隨著社會(huì )的進步,科學的發展,人類對能源的需求愈來愈大,由于電力在人們生活當中是不可缺少的一份重要的資源,從而促進電力工業的迅猛發展。隨著網絡(luò )電壓的提高和新的生產工藝、技術對預防性試驗放在了議事日程上。為了增加輸出發配電設備的使用壽命,現對一些設備提出了局部放電試驗的要求。 為了適應不同的電壓等級,不同容量的電力設備進行工頻電壓試驗,武漢合眾電氣研發、制造各種規格的工頻無局部放電試驗變壓器及其成套裝置,用戶根據需求自行選擇。 武漢合眾電氣歡迎來電咨詢,我們將為您提供最好的服務,免費咨詢電話:400-027-8848 從結構型式上分可分為:?jiǎn)蜗噼F殼式、單相鐵殼串級式、單相絕緣筒外殼式和單相絕緣筒外殼串級式四種。單相鐵殼式一般適用于電壓容量較低且便于攜帶或電壓容量較大固定式,但對局部放電量要求較低的場合;單相絕緣筒式一般適用于對局部放電量要求較高;電壓不太高,且比較固定使用的場合,單相絕緣筒式、串級式,主要適用于對局部放電要求較高、電壓高、容量大或電壓容量大便于攜帶的場合,以上四種型號供用戶根據不同要求自行選擇。
前提:變壓器制造廠在新產品試制時,用電阻法測變壓器繞組溫升。請教:對于干式變壓器和油浸式變壓器,應分別施加多大電流及施加多長時間其溫升可以達到穩態?
500kV無局放工頻試驗變壓器系統招標項目招標公告 所屬行業:機械電子電器,其它聯系人:張鵬 手 機;13501194980 標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:北京中國電力科學研究院擬對500kV無局放工頻試驗變壓器系統招標項目采用國內公開招標方式進行采購,歡迎對本項目有興趣的單位按本公告要求報名參加投標。一、項目概況:1.交貨期:合同簽訂16周內,交付全部功能完整的貨物,具備買方使用條件。2.供貨、安裝地點:湖北省武漢市(招標人指定地點)。3.采購貨物具體參數:序號 貨物名稱 規格參數 單位 數量 備注1 500kV無局放工頻試驗變壓器系統 1.額定電壓500 kV;額定電流2A;2.耐壓600kV/1min;3.500 kV 局部放電小于10pC ;460 kV 局部放電小于5pC;4.1.0Un 1.0In連續運行;5.1.1Un 1.1In運行10分鐘;6.系統噪聲水平:
招標)500kV無局放工頻試驗變壓器系統招標項目招標公告 所屬行業:機械電子電器,其它聯系人:張鵬 手 機;13501194980 標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:北京中國電力科學研究院擬對500kV無局放工頻試驗變壓器系統招標項目采用國內公開招標方式進行采購,歡迎對本項目有興趣的單位按本公告要求報名參加投標。一、項目概況:1.交貨期:合同簽訂16周內,交付全部功能完整的貨物,具備買方使用條件。2.供貨、安裝地點:湖北省武漢市(招標人指定地點)。3.采購貨物具體參數:序號 貨物名稱 規格參數 單位 數量 備注1 500kV無局放工頻試驗變壓器系統 1.額定電壓500 kV;額定電流2A;2.耐壓600kV/1min;3.500 kV 局部放電小于10pC ;460 kV 局部放電小于5pC;4.1.0Un 1.0In連續運行;5.1.1Un 1.1In運行10分鐘;6.系統噪聲
本人剛剛開始接觸專業,還請各位多多指教,前些天我們安裝了一臺1600KVA的變壓器有些問題一直不明白:規范中的各相的直流電阻是指的次級直流電阻嗎?線間的直流電阻是指的初級各個分接位置直流電阻嗎?還有一點就是廠家提供的檢驗報告中的百分比值為最大值減去最小值再除以最小值,為什么和規范要求的計算方法不一致呢?相關規范:《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB 50150-91》第6.0.2 條 測量繞組連同套管的直流電阻,應符合下列規定:一、測量應在各分接頭的所有位置上進行;二、1600kVA 及以下三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的4%,線間測得值的相互差值應小于平均值的2%;1600kVA 以上三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的2%;線間測得值的相互差值應小于平均值的1%;
