干式變壓器是由 武漢合眾電氣設備制造有限公司制造的,應用廣泛,干式變壓器是指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器。 干式變壓器的安全運行和它的使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全的可靠性。 干式變壓器從20 世紀末以后,幾乎再沒有從國外進口,在國內的重點項目和重大工程中,難覓國外干變的蹤影。我國至今已成為世界上干變產銷量最大的國家。 干式變壓器與油浸變壓器的區別: 干式變壓器依靠空氣對流進行冷卻。小容量變壓器變比6000V/400V;油浸式變壓器是以油作為變壓器的主要絕緣介質,依靠油作冷卻介質(自冷。風冷。水冷)。一般升壓站
大家好,現在手頭有一工程,擬設2臺20/6.3KV-6.3MVA變壓器,請問到底用干式好,還是油浸式好呢,目前樁都打了,要用油式就要截樁!如果干式,是不是費用要貴很多!請指教,謝謝各位!
好像有規定,油浸式變壓器800KVA及以上變壓器有瓦斯或溫度(壓力)保護,所以高壓就要用真空斷路器;那么干式變壓器多大的時候?高壓需要用真空斷路器,不能用負荷開關!請教大家了!
干式變壓器和油浸式變壓器的優缺點價格上干變比油變貴。容量上,大容量的油變比干變多。在綜合建筑內(地下室、樓層中、樓頂等)和人員密集場所 需使用干變。油變采用在獨立的變電場所。箱變內變壓器一般采用箱變。戶外臨時用電一般采用油變。在建設時根據空間來選擇干變和油變,空間較大時可以選擇 油變,空間較為擁擠時選擇干變。區域氣候比較潮濕悶熱地區,易使用油變。如果使用干變的 情況下,必須配有強制風冷設備。1、外觀 封裝形式不同,干式變壓器能直接看到鐵芯和線圈, 而油式變壓器只能看到變壓器的外殼; 2、引線形式不同干式變壓器大多使用硅橡膠套管,而油式變壓器大部分使用 瓷套管; 3、容量及電壓不同干式變壓器一般適用于配電用,容量大都在1600KVA以下, 電壓在10KV以下,也有
價格上干變比油變貴。
我公司現有一臺1250KVA的干式變壓器,由于公司用電負荷只有250KW左右,想換一臺油浸變壓器來減少基本電費。請問更換后在高壓柜上的哪些參數需要更改?
干式和油浸式變壓器項目招標公告(上海)招標有限公司受 業主 (以下稱項目單位)委托, 就其寬厚板軋機工程干式和油浸式變壓器項目所需的下列貨物進行國內招標 。 歡迎具有生產和供貨能力的廠商參加投標。 1、招標編號:0721-206398BSP-472 招標有限公司受買方委托對下列產品及服務進行國內招標 。現請合格投標人參加投標。 2、招標貨物名稱、數量及主要技術參數: 標段一:油浸式整流變壓器38臺 1).主車間10KV油浸式整流變壓器37臺; 交貨期:2007年2月15日. 2).板加區10KV油浸式整流變壓器1臺; 交貨期:2007年2月15日. 標段二:油浸式動力變壓器35臺 1).主車間10KV油浸式動力變壓器35臺; 交貨期:2007年1月30日. 標段三:干式變壓器10臺 1).主車間干式動力變壓器4臺; 交貨期:2007年1月30日. 2).板加區干式整流變壓器4臺; 交貨期:2007年2月28日. 3).主車間干式整流變壓器2臺; 交
處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次。那油浸式變壓器保養步驟是怎樣的呢?下面就為大家介紹下油變的保養步驟。 (1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌。 (2)斷開變壓器高壓側的負荷開關,確認在斷開位置后合上接地刀,并完成開關的安保險和懸掛相關標識牌。 (3)進入油變壓器室,首先應用高壓驗電器確認該臺變壓器是否在停電狀態,然后拉開高壓隔離刀,再檢查外殼、瓷瓶及引線有無變形現象,有破損的應進行更換,油位是否正常,如有漏油現象,應更換膠墊,檢查硅膠是否有效,如有變色或嚴重失效,應立即更換。 (4)重新緊固引線端子、銷子、接地螺絲;進入線螺絲,如有松動,應拆下螺絲用細平銼輕銼接觸面,用手觸摸無任何凹凸不平的感覺后,用干凈的布條擦去灰塵,抹上凡士林,換上新的彈簧墊圈,緊固螺絲。 (5)檢查變壓器周邊照明、散熱、除塵設備是否完好,并用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵。 (6)檢查變壓器高壓側負
油浸式變壓器廠家建議變壓器買家,處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次。 保養步驟:(1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌。 (6)檢查變壓器高壓側負荷開關,確保操作靈活,接觸良好,傳動部分作潤滑處理。 (7)用2500V的
請教干式變壓器和油浸式變壓器區別?室內一定要用干式變壓器嗎?可不可以用油浸式變壓器來代替.干式變壓器和油浸式變壓器哪個更經濟?
油浸式變壓器有的只需要裝溫度控制器,但有的變壓器還需要裝瓦斯繼電器,請哪位大俠告訴一下,這個有什么標準嗎?是按變壓器的容量來分的嗎?
