1、干式變壓器的PLC溫控系統系統組成與工作原理 干式變壓器的溫控系統主要由5部分組成:傳感器、A/D模塊、PLC主機、輸入輸出模塊及人機界面等,系統結構原理圖如圖1所示。在控制部分,選用SIEMENS的S7-300 PLC對采樣信號進行快速、可靠的處理,組態軟件為SIMATIC S
音頻變壓器,也稱為低頻變壓器,是工作在音頻范圍的變壓器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅鋼片鐵芯,以純銅線繞制,具有溫升低、功率足、漏磁小等特點,在家電音箱設備、安防監控設備、無線電通信,廣播系統等被廣泛使用。 音頻變壓器的工作原理 電源變壓器是一個在固定頻率上工作的,如50HZ、60HZ、400HZ等。而音頻變壓器是在一個較寬的頻帶上,如10HZ至20000HZ的音頻范圍內。電源變壓器的漏電感L0與分布電容C0。在電源變壓器中是可以忽略不計的,而在音頻變壓器中,尤其在高頻端則成為決定其電氣指標的主要因素。因而在對線圈進行結構設計時,需要采取一定的措施減少漏感和分布電容。 音頻變壓器是音頻放大器中的一個組成部分,所以在進行音頻變壓器設計時,
溫控器由溫度監測系統和輸出控制系統兩部分電路組成。溫度監測系統以單片機作為中央處理單元,配合其它電路構成,以完成溫度的測量、顯示及相應信號輸出。輸出控制系統完成冷卻風機的控制輸出和各種狀態報警及輸出。下面看看干式變壓器工作原理及溫控器故障處理方法吧。 溫度監測系統中,由預埋在干式變壓器三相繞組中三支鉑熱電阻傳感器(Pt100)產生與繞組溫度值相應的電阻信號,經多路開關、濾波、放大和A/D轉換后輸入單片機。單片機根據輸入的測量數據以及由外部設定(包括廠家與用戶)的各種控制參數,經過計算與處理,顯示被測量繞組的溫度值并輸出相應的控制信號。 干式變壓器溫控器故障處理方法: 1、干式變壓器溫控器無顯示 故障原因:①溫控器電源未接通;②保險管熔斷。 處理方法:①接通電源;②更換保險管。<
接地變壓器的工作 , 接地變壓器只提供中性點接地小電阻,而不需帶負載。 接地變壓器 屬于無二次的。接地變壓器在電網正常運行時,接地變壓器相當于空載 。 ,當電網發生故障時,只在短時間內通過故障電流,中性點經小電阻接地電網發生單相接地故障時,高靈敏度的零序保護判斷并短時切除故障線路,接地變壓器只在接地故障至故障線路零序保護動作切除故障線路這段時間內起作用,其中性點接地電阻和接地變才會(huì )通過IR= (U為系統相電壓,R1為中性點接地電阻,R2為接地故障賄賂附加電阻)的零序電路。 根據上述分析,接地變壓器的運行特點是; 長是空載,短時過載。 總之,接地變壓器是人為的制造一個中性點,用來連接接地電阻。
音頻變壓器屬于低頻變壓器,主要用于音質要求不高的遠距離廣播傳輸定壓功放。接在喇叭上的變壓器就是音頻變壓器,同時也叫功率放大輸出變壓器。下面一起來看看音頻變壓器分類、作用及工作原理。 音頻變壓器工作原理 音頻變壓器就是在音頻工作中,通過音頻變壓器內的頻帶頻率響應均勻,來讓音頻在通過電流輸出的時候,不導致信號的。而變壓器能夠減少音頻運輸過程中的干擾。 電源變壓器是在一個固定的頻率上工作,如50Hz、60Hz等。而音頻變壓器工作在一個較寬的頻帶上,如50~2000Hz的音頻范圍內。變壓器的漏感和分布電容,在電源變壓器中可以忽略不計的,而在音頻變壓器中,尤其在高頻端則成為決定其電氣指標的主要因素,所以需要采取一定的措施來減小漏感和分布電容。 音頻變壓器是音頻放大器中的一個組成部分所以既要確定變壓器的各項主要參數
