摘要:預防性試驗是保證電力變壓器安全運行的重要措施, 對變壓器故障診斷具有確定性影響, 通過各種試驗項目, 獲取準確可靠的試驗結果是正確診斷變壓器故障的基本前提。 前言:根據《電力設備交接和預防性試驗規程》規定的試驗項目及試驗順序, 主要包括油中溶解氣體分析、繞組絕緣電阻的測量、繞組直流電阻的測量、介質損耗因數tgD檢測、交流耐壓試驗、線圈變形試驗、局部放電測量等。 1.油中溶解氣體分析 在變壓器診斷中, 單靠電氣試驗方法往往很難發現某些局部故障和發熱缺陷, 而通過變壓器油中氣體的色譜分析這種化學檢測的方法, 對發現變壓器內部的某些潛伏性故障及其發展程度的早期診斷非常靈敏而有效, 這已為大量故障診斷的實踐所證明。油色譜分析的原理是基于任何一種特定的烴類氣體的產生速率隨溫度而變化, 在特定溫度下, 往往有某一種氣體的產氣率會(huì )出現最大值; 隨著溫度升高, 產氣率
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
燃燒、耐熱、環境適應試驗
摘要:通過對大型電力變壓器試驗,如絕緣、直流電阻測量、介質損耗因數等的分析,探討了預防性絕緣試驗的有效性,并對檢測方法、故障診斷以及電力變壓器狀態檢修的發展提出建議。關鍵詞:預防性試驗 電力變壓器 有效性 分析1電力變壓器的多種試驗項目電力變壓器是電力系統電網安全性評價的重要設備,它的安全運行具有極其重要的意義,預防性試驗是保證其安全運行的重要措施。其有效性對變壓器故障診斷具有確定性影響,通過各種試驗項目,獲取準
已有下表。請專家填空,并請找出錯誤給予更正,急需高對地數據。高對地是10KV使用2500V搖表,低對地是400V使用500V搖表。油浸式電力變壓器絕緣電阻參考值 (MΩ) 測量溫度 ℃ 10 20 30 40 50 60 70 80高對地 450 300 200 130 90 60 40 25低對地 220 130 65 35 18 高對低
武漢合眾電氣干式試驗變壓器安全注意事項說明: 試驗設備的布置,對人身和周囆足夠的安揉離。盡量避免在人員過道上布置設備及施放高壓試驗引線。 試驗現場應安裝圍欄,懸掛“止步!高壓危險”標示。 試驗高壓引線要有支撐或牽引絕緣物。每隔一段及電纜另一端應派人看守,防止有人靠近和從底下穿過。 直流高壓試驗微安表最好處在高電位,除有屏蔽盒外,還應有過流自動保護裝置,以防止突發性擊穿短路或放電時表燒壞。 工頻耐壓試驗,請注意驗算設備容量是否足夠,并能避免發生諧振。 工作地線(高壓尾、穩壓電容末端接地線)與保護地線(控制箱外殼)應予分別可靠接地, 試驗中如有電源不規則擺動,必須影響高壓輸出穩定,此時應請電焊等沖擊用電暫停片刻或查找其它原因。 試驗工作對氣候(溫度、濕度)的要求符合試驗規程的要求,必須時采取屏蔽措施。 試驗過程中如發現電壓表指針擺動大,電流表指示急劇增加或被試品有冒煙、跳火、焦味異常響聲等應立即停止試驗,切斷電源,檢查原因。 高壓測試工作要嚴格執行電力部頒發的安全工
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
前提:變壓器制造廠在新產品試制時,用電阻法測變壓器繞組溫升。請教:對于干式變壓器和油浸式變壓器,應分別施加多大電流及施加多長時間其溫升可以達到穩態?
正在編寫10kV干式變壓器招標文件,請問干式變壓器型式試驗是否有有效期?另外此試驗是否有必要見證?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-8-4 10:53 編輯 ]
在工作實踐中參考《電力設備預防性試驗規程DL/T 596—1996》進行了變壓器試驗,但如何對電氣試驗和變壓器油試驗數據進行分析?數據超標應如何進行處理?需參考哪些資料和規程?
