本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
10KV變6KV干式變壓器爆炸圖片
請問有冇110k/10kV 的干式變壓器, 如果有, 請問尺寸是多小?此外請問有冇110kV的線路圖?小弟是新人, 請多多指教!!
我公司是一家上市公司(滬市代碼600219),現在投資46億元,一期年產20萬噸的高精度鋁、板、帶、箔的新增項目中,需要2臺干式變壓器(SCB10-2500/10和SCB10-200/10),另外還有6臺干式變(估計SCB10-1600/10KVA以上)設計參數很快出來。最近準備馬上對上述變壓器進行公開招標。有意參與投標者請盡快與我聯系。 南山集團南山輕合金有限公司 tel:0535-8790038 13031651890 fax:0535-8668776 Email:sunyanshi63@163.comhttp://www.nanshanqhj.com/ 聯系人:孫巖石 2007、11、24
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-6-11 22:15 編輯 我校有一座10KV開閉所,2進12出單母分段,下面一共有室內變電站10個,每個變電站都裝有兩臺干式變壓器(容量從500-1600不等),前期電力公司施工安裝時變壓器進線都是只有墻上安裝的室內負荷開關,長期運行下來?yè)p壞很多,操作也不方便,現在想改造成環網柜控制,想請教各位:1、柜子型號怎么選?2、需要什么保護措施?只選隔離開關、熔斷器加負荷開關行不行?3、每個站兩臺變壓器各有一臺柜子行不行?是否需要在接一臺總進線柜?
最近正在做一個變電室項目:接地形式采用TN-S系統,10KV配電變壓器選用SCB9-2000/10KV型干式變,變壓器與低壓進線柜凈距800mm,之間采用4000A封閉母線。變壓器低壓側常規出線為四根母排,那么PE母排是從變壓器上出線與三相五線制封閉母線直接連接,還是變壓器上出的四根母排與三相四線制封閉母線直接連接,而PE線單獨敷設到低壓進線柜與低壓柜內PE線連接?這段封閉母線究竟應該采用哪種線制?為什么?兄弟十分困惑,懇請有經驗的高手指教,多謝了!
如題,有個朋友負責一個配電所,因市網電壓波動(升高)跳閘,分析是差動保護動作,但我看書時,好象差動保護很少用在10KV變電所啊,多數是用在35KV以上的變電所才用。據了解,當時跳閘時,空氣濕度很大,相對濕度有75%,我個人分析可能是濕路跳閘,因為當時其進線柜的干燥開關是關閉的。請高手分析一下。多謝了。
請問10KV干式變壓器400V側朝向問題,配電室內有4臺干式變壓器,兩側是兩排400V柜子,各由兩臺變壓器供電,變壓器在兩排柜子中間一字排開,
真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告招標公告編號:035180 發布時間: 2012-08-30 云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目已由重慶市發展和改革委員會(huì )以渝發改工[2010]1058號文件核準建設,項目業主為云陽鹽化有限公司。對云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購進行公開招標,符合資格要求的投標人均可參與投標。1.資金來源企業自籌。2.招標貨物范圍、數量、交貨時間及交貨地點2.1招標范圍:2.1.1貨物需求及供貨范圍一覽表 序號 型號規格 數量 進線方式 備注 使用地 1 SCB11-1000KVA/10.5KV±2*2.5%/0.4kv D,yn11 Uk%=6 3臺 下進(
真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購招標公告招標公告編號:035180 云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目已由重慶市發展和改革委員會(huì )以渝發改工[2010]1058號文件核準建設,項目業主為云陽鹽化有限公司。對云陽移民遷建60萬噸/年真空制鹽項目10KV配電干式變壓器采購進行公開招標,符合資格要求的投標人均可參與投標。1.資金來源企業自籌。2.招標貨物范圍、數量、交貨時間及交貨地點2.1招標范圍:2.1.1貨物需求及供貨范圍一覽表 序號 型號規格 數量 進線方式 備注
論文簡介:10KV箱式變壓器技術資料電壓等級在10KV 獨立式成套 投稿網友:lizhixing01 上傳時間: 2012-12-31
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會(huì )停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會(huì )發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂(lè )器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
10kv油浸變壓器高式布置的時候,變壓器下方通往通風層的大小如何確定,是不是就等于變壓器的外廓尺寸。03D201-4對格柵尺寸也沒說怎么確定,還有格柵距內墻距離多少合適?圖集中看也就200的距離,但是規范規定變壓器外廓距內墻至少800的距離,怎么理解?
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周嚢風道整潔,無鐵磁性雜物。