論文簡介:GB T10228-2008GB T10228-2008 《干式變壓器技術參數和要求》 投稿網友:sheen_hui 上傳時間: 2013-08-02
第一次發貼,不知道大家需要這個不?希望能給大家有點幫助!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
我手上有一份變壓器的資料,但是對其中的參數有些不明白的地方,請教各位:如:額定容量:750 M,額定容量比:250/250/80,額定電壓比:510/230/36問題1:額定容量比和額定電壓比是否單純的三側額定容量之比?有無特殊含義,這個參數主要作用是什么?問題2:有以上參數,我能否直接算出三側的額定容量?是否單純的比值關系?新手上路,望不吝賜教!拜謝!
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
一、電壓水平:目前大批量生產主要集中于10kV電壓等級,各發電廠站多為6kV電壓。15~20kV產品也常有訂貨。目前國際上環氧樹脂澆注絕緣干式變壓器最高電壓為35kV,我國幾家大廠已生產了近百萬千伏安35kV產品在各地投網運行。二、 容量:(1)配電變壓器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配電變壓器容量30~2500 kVA,受低壓PC屏進線開關遮斷容量的限制,目前尚未見超過2500 kVA這一容量的;(2)電力變壓器:10、20、35kV的電力變壓器可生產容量達20,000 kVA。1996年我國制造出容量達16000/24000 kVA(AN/AF)、35kV亞洲第1臺容量最大、電壓最高的干式變壓器,標志著我國在大容量變壓器制造技術上已處于世界先進水平。三、 損耗和噪
GB6450-1986干式電力變壓器
維修中的英國礦用變壓器
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
GB1094.11-2007電力變壓器第11部分干式變壓器
在廠家的推薦和網上搜索中,大概知道了SCB系列干式變壓器和SGB系列干式變壓器的優缺點,但不知道國家產業政策對這方面的要求,希望高手能給予說明。謝謝!
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會(huì )出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解啊?會(huì )使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
燃燒、耐熱、環境適應試驗
干式變壓器參數
干式變壓器參數專題,為您提供干式變壓器參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器參數 相關的專業交流討論,更多干式變壓器參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題