消防學習資料,供各位享用
GB 50084-2017 自動噴水滅火系統設計規范,有興趣的可下載!
新規范GB50116—2013,自2014年5月1日起執行,到現在已經有半年時間,在這期間很多消防驗收中遇見的種種新問題導致驗收不通過,以下10條的變動又是消防驗收的重點。1、主機,無論國產還是進口的,所帶的探頭,按鈕及模塊總數,不能超過3200點,超過此數,應增加主機。
10年一注結構沒有過,11年繼續奮戰,規范又換了,原來買的題也就廢了,不知道按新規范編的試題和合訂本規范什么時候能買到?
本帖最后由 上海承頂機電 于 2016-5-12 08:33 編輯 GB50974-2014標準11.0.4規定了直接啟動消防泵的信號是流量開關和壓力開關,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;誤動作幾率高;高位水箱水位信號有滯后現象;該信號僅可以作為報警信號。條文規定流量開關和壓力開關作消防泵的直接啟泵信號,流量開關設置在一定流量值范圍內,當高位水箱水位降至一定壓力時,由壓力開關輔助啟動,這樣能實現直接啟泵雙保險。亦可實現互鎖。為實現減少誤動作,流量開關和壓力開關(當火警時水箱內水位或穩壓泵不能支持消防用水量時,高位水箱出水管壓力下降設定值時,壓力開關動作)同時動作作為直接啟泵的可靠措施。流量開關和壓力開關通常設置在高位水箱的出水管上,流量開關先動作,壓力開關后動作,實現直接啟泵的雙保險,由此應設置“高位水箱流量控制直啟消防泵裝置”GE-328F消防專業流量開關安裝在高位水箱出水管總管上,新規范對消防流量開關的要求是這樣的,消火栓不小于5L/S,噴淋系統不小于1L/S,消防管道直徑一般為DN100或
現在有一項目,地下室為車庫,一層為商業,二層至四層為辦公室,五層至二十二層為住宅,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,然后二者中取大者? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?
框架結構,以前都是直接設置樓梯間樓板厚度為0,加荷載,現在新規范要求樓梯整體一起考慮,建模的時候糾結了,做的7層小辦公樓,雖然層數不多,但是一層一層的建模也太麻煩了,而且有的樓層層高也不一樣,第一層要3跑,其他層要2跑,新人求教,有經驗的前輩傳授下
《公路工程水文勘測設計規范》(JTG C30-2015) JTGT F30-2014公路水泥混凝土路面施工技術細則 (1)《公路路基設計規范》釋義手冊 JTG D30-2015 公路鋼結構橋梁設計規范 JTG D64-2015.pdfD.18.JTGT_D702-01-2014公路隧道照明設計細則 JTGT F30-2014公路水泥混凝土路面施工技術細則 (2)公路立體交叉設計細則 公路工程施工安全技術規范 JTG F90-2015JTG D60-2015 公路橋涵設計通用規范 公路立體交叉設計細則 JTGT D21-2014 JTG H12-2015_公路隧道養護技術規范JTG T F 20-2015 公路路面基層施工技術細則公路路基設計規范(JTG D30-2015)
新規范質量驗收表格生成系統
施行日期: 2012 年08 月01 日 本規程主要技術內容是:1 總則;2 術語和符號;3 材料;4 鋼筋焊接;5 質量檢驗與驗收;6 焊工考試;7 焊接安全。本規程修訂的主要內容: 1.增加了術語和符號; 2.根據國家現行標準, 特別是GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼 第2 部分:熱軋帶肋鋼筋》中細晶粒鋼筋的出現,做了細晶粒鋼筋各種焊接方法的試驗后,增加了適用于焊接的鋼筋牌號和規格;3.對用于鋼筋電渣壓力焊的鋼筋下限直徑,從14mm 延伸至12mm;4.在焊接工藝方法方面,將箍筋閃光對焊從原來“鋼筋閃光對焊”中列出,增補內容,單獨成節;5.在鋼筋電弧焊中,增加了CO2氣體保護電弧焊的內容;6.在鋼筋氣壓焊方面,增加了半自動鋼筋固態氣壓焊和鋼筋氧液化石油氣熔態氣壓焊的內容;7.在預埋件T 形接頭焊接中增加了鋼筋埋弧螺柱焊。在質量檢驗與驗收的一般規定中,對于焊接接頭拉伸試驗質量要求作了較大修改
新規范取消了塔式和單元式住宅的概念,而《消水規》7.4.6條,建筑高度小于54米且每個單元設置一部疏散樓梯的住宅,可僅一支消防水槍的一股充實水柱到達室內的任何部位。也就是單栓保護。 那么對于一個單元的54米以下的塔式住宅,單立管會(huì )造成消防系統豎向不成環,這與規范要求:臨高壓建筑消防系統要成環相違背,一般圖審也要求建筑消防系統豎向成環呈雙向供水,這怎么解釋ｓ?/p>
現在有一項目,地下室為車庫,一層為商業,二層至四層為辦公室,五層至二十二層為住宅,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,然后二者中取大者? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?
小編說 隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,98S205)中相關技術參數、控制方式等已不相適應,應對其依據新規范要求進行修編。經過初步研究、征求意見、收集數據,2016年10月27日召開技術條件評審會(huì )議,2017年9月7日召開專家評審會(huì )議。批準書已于11月1日第17期第205期完成。 圖集修編前后主要變化 臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),并對其設置高度有一定要求。日本規范規定,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,美國和英國的標準要求為0.10MPa。我
某市消防支隊建審科關于《消防新規范及內部裝修規范的培訓材料》,內部使用!!
看規范對于豎管成環似乎只規定了一種情況:8.4.2 2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀;只有這一種情況而已,好象比以前少了很多,真的是這樣嗎?還是本人對于規范還沒理解透?
《建筑照明設計標準》GB50034-2004,2004年12月1日實施《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB50343-2004,2004年6月1日實施大家快去買吧,不過記得要發票報銷~~~
新施工驗收規范共有14本,2本已發布,其余12本將陸續發布,2002年1月~3月起在全國施行。 新施工驗收規范突出以分項工程質量來保證分部工程質量;用分部工程質量來保證整體工程質量;用上道工序質量來保證下道工序質量,較好地體現了施工全過程的質量控制。 新施工驗收規范有8個方面的大變化,敬請施工和施工監理從業人員關注: ※ 要求工程建設參與各方站在同一水準,采用同一尺度,多方監督,提高質量判斷的可靠性; ※ 取消了優良、合格2個標準,明確質量指標只有一個,即通過驗收 或 不通過驗收; ※ 明確了政府監督的4個重點① 工程結構安全,② 地基基礎可靠,③ 保證使用功能,④ 保護人民群眾的安全和健康; ※ 明確了建設過程中的質量責任:每一個工序由誰完成?什么時間完成?現場施工技術人員是誰?項目部管理人員是誰?各工序交接是誰負責?對完成這項工作是由哪一個監理工程師負責的等等?新驗收規范對所有各方參與人員都有明確的要求,并要求有明晰的紀錄,便于工程質量終身制的追溯; ※ 增加了一些測試項目,也就減少了一些目測口估項目,在驗收時用
消防驗收新規范
消防驗收新規范專題,為您提供消防驗收新規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防驗收新規范 相關的專業交流討論,更多消防驗收新規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度