狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關變壓器溫升試驗問題

    前提:變壓器制造廠在新產品試制時,用電阻法測變壓器繞組溫升。請教:對于干式變壓器和油浸式變壓器,應分別施加多大電流及施加多長時間其溫升可以達到穩態?

  • 請教關于變壓器交接試驗問題

    本人剛剛開始接觸專業,還請各位多多指教,前些天我們安裝了一臺1600KVA的變壓器有些問題一直不明白:規范中的各相的直流電阻是指的次級直流電阻嗎?線間的直流電阻是指的初級各個分接位置直流電阻嗎?還有一點就是廠家提供的檢驗報告中的百分比值為最大值減去最小值再除以最小值,為什么和規范要求的計算方法不一致呢?相關規范:《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB 50150-91》第6.0.2 條 測量繞組連同套管的直流電阻,應符合下列規定:一、測量應在各分接頭的所有位置上進行;二、1600kVA 及以下三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的4%,線間測得值的相互差值應小于平均值的2%;1600kVA 以上三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的2%;線間測得值的相互差值應小于平均值的1%;

  • 干式變壓器幾項特殊試驗

    燃燒、耐熱、環境適應試驗

  • 下載 《變壓器試驗技術》

    本書比較系統地介紹了變壓器試驗的程序、方法、線路、設備以及近年來變壓器最新試驗技術,提出了試驗過程中應注意的問題和故障診斷分析方法。本書內容充實、全面、先進、實用,可供變壓器設計、制造、試驗、使用及維修部門從事變壓器試驗工作的人員閱讀。 目錄前言第1章 變壓器試驗基礎第2章 電壓比測量及聯結組標號檢定第3章 繞組直流電阻測量第4章 變壓器損耗測量及誤差第5章 空載試驗第6章 負載損耗和短路阻抗測量第7章 絕緣特性測量第8章 變壓器的絕緣結構第9章 外施耐壓試驗 第10章 感應耐壓試驗第11章 局部放電測量第12章 雷電沖擊電壓試驗及低電壓沖擊測量第13章 操作沖擊電壓試驗第14章 無線電干擾測量第15章 變壓器油試驗第16章 溫升試驗第17章 變壓器聲級測定第18章 短路試驗第19章 油流帶電測量第20章 冷卻裝置試驗第21章 分接開關試驗

  • 防雷變壓器的設計_試驗與運行

    發一篇防雷變的文章,對專業人士可能有用

  • 變壓器試驗應該套什么定額?

    本人新人,弱弱的問下 一個新建電房,安裝一套高壓柜、一臺SGB10-1000/10變壓器、一套低壓柜。那么關于變壓器試驗,我該套什么定額?電力變壓器系統調試(容量kV·A以下) 2000么?需要在乘以什么系數不?因為有人和我說是一次設備本體試驗,要乘以系數0.3。(關于變壓器系統有個表:一次設備本體調試——30,附屬高壓二次設備試驗——30,一次電流及回路檢查——20,繼電器及儀表試驗——20)另外密集母線及高壓電纜需要單獨套試驗的清單不?

  • 變壓器檢修與高電壓試驗

    變壓器檢修與高電壓試驗

    變壓器檢修與高電壓試驗

  • 淺論變壓器的預防性試驗

    摘要:預防性試驗是保證電力變壓器安全運行的重要措施, 對變壓器故障診斷具有確定性影響, 通過各種試驗項目, 獲取準確可靠的試驗結果是正確診斷變壓器故障的基本前提。 前言:根據《電力設備交接和預防性試驗規程》規定的試驗項目及試驗順序, 主要包括油中溶解氣體分析、繞組絕緣電阻的測量、繞組直流電阻的測量、介質損耗因數tgD檢測、交流耐壓試驗、線圈變形試驗、局部放電測量等。 1.油中溶解氣體分析 在變壓器診斷中, 單靠電氣試驗方法往往很難發現某些局部故障和發熱缺陷, 而通過變壓器油中氣體的色譜分析這種化學檢測的方法, 對發現變壓器內部的某些潛伏性故障及其發展程度的早期診斷非常靈敏而有效, 這已為大量故障診斷的實踐所證明。油色譜分析的原理是基于任何一種特定的烴類氣體的產生速率隨溫度而變化, 在特定溫度下, 往往有某一種氣體的產氣率會(huì )出現最大值; 隨著溫度升高, 產氣率

  • 干式試驗變壓器溫升試驗

    干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的

  • 試驗變壓器/操作箱質量鑒別

    1、輸出電壓不接負載,試驗變壓器應能升至額定電壓,保持1分鐘,不應出現擊穿放電等現象。2、輸出容量作耐壓試驗,看電壓是否達到要求。3、保護調壓器必須在零位才能合閘,當達到預設的過壓保護點或過流保護點后,設備應能發出告警信號。

  • 求:電力變壓器出廠試驗規范

    公司新安裝了35KV,容量3150的油浸變壓器2臺..在交接時,針對廠家的出廠試驗報告有諸多疑問比如油實驗報告,吸收比和極化系數都不全.我想了解下現行的電力變壓器出廠試驗規范,以便針對類似問題能與廠家交涉.

