綠色建筑設計規范
據說新的《建筑設計防火規范》報批稿已經審定,將從10.1起實施,各位大蝦有沒有見到新的《防火規范》呢?有沒有電子版的呢?
新《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2014,自2015年5月1日起實施。原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止。相關建筑規范可下載:<
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
住房城鄉建設部標準定額司關于征求行業標準 《療養院建筑設計規范(征求意見稿)》意
河北省建筑設計院新規范計算工具,帶計算書
新《建筑設計防火規范》GB50016-2014今年5.1就要實施了,書店現在還沒有得買,有沒有人知道什么時候出版?
1.新《建筑設計防火規范》取消綜合樓概念,也就沒有定義,而消火栓規范與之配套卻出現綜合樓(3.6.2,無源之水無本之木。
新車庫建筑設計規范2015版
《建筑設計防火規范》GB50016-20148.1.9 設置在建筑內的防排煙風機應設置在不同的專用機房內Ｐ關防火分隔措施應符合本規范第6.2.7條的規定。1、防煙風機應設置在前室、防煙樓梯間等不受火災影響的部位,是否可以?2、防煙風機吊裝、設置防火小室,防火小室的防火分隔措施符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014第6.2.7條的規定,是否可以?正在糾結中,期待高手建設性意見!!!
今天仔細看了一下新規范的8.4部分,發現個問題,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,但是新規范上缺沒有,只是在8.4.2條二有提到:原文,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀;是表示高層的,還是所有的??jì)删湓?huà)寫在一起感覺是適用高層,但是中間來個句號,,是表示所有的還是單高層的?不知道各位誰有條文說明的,發來看看,在網上找了好久也沒看見。。謝謝。。
新的建筑設計防火規范GB50016-2006已經開始正式執行了,新規范要求設置防排煙的地方更多了,好多條文已經與高規相同了,這就意味著有好多工程要設置防排煙,大家就自己看新規范的心得講一講,互相說說自己對新規范的理解,歡迎大家暢所欲言。
建筑樁基新規范設計技術要點國家樁基規范編制組1. 單樁承載力特征值 characteristic value of single pile bearing capacity 單樁極限承載力除以安全系數后的承載力值。2. 混合型基礎 compound foundation 同一建筑物根據其荷載分布特征與結構型式,采用天然地基與局部樁基的混合型基礎。3. 變剛度調平設計 adjusted foundation rigidity design for reducing different settlement 考慮結構荷載、地層分布和相互作用效應,通過調整樁徑、樁長、樁距等改變樁土剛度分布,以使建筑物沉降趨于均勻的設計方法稱為變剛度調平設計。4. 群樁效應 group effect 群樁基礎,在豎向荷載作用下,由于承臺、樁、土的相互作用導致樁基承載力、沉降等性狀發生不同于單樁的變化;在水平荷載下,樁基的水平承載力、位移等性狀發生不同于單樁的變化,稱此種效應為群樁效應。5
20141022《建筑設計防火規范》2014年版_消防局講解新規范
新版建筑設計防火規范及其解釋
建筑設計新規范
建筑設計新規范專題,為您提供建筑設計新規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計新規范 相關的專業交流討論,更多建筑設計新規范相關內容請訪問