開關變壓器一般是指開關電源里面所用的變壓器,工作在十幾到幾十千赫茲甚至幾百千赫茲頻率的脈沖狀態下,鐵芯一般采用鐵氧體材料。一般都是工作在脈沖狀態下,其頻率范圍從十來Hz到幾千Hz不等的頻率條件下。 開關變壓器 關于對開關變壓器的分類,對于輸入電壓來說,有單激式和雙激式之分:對于輸出電壓來說,又有正激式和反激式之分。單激式和雙激式開關電源,或正激式和反激式開關電源,它們使用的開關變壓器,在工作原理方面也有很大的不同。 當開關變壓器的輸入電壓為直流脈沖電壓時,稱為單極性脈沖輸入,這種單極性脈沖輸入的開關電源稱為單激式變壓器開關電源:當開關變壓器的輸入電壓為正、負交替的脈沖電壓時,稱為雙極性脈沖輸入,這種雙極性脈沖輸入的開關電源稱為雙激式變壓器開關電源;當變壓器的初級線圈正在被直流脈沖電壓激勵時,變壓器的次級線圈正好有功率輸出
當一個交流電壓U1接到初級繞組的線圈時,由于交流電的強度和極性是不停地正、負交替變化,因此初級繞組的線圈所產生的磁力線數目也不停改變。由于磁場強度的不斷變化,促使纏繞在同一鐵芯上的另一端線圈產生感應電動勢U2 .變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。 理想變壓器 : 不計一次、二次繞組的電阻和鐵耗, 其間耦合系數 K=1 的變壓器稱之為理想變壓器 描述理想變壓器的電動勢平衡方程式為 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次繞組的電壓、電動勢的瞬時值均按正弦規律變化, 則有 不計鐵芯損失,根據能量守恒原理可得 由此得出一次、二次繞組電壓和電流有效值的關系 令 K=N1/N2,稱為匝比(亦稱電壓比) U1/U2=N1/N2 ,即對同一變壓器的任意兩個線圈,都有電壓和匝數成正比。 P入=P出,即無論有幾個副線圈在工作,變壓器的輸入功率總等于
三相變壓器適用于交流50Hz至60Hz,電壓660V以下的電路中。廣泛用于進口重要設備、精密機床、機械電子設備、醫療設備、整流裝置,照明等。在這里我們主要來了解下其特點與工作原理。 三相變壓器特點: 在三相變壓器建立新的中線-接地就可解除電網中共模干擾和其它中線的困擾,三相變壓器將三線△接線轉換為四線Yo系統,加屏蔽就進一步免除了由變壓器內部耦合的高頻脈沖干擾和噪音,雖然有屏蔽的三相變壓器對各種N-G來的干擾(脈沖和高頻噪聲)能有效防止,但變壓器必須正確妥善接地,十分嚴格,否則抗共模干擾將無效果。 三相變壓器工作原理: 變壓器的基本工作原理是電磁感
我現在是在做畢業設計,最近遇到的難題是有關我現在是在做畢業設計,最近遇到的難題是有關脈沖變壓器的選用以及其工作原理。請問哪位大俠能夠給予我幫忙。謝謝!!!我的郵箱是:yimingan168@163.com
這對于變壓器初學者來說,是一份非常好的資料,希望大家能用上
(1) 瓦斯保護的基本工作原理 當在 電力 變壓器油箱內部發生故障(包括輕微的匝間短路和絕緣破壞引起的經電弧電阻的接地短路)時,由于故障點電流和電弧的作用,將使變壓器油(通常為25#絕緣油)及其它絕緣材料因局部受熱而分解產生氣體,因氣體比較輕,它們將從油箱流向油枕的上部。當故障嚴重時,油會(huì )迅速膨脹并產生大量的氣體,此時將有劇烈的氣體夾雜著油流沖向油枕的上部,使繼電器的接點動作,接通指定的控制回路,并及時發出信號或自動切除變壓器,構成反應于上述氣體而動作的保護裝置稱為瓦斯保護。 瓦斯繼電器是構成瓦斯保護的主要元件,例如FJ3——80型、QJ系列,它安裝在油箱本體與油枕之間的連接管道上,為
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器工作原理
干式變壓器工作原理專題,為您提供干式變壓器工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器工作原理 相關的專業交流討論,更多干式變壓器工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題