  • 試驗升壓變壓器初級0接地還是接0

    個位大蝦:小弟請教試驗升壓變壓器初級0接地還是接0。請看圖,次級二組線包星點六個需不需要并到一起,需要接地或接0。

  • 請教:變壓器的沖擊合閘試驗問題

    關于變壓器的沖擊合閘試驗,本人有2個問題不太明白,請各位賜教:一、關于每次沖擊的間隔時間,兩本規范的規定不盡相同,應按哪本執行? 兩本規范為:電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準二、關于沖擊的間隔時間盡管很明確,但對于分閘后隔多長時間再合閘為宜;合閘后隔多長時間再分閘為宜; 本人不太理解,懇請賜教。

  • JBT501-2006電力變壓器試驗導則

    JBT501-2006電力變壓器試驗導則

  • 請問750kV電力變壓器按什么標準試驗呢?

    請問750kV電力變壓器按什么標準試驗呢?,我沒有找到相關的書籍,GB1094。3-2003只規定到500kV呀,有知道的說下,謝謝

  • 變壓器常規試驗作業指導書

    變壓器常規試驗作業指導書1 范圍本作業指導書適用于35 kV及以上的油浸式變壓器,規定了變壓器交接驗收、預防性試驗、檢修過程中的常規電氣試驗的引用標準、儀器設備要求、試驗人員資質要求和職責、作業程序、試驗結果判斷方法和試驗注意事項等。變壓器試驗的主要目的是判定變壓器在運輸、安裝過程中和運行中是否受到損傷或發生變化,以及驗證變壓器性能是否符合有關標準和技術條件的規定。因此變壓器試驗的判斷原則是與出廠試驗和歷史數據比較,有關標準和技術條件的各項條款試驗判據也是依據這一原則制定的。制定本作業指導書的目的是規范試驗操作、保證試驗結果的準確性,為設備運行、監督、檢修提供依據。2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本作業指導書的引用而成為本作業指導書的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本作業指導書,然而,鼓勵根據本作業指導書達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本適用于本作業指導書。GB 50150 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準3 安全措施(1) 測量

  • 怎么做變壓器差動保護試驗

    如何做變壓器差動保護試驗如何做變壓器差動保護試驗!自己懂點差動的知識,但是不是太懂,誰能系統的告訴我啊。到底怎么做,還有最好能有個圖。謝謝了啊!!!!

  • 變壓器附件部分試驗報告

    氣體繼電器與壓力釋放閥試驗報告

  • 求助!關于試驗變壓器可以提供的容量問題

    現有一臺容量10kVA的工頻試驗變壓器,額定電壓是100kV,額定電流為0.1A,問題出來了,我想給一回10KV的電纜耐壓(先不管電纜多長),需要加壓為21.75kV,當我加壓到這個值的時候,這臺變壓器所能提供的電流為多大?會(huì )不會(huì )大于0.1A???可不可以這樣算:10/21.75=0.46A,,就是說這臺變壓器可以提供0.46A的電流???還是無論如何它的電流都不可能大于0.1A,因為它的額定電流已經是這么大了???求解!!!

點擊加載更多

試驗變壓器

試驗變壓器專題,為您提供試驗變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與試驗變壓器 相關的專業交流討論,更多試驗變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

bk控制變壓器

幼兒園設計開題報告

五月婷婷激情影院| CF2欧美成人一区二区| 亚洲国产丝袜久久久精品区二区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久中文骚妇内射| 亚洲欧美精品| AV老司机久久| 在线搜综合av免费网站| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 久久密| 狠狠色在线www| www.狠狠干| 50岁退休熟女露脸高潮| 老国产精品熟女碰碰人人| 五月天丁香综合久久国产 | 国产老师开裆丝袜喷水视频| 欧美一区二区三区狠狠色| 欧美日二区| 3p露脸| www.亚洲九九| 精品日韩偷拍| 人亚洲性情网站www在线观看| 国产成人精品久久久| 中文字幕天天干天天色| 通道| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 精品人妻互换| 亭亭色图| 亚洲欧美精品精品| 在线亚洲一区| 久久Av入口| 久久久精品波多野结衣AV| 色综合色图| 国产只有精品| 极品少妇天天综合网| 日本一卡二卡新区乱码绿野仙踪| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 伊人久久大香线蕉综合75| 久久久久久伊人| 九九夜夜久久| 91足交|