 亚洲天堂在线观看69| 欧美6一10sex性hd| 性爱AV北美AV| 国产精操| 亚洲日夜噜噜| 久久Av入口| 国产精品久久久久久久久久不蜜月| 任意干黄色网站| 大伊香蕉精品一区视频在线| yyy6080色欲久久精品国产| 亚洲国产精品无码7777一线| 国产 欧美 日韩 亚洲| 免费视频在线观看| 无码不卡福利免费观看| 欧美1级| 24小时日本在线WWW免费的 | 欧美一区二区三区黄片| 久久sese| 绥芬河市| 午夜性色| 久久一线| 久久.com| 欧美激情久| 欧美人妻一区二区三区四区| 国产精品免费久久久久软件| 沙雅县| 久久人爽人人爽人人片av|