狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于三相干式變壓器接線方式的介紹

    三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合, 其高、低壓繞組有多種不同的聯接方式。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題。 為此, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組。 現在我國采用國際電工委員會(huì )( IEC) 推薦的標準, 即根據高、低壓線電動勢的相位差, 確定三相變壓器聯接組標號。 當三相變壓器高、低壓繞組的聯接方式不同時, 其原、副邊線電勢具有不同的相位差。 同一相原、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高、低壓繞組的相位關系。 所謂時鐘表示法, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號, 以A 相為例, 高壓繞組首端標為 A, 尾端標為 X, 低壓繞組首端標為 a, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端, 即高壓繞組的電勢從A

  • 三相干式變壓器的干燥處理措施

    任何類型的變壓設備,在經過長時間的使用后都需要進行定期的維護。其中對于干式變壓器的干燥處理,是所有三相變壓器使用者不能忽視的保養維護問題。 如果這些潮濕因子長期積累,就會(huì )直接影響到變壓設備的使用品質,甚至可以導致安全事故的發生。因此進行正確的三相干式變壓器干燥處理,是大家需要掌握的設備使用原則。 哪些是最有效的變壓器干燥處理措施呢? 感應加熱干燥途徑就是大家不能忽視的,首先需要設備置于油箱內部,外部纏繞的線圈能夠通過電流,在線圈電阻的作用下電流就會(huì )轉化成熱能; 通過這些熱能就能夠進行有效的干燥操作,大家在對

  • 【求助】干式10kV隔離變壓器

    本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!

  • 三相干式變壓器的使用咨詢,跪求各位高手的答復。

    本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-13 23:32 編輯 各位老大,小弟目前有個三相交流220V變三相交流480V的三相干式變壓器,要給一個三相的電機供電,由于原有的設計只有一個空開通過三相主電路給電機供電,現在分成兩路,外加一路變壓器供電,但公用一個空開,那么在直接接入480V的時候,空開的上端頭會(huì )有480V的電壓加到變壓器的480V的輸出端,這樣會(huì )有什么問題嗎?

  • 三相干式隔離變壓器技術參數的說明

    三相干式隔離變壓器技術參數的說明

    SG-系列三相干式隔離變壓器基本參數 型號 變壓器容量KVA

  • 三相干式變壓器切換分接開關時有何要求

    配電網絡(luò )中的三相干式變壓器大部分采用無載調壓。在切換分接開關時,應先將三相干式變壓器從高、低壓電網中退出運行,再拆除各側的連線和地線,方可切換分接開關,然后用直流電橋測量各相直流電阻。由于分接開關的接觸部分在運行中可能燒傷,而未用的分接頭長期浸在油中,很可能產生氧化膜等現象,容易造成切換分接頭接觸不良,故測量直流電阻很重要。尤其是電力系統中的主變壓器,容量較大,更應認真做好此項工作。 一般小容量的三相干式變壓器可用單臂電橋(惠斯頓電橋),大容量的變壓器可用雙臂電橋(凱爾文電橋)。測量前還應估算被測的電阻值,選擇好適當的量程和倍率,并將電阻數值調到估算值的附近

  • 10KV變6KV干式變壓器爆炸圖片

    10KV變6KV干式變壓器爆炸圖片

    10KV變6KV干式變壓器爆炸圖片

  • 請問有冇110k/10kV 的干式變壓器?

    請問有冇110k/10kV 的干式變壓器, 如果有, 請問尺寸是多小?此外請問有冇110kV的線路圖?小弟是新人, 請多多指教!!

  • 求購招標10KV澆鑄式干式變壓器

    我公司是一家上市公司(滬市代碼600219),現在投資46億元,一期年產20萬噸的高精度鋁、板、帶、箔的新增項目中,需要2臺干式變壓器(SCB10-2500/10和SCB10-200/10),另外還有6臺干式變(估計SCB10-1600/10KVA以上)設計參數很快出來。最近準備馬上對上述變壓器進行公開招標。有意參與投標者請盡快與我聯系。 南山集團南山輕合金有限公司 tel:0535-8790038 13031651890 fax:0535-8668776 Email:sunyanshi63@163.comhttp://www.nanshanqhj.com/ 聯系人:孫巖石 2007、11、24