“當然相同的是都是電力變壓器,都會(huì )有作磁路的鐵芯,作電路的繞組。而最大的區別是在“油式”與“干式”。也就是說兩者的冷卻介質不同,前者是以變壓器油(當然還有其它油如β油)作為冷卻及絕緣介質,后者是以空氣或其它氣體如SF6等作為冷卻介質。油變是把由鐵芯及繞組組成的器身置于一個盛滿變壓器油的油箱中。干變常把鐵芯和繞組用環氧樹脂澆注包封起來,也有一種現在用得多的是非包封式的,繞組用特殊的絕緣紙再浸漬專用絕緣漆等,起到防止繞組或鐵芯受潮。(又因為兩者因工藝、用途、結構方面的分類方法不同派生出不同的類別,所以我們從狹義的角度來說)
自耦的耦是電磁耦合的意思,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,原副邊沒有直接的電的聯系,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯系,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分。 在目前的電網中,從220KV電壓等級才開始有自耦變壓器,多用作電網間的聯絡(luò )變。220KV以下幾乎沒有自耦變。 對于干式變壓器來講,它的絕緣介質是樹脂之類的固體,沒有油浸式變壓器中的絕緣油,所以稱為干式。干式變壓器由于散熱條件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型變壓器,電壓等級也在35KV及以下,幾乎沒有高于35KV的。
(1)按相數分:1)單相變壓器:用于單相負荷和三相變壓器組。2)三相變壓器:用于三相系統的升、降電壓。(2)按冷卻方式分:1)干式變壓器:依靠空氣對流進行冷卻,一般用于局部照明、電子線路等小容量變壓器。
炎炎夏日,較高的外部溫度以及巨大的城市用電量,對變壓器設施的維護顯得尤為重要,今天就對油浸式變壓器的防火措施進行了總結: 1.當變壓器上部油層溫度達到或超過85攝氏度時,表明變壓器過負荷,應立即減負荷;若溫度持續不斷上升,則表明變壓器可能內部有故障,應斷開電源,進行檢查。據了解,目前市面上有一復電品牌的變壓器可根據油溫的變化,油體積的變化自動進行調節。 2.裝設繼電保護裝置,并定期進行試驗,確保裝置始終處以靈敏狀態。 3.加強變壓器的運行管理和檢修工作,如做好清潔工作,檢查通風效果,測算負荷情況,同時定期做好絕緣測試等。 4.變壓器的設計安裝要符合國家標準。如變壓器應安裝在一、二級耐火的建筑物內,并有良好的通風,變壓器裝在室內時應有擋油設施或蓄油坑;裝在室外時,油量在600公斤以上時,應有卵石層作為貯油池。兩臺變壓器之間的蓄油坑應有防火隔墻,不能連通。 5.給變壓器添油時,一定要嚴把質量關。變壓器油質量的好壞,與火災危險 有很大關系
油浸式變壓器是一種交換變壓的靜止電器,應用電磁感應原理,把某種頻率的電壓變換為同種頻率的另一種或多種數值不等電壓的功率傳輸裝置。由于各種因素,油浸式變壓器也會(huì )存在各種安全隱患,容易導致故障。做到有效的預防 和處理隱患,防止事故,在現實生產中有較大的意義。為了確保油浸式變壓器可靠運行,一方面要采取有效的預防措施消除隱患,防止事故發生,嚴格按手冊規定,油浸式變壓器應每年進行一次預防性檢查。另一方面對異常運行的變壓器,應根據異常現象,分析引起事故的原因,正確判斷事故的性質,以便迅速而準確的采取相應的措施。 一、變壓器運行現狀 我廠現使用兩臺油浸式變壓器,型號為S9-1600/10變壓器運行時一切正常。在運行溫升為50℃,環境溫度30℃時,所帶負荷運行正常,此時測得電壓、電流見表1。 在預防性檢修時,停電用直流雙臂電橋測量直流電阻,檢測到一次側線圈繞組直流電阻AB相0.3604歐、BC相0.354歐、CA相0.3614歐。根據電阻不平衡差公式,算得三相直流電阻不平衡達1.83%。根據電工手冊規定,變壓器三相
油浸式電力變壓器招標公告招標編號:ZJ-107832/14開標時間:2012-10-12所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:浙江就其瑞安市垃圾焚燒發電廠項目油浸式電力變壓器設備進行國內公開招標。歡迎在中國境內注冊、具有生產和供貨能力的國內制造商或供貨商參加投標。1.招標編號:ZJ-107832/142.招標貨物名稱、數量:10000KVA油浸式電力變壓器,1臺3.資格要求: 3.1按照招標公告的規定獲得招標文件。3.2合法經營的獨立法人企業,注冊資金不低于8000萬元人民幣。3.3具有成功運行三年及以上的業績,并信譽良好。3.4投標設備必須有完善的售后服務和零部件供應體系。3.5具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。3.
準備上一臺10/0.4的1600kVA變壓器,油浸式,室內安裝與原來1臺1600的變壓器并列運行,前提阻抗肯定要一致,廠家報出兩種價格,全鋁和全銅的。問問大家,全鋁的損耗要稍微大點,過載能力、穩定性、安全性、造價相比全銅的,哪個好點?
公司里采用室內油浸式整流變 ZS-6600/10 近期經常會(huì )報超溫報警(70度)很快達到80度跳電 由于是室內 加上外界的影響 變壓器室面積很小 四周離墻也就是1米左右的距離 西北角有一個空調制冷機 風口是對著上空的那種 東南角上面有一個通風口 通風口大小差不多為300*300mm 夜間工作 白天停止 中午去的時候發現空調上顯示為18度 變壓器溫控器是28度 說明空調是好的 現在除了懷疑通風有可能有問題 還有什么能懷疑的呢 還有就是這種通風口設計的合理嗎 要是改造該如何操作呢個人感覺油品也有可能 請高人指點
干式變壓器和油浸式變壓器的區別
干式變壓器和油浸式變壓器的區別專題,為您提供干式變壓器和油浸式變壓器的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器和油浸式變壓器的區別 相關的專業交流討論,更多干式變壓器和油浸式變壓器的區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題