干式變壓器溫度控制器的設計
現在遇到一個問題,一臺800KVA的干式變壓器,一送電干式變壓器的溫度控制儀就短路,引起溫度控制儀燒毀。換了3次溫度控制儀,仍然如此。還有就是變壓器一送電,高壓計量表的電壓就顯示-100V電壓,不送電沒事,請大俠解決。另外溫度控制器接線沒問題,檢查了很多次
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
我向高手請教一個問題:書上介紹干式變壓器當繞組溫度達110℃時,系統才啟動風機冷卻;為什么不把溫度設得低一些呢?比如60℃,這對變壓器有好處啊!
我公司有兩臺2000KVA的干變,在對其紅外測溫時,鐵心溫度為120度,請問規程規定干式變壓器的鐵心溫度不宜超過多少度?
S9-630KVA/10kv/0.4kv油浸式變壓器,放置在歐式箱變中.變壓器裝有測量頂層油溫的溫度控制器,信號傳給變壓器室的溫控風扇.假設環境溫度最高為40度最低溫度為零下30度,變壓器線圈極限工作溫度為105度,變壓器允許最高溫升為60k請問:變壓器溫度控制器上限應該設定為多少度?(即多少度時風扇啟動,以降低室內溫度)(有人說:一般設為55度,手摸上去就燙了; 我認為:應該設為90度.即線圈極限溫度105度,上層油溫應該控制在90度, 環境最高溫度40+保守溫升50k=90度 不知這樣理解對嗎?)
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
一變壓器絕緣降低,采用加溫和真空濾油機干潮,現在溫度在80度左右,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少?怎么換算?
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
( 1 )、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,最高不得超過 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,最高不得超過 95 ℃ (
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
求變壓器出線柜中溫度控制器的接線端子圖
如題,規范上沒有明確說明,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!
向高人請教,一棟5000平方米的5層辦公寫字樓用一臺500KVA的干式變壓器,低壓配電有點偏相,A、B相電流一般在100A左右,用電高峰時200A不到,C相比較偏,基本上在100A以下,有時在50A左右。今天到配電間巡視發現變壓器的A相溫度升到96°,降溫風機開始工作,B相36°、C相32°。向高人請教A相96°風機在吹風降溫,配電間前后門也打開通風了,這樣下去會(huì )出現什么情況?會(huì )不會(huì )導致變壓器燒壞?期待高人解答。本人打算在用電高峰時測量每個出線用電電流并做記錄,待整棟寫字樓不在用電時,把三相平衡一下不知能不能解決A相得高溫?
單位新建配電室,640kw干式變壓器,現在輸出全部沒有合閘,應該沒有電流,可是總柜有250多個電流,和電容柜電流相等。電容柜顯示功率因數為0.45,電容全部投入。總柜電流應該是電容柜產生的,現在如何確定是那個電容有問題,是否低壓無功自動補償器設置不對,應該如何設置。 總柜250a電流是無功還是有功,干式變壓器建于室內,溫度66度最高71度,正常嗎,廠家說風機要在100度才工作,這樣設置可行嗎
請教:控制一臺2000KVA/10干式變壓器需幾臺高壓柜比較合適?我見有的圖紙設計為1臺進線柜+1臺計量柜+1臺出線柜,共3臺;有的設計為1臺進線柜+1臺出線柜,共2臺;有的設計為1臺進線柜+1臺避雷柜+1臺出線柜,共3臺。而且全部都沒有設計直流柜提供操作電源。我真郁悶,究竟需要哪幾臺高壓柜控制合適呢?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的時候可都全部有進線柜、計量柜、避雷柜、PT柜、出線柜、操作用直流柜。我真郁悶、郁悶、郁悶......請高手指教,不勝感激!
正常工作的干式變壓器溫度達到95度,就已經算是較高的了。不能再增加負載了。低壓設備一般要求溫升不要超過60度(即:環境溫度+60度)。溫度過高會(huì )加速設備絕緣老化,縮短使用壽命。 最直接的辦法是:手摸設備時,能堅持住10秒以上就行。堅持不了的,溫度就算高了 看你的變壓器是什么耐熱等級的 目前我國干式變壓器按絕緣等級分,有(A)級(E)級(B)級(F)級(H)級(C)級。 變壓器根據耐熱等級可分為A級 E級 B級 F級 H級 最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180 繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125 性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145 根據GB1094.11 干式變壓器的額定運行條件為海拔不超過100米,最熱月平均溫度30攝氏度,最高年平均溫度20度,戶外干式變最低溫度-25度,戶內干式變最低溫度-5度。 在這個標準條件下,干式變的允許溫升因不同的絕緣等級而不同,A級絕緣 額定電流下的平均溫升限值60K,E級絕緣75K,B級8
GB6450-1986干式電力變壓器