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 10KV變壓器保護怎么整定

    我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。

  • 關于10KV干式變壓器進線保護及開關柜設置

    本帖最后由 hanzhg54 于 2013-6-11 22:15 編輯 我校有一座10KV開閉所,2進12出單母分段,下面一共有室內變電站10個,每個變電站都裝有兩臺干式變壓器(容量從500-1600不等),前期電力公司施工安裝時變壓器進線都是只有墻上安裝的室內負荷開關,長期運行下來?yè)p壞很多,操作也不方便,現在想改造成環網柜控制,想請教各位:1、柜子型號怎么選?2、需要什么保護措施?只選隔離開關、熔斷器加負荷開關行不行?3、每個站兩臺變壓器各有一臺柜子行不行?是否需要在接一臺總進線柜?

  • 干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線?

    干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線?新裝的干變,連接組別DYn11。低壓側怎么接線啊?主要說零線和地線,現在的接法是,零線和地線都用銅排從低壓進線柜引出,然后零地線統一接到變壓器的零線樁頭再用一根線接到變壓器的接地點,最后接到配電室的接地網上。這樣的接法正確嗎?在線等,謝謝大家了!

  • 請教10KV干式變壓器低壓側封閉母線

    最近正在做一個變電室項目:接地形式采用TN-S系統,10KV配電變壓器選用SCB9-2000/10KV型干式變,變壓器與低壓進線柜凈距800mm,之間采用4000A封閉母線。變壓器低壓側常規出線為四根母排,那么PE母排是從變壓器上出線與三相五線制封閉母線直接連接,還是變壓器上出的四根母排與三相四線制封閉母線直接連接,而PE線單獨敷設到低壓進線柜與低壓柜內PE線連接?這段封閉母線究竟應該采用哪種線制?為什么?兄弟十分困惑,懇請有經驗的高手指教,多謝了!

  • 10KV干式變壓器的進線柜有差動保護嗎?

    如題,有個朋友負責一個配電所,因市網電壓波動(升高)跳閘,分析是差動保護動作,但我看書時,好象差動保護很少用在10KV變電所啊,多數是用在35KV以上的變電所才用。據了解,當時跳閘時,空氣濕度很大,相對濕度有75%,我個人分析可能是濕路跳閘,因為當時其進線柜的干燥開關是關閉的。請高手分析一下。多謝了。

  • 請問10KV干式變壓器400V側朝向問題

    請問10KV干式變壓器400V側朝向問題,配電室內有4臺干式變壓器,兩側是兩排400V柜子,各由兩臺變壓器供電,變壓器在兩排柜子中間一字排開,

點擊加載更多

10kv三相干式變壓器

10kv三相干式變壓器專題,為您提供10kv三相干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv三相干式變壓器 相關的專業交流討論,更多10kv三相干式變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

玻璃纖維增強干式變壓器套管

干式變壓器電腦溫控箱

超碰日韩AV在线| 一个色综合网| 91快色| 九九九综合色| 综合久久激情| 丁香激情综合网| 韩国亚洲中文字幕一区二区| 久久精品国产黃色三級片| 国产精品 自在自线| 欧美性生交| 青青红包无码一区| 色噜噜狠狠一二区三区| 蜜臀久久久精品人妻久久| 亚洲一区,二区三区视频| 国产aⅴ激情无码久久久无码| 欧美日韩一区二区性| 亚洲爱婷婷色婷婷五月| 黄色电影精,精品一区| 亚洲欧美日韩综合在线丁香| 亚洲国产97在线精品一区| 无码一区二区中文字幕日韩| 康乐县| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放| 欧美激情区| 亚洲av日韩av永久无码电影| 在线观看您懂得| 欧美综合一级| 国产18精品乱码免费看| 国内少妇人妻丰满av| 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区| 午夜一级二级亚洲一区二区| 夜夜嗨AⅤ免费视频| 国产精品传媒无码大片在线播放| 亚州天堂| 国产免费看插插插视频| 亚洲性乱国产| 沂南论坛| 久久丁香五月视频| 精品乱人伦激情四射一区二区三区| 91精品丝袜国产高跟在线一区| 亚洲欧洲视频|