燃燒、耐熱、環境適應試驗
本書比較系統地介紹了變壓器試驗的程序、方法、線路、設備以及近年來變壓器最新試驗技術,提出了試驗過程中應注意的問題和故障診斷分析方法。本書內容充實、全面、先進、實用,可供變壓器設計、制造、試驗、使用及維修部門從事變壓器試驗工作的人員閱讀。 目錄前言第1章 變壓器試驗基礎第2章 電壓比測量及聯結組標號檢定第3章 繞組直流電阻測量第4章 變壓器損耗測量及誤差第5章 空載試驗第6章 負載損耗和短路阻抗測量第7章 絕緣特性測量第8章 變壓器的絕緣結構第9章 外施耐壓試驗 第10章 感應耐壓試驗第11章 局部放電測量第12章 雷電沖擊電壓試驗及低電壓沖擊測量第13章 操作沖擊電壓試驗第14章 無線電干擾測量第15章 變壓器油試驗第16章 溫升試驗第17章 變壓器聲級測定第18章 短路試驗第19章 油流帶電測量第20章 冷卻裝置試驗第21章 分接開關試驗
發一篇防雷變的文章,對專業人士可能有用
變壓器檢修與高電壓試驗
本人新人,弱弱的問下 一個新建電房,安裝一套高壓柜、一臺SGB10-1000/10變壓器、一套低壓柜。那么關于變壓器試驗,我該套什么定額?電力變壓器系統調試(容量kV·A以下) 2000么?需要在乘以什么系數不?因為有人和我說是一次設備本體試驗,要乘以系數0.3。(關于變壓器系統有個表:一次設備本體調試——30,附屬高壓二次設備試驗——30,一次電流及回路檢查——20,繼電器及儀表試驗——20)另外密集母線及高壓電纜需要單獨套試驗的清單不?
摘要:預防性試驗是保證電力變壓器安全運行的重要措施, 對變壓器故障診斷具有確定性影響, 通過各種試驗項目, 獲取準確可靠的試驗結果是正確診斷變壓器故障的基本前提。 前言:根據《電力設備交接和預防性試驗規程》規定的試驗項目及試驗順序, 主要包括油中溶解氣體分析、繞組絕緣電阻的測量、繞組直流電阻的測量、介質損耗因數tgD檢測、交流耐壓試驗、線圈變形試驗、局部放電測量等。 1.油中溶解氣體分析 在變壓器診斷中, 單靠電氣試驗方法往往很難發現某些局部故障和發熱缺陷, 而通過變壓器油中氣體的色譜分析這種化學檢測的方法, 對發現變壓器內部的某些潛伏性故障及其發展程度的早期診斷非常靈敏而有效, 這已為大量故障診斷的實踐所證明。油色譜分析的原理是基于任何一種特定的烴類氣體的產生速率隨溫度而變化, 在特定溫度下, 往往有某一種氣體的產氣率會(huì )出現最大值; 隨著溫度升高, 產氣率
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
1、輸出電壓不接負載,試驗變壓器應能升至額定電壓,保持1分鐘,不應出現擊穿放電等現象。2、輸出容量作耐壓試驗,看電壓是否達到要求。3、保護調壓器必須在零位才能合閘,當達到預設的過壓保護點或過流保護點后,設備應能發出告警信號。
如何做變壓器差動保護試驗如何做變壓器差動保護試驗!自己懂點差動的知識,但是不是太懂,誰能系統的告訴我啊。到底怎么做,還有最好能有個圖。謝謝了啊!!!!
公司新安裝了35KV,容量3150的油浸變壓器2臺..在交接時,針對廠家的出廠試驗報告有諸多疑問比如油實驗報告,吸收比和極化系數都不全.我想了解下現行的電力變壓器出廠試驗規范,以便針對類似問題能與廠家交涉.
個位大蝦:小弟請教試驗升壓變壓器初級0接地還是接0。請看圖,次級二組線包星點六個需不需要并到一起,需要接地或接0。
請問750kV電力變壓器按什么標準試驗呢?,我沒有找到相關的書籍,GB1094。3-2003只規定到500kV呀,有知道的說下,謝謝
JBT501-2006電力變壓器試驗導則
關于變壓器的沖擊合閘試驗,本人有2個問題不太明白,請各位賜教:一、關于每次沖擊的間隔時間,兩本規范的規定不盡相同,應按哪本執行? 兩本規范為:電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準二、關于沖擊的間隔時間盡管很明確,但對于分閘后隔多長時間再合閘為宜;合閘后隔多長時間再分閘為宜; 本人不太理解,懇請賜教。