本公司2008年購入某變壓器廠制造的40余臺三相干式配電變壓器(樹脂澆注型繞組,額定容量315kVA--3000kVA)。這批干變運行至今不到4年,已陸續有4臺發生故障損壞,尤其近來相隔半個月內就連續爆了兩臺,而且均為高壓側(10kV)某一相繞組層間絕緣擊穿短路(運行負荷很輕,輸入電壓也正常)。我們懷疑這一批40多臺干變的制造質量有缺陷,如真空絕緣澆注工藝不良,澆注樹脂內含有氣泡、氣隙或雜質,因而準備對在用的這批干式變全部做一次試驗檢測,希望能發現其中有隱患的變壓器,以作防備。據說局部放電試驗可以有效地檢測干式設備中存在的氣泡、氣隙或雜質等缺陷,又不會(huì )損傷絕緣。朋友們誰知道,或者做過這種試驗?請不吝賜教。先謝了![
武漢合眾電氣的干式試驗變壓器使用方法及注意事項 使用方法及注意事項 1.使用前,必須詳細閱讀變壓器的使用說明書和與之配套的控制箱(臺)的說明書。根據說明書接好連接線,接地線應良好接地。 2.干式變壓器控制箱(臺)的電源分別為交流220V 、380V兩種,經調壓器輸出到變壓器的低壓側輸入端。經過變比輸出連續可調至額定電壓值。 3.從干式試驗變壓器的安全和高壓試驗的嚴謹性來考慮,避免設備或試品受到破壞,本廠可提供如下圖所示的成套設備以滿足用戶: 成套設備包括:高壓試驗變壓器、變壓器控制箱(臺)、分壓器、球隙保護器、放電棒、高壓油杯、高壓硅堆(直流試驗用)、數顯微安表(直流試驗用)。 4.當做直流耐壓或泄漏電流試驗時,可先將高壓硅堆、微安表、旋在高壓試驗變壓器的高壓輸出端上,然后逐漸升壓,即可進行直流試驗。 5.當兩臺試驗變壓器作串級連接時,第Ⅰ臺和第Ⅱ臺的額定輸出電壓相等,其容量之比為2 :1
目前市面上的變壓器類型有很多,而且不同類型的變壓器的優點以及缺點也是不一樣的,一般來說,我們在選擇試驗變壓器的時候,很多人都會(huì )選擇油浸式的變壓器,也就是液體型的變壓器,另外還有一種就是干式的變壓器,具體的油式試驗變壓器和干式變壓器都有什么區別呢?我們應該如何選擇呢?下面我們簡單了解一下。 一般情況下,油式試驗變壓器使用的是易燃液體,通常都是礦物油,但是也可以使用一些其他的液體,油式試驗變壓器也不會(huì )使用易燃液體,主要是依靠堅固的絕緣材料來提高冷卻的工作溫度。一般情況下,很多人都會(huì )認為干式要比油式試驗變壓器好,但是實際上并非如此。不同的企業在測試的時候或者是需要也是不一樣的,所以我們在選擇的時候需要選擇的也是不同的。根據目前市面上的整體銷售情況來看,油式試驗變壓器反而要比干式變壓器更受歡迎,油式試驗變壓器非常的持久,并且可靠有非常高的過載能力。 油式試驗變壓器可以使用可燃液體進行冷卻,這些裝置非常適合的就是戶外場所,所以相對來說也會(huì )有一定的限制。但是現在充油變壓器的技術有了一定的進步,取代了易燃油和更穩定的液體產品,在使用的時候會(huì )有嚴格的環境
干式變壓器的正常過負荷能力???
干式變壓器預防性試驗
干式變壓器預防性試驗專題,為您提供干式變壓器預防性試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器預防性試驗 相關的專業交流討論,更多干式變壓器預防性試驗相關內容請訪問