油浸式變壓器的結構與原理.
關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會(huì )遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會(huì )有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會(huì )造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?
:D電力變壓器原理及故障分析
知識點:最大暫態電流 <
音頻變壓器,也稱為低頻變壓器,是工作在音頻范圍的變壓器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅鋼片鐵芯,以純銅線繞制,具有溫升低、功率足、漏磁小等特點,在家電音箱設備、安防監控設備、無線電通信,廣播系統等被廣泛使用。 音頻變壓器的工作原理 電源變壓器是一個在固定頻率上工作的,如50HZ、60HZ、400HZ等。而音頻變壓器是在一個較寬的頻帶上,如10HZ至20000HZ的音頻范圍內。電源變壓器的漏電感L0與分布電容C0。在電源變壓器中是可以忽略不計的,而在音頻變壓器中,尤其在高頻端則成為決定其電氣指標的主要因素。因而在對線圈進行結構設計時,需要采取一定的措施減少漏感和分布電容。 音頻變壓器是音頻放大器中的一個組成部分,所以在進行音頻變壓器設計時,
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
圖紙簡介: 10KV以下配變保護,適用于2500KVA以下的干式油式變 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
自藕變壓器的抽頭怎樣理解?自藕變壓器如何接線?自藕變壓器和Y-△啟動有什么區別?功率大的用自藕變壓器,功率小的用Y-△啟動嗎?是這樣的嗎?一個啟動器線路中能否即有Y-△也有自藕變壓器啟動呢(Y-△和自藕變壓器共同作用)?
關于旋轉變壓器(resolver)的原理。
差動保護是變壓器的主保護,是按循環電流原理裝設的。 主要用來保護雙繞組或三繞組變壓器繞組內部及其引出線上發生的各種相間短路故障,同時也可以用來保護變壓器單相匝間短路故障。 在繞組變壓器的兩側均裝設電流互感器,其二次側按循環電流法接線,即如果兩側電流互感器的同級性端都朝向母線側,則將同級性端子相連,并在兩接線之間并聯接入電流繼電器。在繼電器線圈中流過的電流是兩側電流互感器的二次電流只差,也就是說差動繼電器是接在差動回路的。 從理論上講,正常運行及外部故障時,差動回路電流為零。實際上由于兩側電流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常運行和外部短路時,差動回路中仍有不平衡點流Iumb流過,此時流過繼電器的電流IK為 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡點流應盡量的小,以確保繼電器不會(huì )誤動。 當變壓器內部發生相間短路故障時,在差動回路中由于I2改變了方向或等于零(無電源側),這是流過繼電器的電流為I1與I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使繼電器可靠動作。 變壓器差動保護的范圍是構成變壓器差
請教各位關于隔離變壓器的抗干擾原理,今天看到PLC電源回路有隔離變壓器,說是起抗干擾作用,不理解,請各位解釋解釋?zhuān)x謝了!!!
各位,我對瓦斯保護的概念很模糊,在這里求助各位高手!最好能講的能盡量詳細點。
,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
變壓器原理
變壓器原理專題,為您提供變壓器原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器原理 相關的專業交流討論,更多變壓器原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題