干變溫控儀說明書
干式變壓器(10KV/0.4KV)溫控器電源一般采用變壓器二次側的單相電源,但是由于工藝設備用電電壓為208V三相,則干式變壓器為10KV/208V。溫控器電源采用該變壓器二次電源,導致溫控器經常被燒,但采用其他220V電源,有說不能完全反映變壓器溫度。到底怎樣解決,各位大俠請解惑!感謝!感謝!
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:47 編輯 如果要求用一條四芯小電纜接圖片中的超溫報警和超溫跳閘,為什么小電纜接圖片中的13 14 15和16的端子上?什么原理呢?求解,求指導,謝謝
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
二十世紀下半葉,干式變壓器在世界范圍內得到迅速的發展。近幾年來,隨著我國現代化建設的發展,城鄉電網負荷不斷增加,干式變壓器在我國得以廣泛的應用,每年以高達20%以上的增長率迅猛增加,2001年全國產量近20,000MVA,成為世界上干變產銷量最大的國家之一。隨著城鄉電網建設和改造、西部大開發的步伐加快,特別是北京申辦2008年奧運會(huì )的成功,使干式變壓器面臨著新的發展機遇,其產量必將有新的飛躍。 人們注意到一個不爭的事實:世界各國(特別是名牌)的高低壓電氣設備紛紛涌入中國之時,唯獨外國干式變壓器未在中國形成氣候。究其原因,難道不是因為中國自己有其性能良好、質量可靠的干式變壓器嗎?今撰此文,簡要介紹新一代智能化節能型干式變壓器的特點、選型中的接口配合及其今后發展等問題。...............轉載自:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=30758
1、干式變壓器的PLC溫控系統系統組成與工作原理 干式變壓器的溫控系統主要由5部分組成:傳感器、A/D模塊、PLC主機、輸入輸出模塊及人機界面等,系統結構原理圖如圖1所示。在控制部分,選用SIEMENS的S7-300 PLC對采樣信號進行快速、可靠的處理,組態軟件為SIMATIC S
溫控器由溫度監測系統和輸出控制系統兩部分電路組成。溫度監測系統以單片機作為中央處理單元,配合其它電路構成,以完成溫度的測量、顯示及相應信號輸出。輸出控制系統完成冷卻風機的控制輸出和各種狀態報警及輸出。下面看看干式變壓器工作原理及溫控器故障處理方法吧。 溫度監測系統中,由預埋在干式變壓器三相繞組中三支鉑熱電阻傳感器(Pt100)產生與繞組溫度值相應的電阻信號,經多路開關、濾波、放大和A/D轉換后輸入單片機。單片機根據輸入的測量數據以及由外部設定(包括廠家與用戶)的各種控制參數,經過計算與處理,顯示被測量繞組的溫度值并輸出相應的控制信號。 干式變壓器溫控器故障處理方法: 1、干式變壓器溫控器無顯示 故障原因:①溫控器電源未接通;②保險管熔斷。 處理方法:①接通電源;②更換保險管。<
GB6450-1986干式電力變壓器
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~
燃燒、耐熱、環境適應試驗
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
GB1094.11-2007電力變壓器第11部分干式變壓器
在廠家的推薦和網上搜索中,大概知道了SCB系列干式變壓器和SGB系列干式變壓器的優缺點,但不知道國家產業政策對這方面的要求,希望高手能給予說明。謝謝!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!
干式變壓器智能型溫控儀
干式變壓器智能型溫控儀專題,為您提供干式變壓器智能型溫控儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器智能型溫控儀 相關的專業交流討論,更多干式變壓器智能型溫控儀相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題