干式變壓器溫度控制器的設計
干式變壓器溫控儀 http://yunrun.com.cn/product/1169.html
現在遇到一個問題,一臺800KVA的干式變壓器,一送電干式變壓器的溫度控制儀就短路,引起溫度控制儀燒毀。換了3次溫度控制儀,仍然如此。還有就是變壓器一送電,高壓計量表的電壓就顯示-100V電壓,不送電沒事,請大俠解決。另外溫度控制器接線沒問題,檢查了很多次
S9-630KVA/10kv/0.4kv油浸式變壓器,放置在歐式箱變中.變壓器裝有測量頂層油溫的溫度控制器,信號傳給變壓器室的溫控風扇.假設環境溫度最高為40度最低溫度為零下30度,變壓器線圈極限工作溫度為105度,變壓器允許最高溫升為60k請問:變壓器溫度控制器上限應該設定為多少度?(即多少度時風扇啟動,以降低室內溫度)(有人說:一般設為55度,手摸上去就燙了; 我認為:應該設為90度.即線圈極限溫度105度,上層油溫應該控制在90度, 環境最高溫度40+保守溫升50k=90度 不知這樣理解對嗎?)
求變壓器出線柜中溫度控制器的接線端子圖
我公司有兩臺2000KVA的干變,在對其紅外測溫時,鐵心溫度為120度,請問規程規定干式變壓器的鐵心溫度不宜超過多少度?
我向高手請教一個問題:書上介紹干式變壓器當繞組溫度達110℃時,系統才啟動風機冷卻;為什么不把溫度設得低一些呢?比如60℃,這對變壓器有好處啊!
一、概述 本公司生產的變壓器智能冷卻器控制箱主要是針對大型油浸風冷變壓器所設計,采用人性設計,完全適應室外變壓器環境惡劣,高可靠性的要求,適用于所有型號的強迫油循環風冷變壓器。二、性能特點 系統采用獨特的電機保護線路,任一臺電機出現故障時,系統只切除故障電機,其余風機電機正常運行,提高了風冷裝置在高溫季節的冷卻力,克服風冷裝置任一臺電機故障必須切除整組風機的缺點。 工作方式分為手動控制和自動控制,可根據需要,將風機設置為“自動”、“手動”或“停止”狀態。在“手動”方式下,風機、油泵和原來的繼電控制完全相同,可通過轉換開關將任意一組設備在“工作”、“輔助”、“備用”之間進行切換;在“自動”方式下,系統采用PLC(可編程序控制器)進行邏輯判斷和控制,可準確反映出風機的工作狀態,出現故障時準確顯示故障點,達到對風機的實時監測和控制。可對每一組設備的“工作”、“輔助”、“備用”狀態定期進行自動輪換,確保變壓器在安全可靠的環境下運行,延長變壓器及相關設備的使用壽命,實現安全可靠供電。
溫濕度控制器選用的是杭州藍騰電力科技有限公司的WSK-JH(TH) 導軌式只用到其中的溫度控制通電后溫度控制器短路燒掉,曾經試圖聯系廠家。廠家看過圖紙后說沒有問題,但是溫濕度控制器仍然燒掉,請問達人,這個是什么原因,要如何修改。我已經要狂了!
:) :) :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
RKC溫度控制器通訊軟件winuci,下面有幾個軟件。都是WINUCI。只是有的版本類型不同。
( 1 )、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,最高不得超過 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,最高不得超過 95 ℃ (
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
一變壓器絕緣降低,采用加溫和真空濾油機干潮,現在溫度在80度左右,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少?怎么換算?
二十世紀下半葉,干式變壓器在世界范圍內得到迅速的發展。近幾年來,隨著我國現代化建設的發展,城鄉電網負荷不斷增加,干式變壓器在我國得以廣泛的應用,每年以高達20%以上的增長率迅猛增加,2001年全國產量近20,000MVA,成為世界上干變產銷量最大的國家之一。隨著城鄉電網建設和改造、西部大開發的步伐加快,特別是北京申辦2008年奧運會(huì )的成功,使干式變壓器面臨著新的發展機遇,其產量必將有新的飛躍。 人們注意到一個不爭的事實:世界各國(特別是名牌)的高低壓電氣設備紛紛涌入中國之時,唯獨外國干式變壓器未在中國形成氣候。究其原因,難道不是因為中國自己有其性能良好、質量可靠的干式變壓器嗎?今撰此文,簡要介紹新一代智能化節能型干式變壓器的特點、選型中的接口配合及其今后發展等問題。...............轉載自:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=30758
如題,規范上沒有明確說明,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!
干式變壓器智能溫度控制器
干式變壓器智能溫度控制器專題,為您提供干式變壓器智能溫度控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器智能溫度控制器 相關的專業交流討論,更多干式變壓器智能溫度控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度