知識點:干式變壓器
其實SCB10干式變壓器的負載損耗產生于變壓器的線圈。為什么變壓器的線圈會(huì )產生負載損耗呢。我們知道金屬導體都有電阻存在,電阻是金屬材質的物理特性,沒法改變。每種材質都存在電阻,衡量電阻值有一個很重要的參數即電阻率,電阻率是物理特性每種材質的電阻率都不相同。 金屬存在電阻后當有電流通過,電流就要對其做工,做工就產生熱量,這就是變壓器線圈產生的負載損耗。所以變壓器的線圈多采用電阻率偏低且相對比較經濟的材質,目前,做為變壓器線圈材質的主要有兩種一是銅材質二是鋁材質,我們知道銅材質的電阻率比鋁材質的電阻率減少近一半,在相同截面積的情況下因為銅材質的電阻要低于鋁材質的【R=ρ*(l/s) R表示電阻值 l表示導體的長度 s表示導體的截面積) 這是金屬導體電阻值的決定式】。 在實際應用中鋁材質的變壓器為了能使性能達到同材質的變壓器,這時鋁材質的截面積需要做的比銅材質截面積大。在這種情況下鋁材質的變壓器雖然在體積上比銅材質的大,但其抗電流能力,散熱能力,和性價比要遠高于全銅材質的變壓器。
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
公司有1600KVA變壓器4臺,每個月大概有一萬多度電損耗,其中兩臺是普通照明動力,另兩臺是冷凍機組及水泵1250KVA變壓器2臺,每一個大概有5.6千損耗,主要供辦公及住宅用電。請問上述損耗電量正常嗎?正常的變壓器1600KVA和1250KVA損耗電量大概多少度?空載和負載是不是計算方法不同?
低能耗變壓器S系列無功、有功損耗計算系數可簡便計算如下:? △P=0.015Sca (有載功率損耗 kW)? △Q=0.06Sca (變壓器短路電流等于額定無功功率損耗 kvar)本項目安裝的變壓器為S11系列,適合本計算方法? 總容量為250kVA,有效負荷為0.8,故此? 有功損 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)? 無功損 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)? 按變壓器全年工作300天為5760h? 有功損耗 △P=3kW×5760=2.16萬kWh? 無功損耗 △Q=15kvar×5760=8.64萬kvar? 總損耗 △P=2.16萬kWh總損耗不用算無功損耗嗎?
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
GB6450-1986干式電力變壓器
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~
我們這里有一棟新建居民樓,上面是住房,一樓是門市,從今年5月變壓器投運開始用電以來,變壓器損耗這一塊就相當大,比如,九月,有功共用了800度電,但是損耗就攤了800度,變壓器是兩臺,S9-630,S9-500,目前的入住率不高,如果說是負荷太低了,但是造成損耗電量占了如此大的比例,我估計應該還有其他的什么原因吧,請教各位大蝦!另外,我想有沒有可能是微機里面計算變壓器損耗的公式出錯了??
燃燒、耐熱、環境適應試驗
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
GB1094.11-2007電力變壓器第11部分干式變壓器
在廠家的推薦和網上搜索中,大概知道了SCB系列干式變壓器和SGB系列干式變壓器的優缺點,但不知道國家產業政策對這方面的要求,希望高手能給予說明。謝謝!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!
干式變壓器損耗
干式變壓器損耗專題,為您提供干式變壓器損耗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器損耗 相關的專業交流討論,更多干式變壓器損耗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題