據說新的《建筑設計防火規范》報批稿已經審定,將從10.1起實施,各位大蝦有沒有見到新的《防火規范》呢?有沒有電子版的呢?
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
綠色建筑設計規范
新《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2014,自2015年5月1日起實施。原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止。相關建筑規范可下載:<
《建筑設計防火規范》GB50016-20148.1.9 設置在建筑內的防排煙風機應設置在不同的專用機房內Ｐ關防火分隔措施應符合本規范第6.2.7條的規定。1、防煙風機應設置在前室、防煙樓梯間等不受火災影響的部位,是否可以?2、防煙風機吊裝、設置防火小室,防火小室的防火分隔措施符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014第6.2.7條的規定,是否可以?正在糾結中,期待高手建設性意見!!!
新《建筑設計防火規范》GB50016-2014今年5.1就要實施了,書店現在還沒有得買,有沒有人知道什么時候出版?
1.新《建筑設計防火規范》取消綜合樓概念,也就沒有定義,而消火栓規范與之配套卻出現綜合樓(3.6.2,無源之水無本之木。
新的建筑設計防火規范GB50016-2006已經開始正式執行了,新規范要求設置防排煙的地方更多了,好多條文已經與高規相同了,這就意味著有好多工程要設置防排煙,大家就自己看新規范的心得講一講,互相說說自己對新規范的理解,歡迎大家暢所欲言。
今天仔細看了一下新規范的8.4部分,發現個問題,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,但是新規范上缺沒有,只是在8.4.2條二有提到:原文,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀;是表示高層的,還是所有的??jì)删湓?huà)寫在一起感覺是適用高層,但是中間來個句號,,是表示所有的還是單高層的?不知道各位誰有條文說明的,發來看看,在網上找了好久也沒看見。。謝謝。。
論文簡介:建筑設計防火規范GB50016-2006.pdf 投稿網友:jie385753737 上傳時間: 2013-06-14
7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門。2.地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量?jì)取!毕鹚ūWo半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎?
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思?
新版建筑設計防火規范及其解釋
建筑設計防火規范履行GB 50016—2014標準,改由公安部天津消防研究所與公安部四川消防研究所商議有關單位撰寫,自從2015年5月1日開始實行。 1、建筑設計防火規范是遵從國家有關基本建設的方針政策,將“預防為主,防消融合”貫徹到底的工作方針,并深遠汲取了我國近年來的重特火災事故的教訓并闡述出有關的經驗結果的理論成果。例如庫內防火分區質檢是必需要使用防火墻展開相連的,因而絕不能使用其他分隔種類取代。
《建筑設計防火規范》圖示18J811-1,根據GB50016-2014(2018年版)編制
《建筑設計防火規范》 及圖示
建筑設計防火新規范
建筑設計防火新規范專題,為您提供建筑設計防火新規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防火新規范 相關的專業交流討論,更多建筑設計防火新規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題