  • 有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

    有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!

  • 關于消防水帶連接口的問題

    請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么??? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!!!!!謝謝!

  • 誰知道消防水帶的比阻A的單位?

    誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很小?應該有個單位吧

  • 求救:消防水帶的水頭損失如何計算?

    室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱。是那個為準啊?

  • 共享 消防水帶等3個3c認證規則

    消防產品已實行“3C”認證,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。

  • GB 6246-2011 消防水帶

    GB 6246-2011 消防水帶

    簡要說明:本標準適用于有襯里消防水帶、消防濕水帶等消防水帶。文件格式:PDF 文件大小:632 KB

  • 【一文讀懂】細說消防水帶使用年限問題

    消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,消防水帶的缺失、破損、腐化都會(huì )使得室內消火栓系統喪失滅火作用,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們全面了解下消防水帶。

  • GB 6246-2011 消防水帶.pdf

    GB 6246-2011 消防水帶.pdf

  • 消防水施工節點標準參考做法

    來源:網絡(luò )整理,如有侵權請聯系刪除

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 消防水管水泥砂漿襯里問題

    近日參加一個國外工程的投標,要求消防水管和循環水管內壁防腐,采用水泥砂漿襯里。一般消防水管采用焊接鋼管,但內壁防腐一直是難以解決的問題。本人設計的工程中也采用過鋼絲網骨架聚乙烯復合管,但管道墊層要求高,施工期怕壓,支接困難。水泥砂漿襯里確實是一個不錯的選擇,施工方法有:涂敷法,風送擠壓法,離心成型法,機械噴涂法,手工涂沫法等,但施工較復雜和養護時間較長,費用較高,據了解國內施工管徑范圍為100mm≤DN≤4000mm,本人在這方面沒有設計過,哪位同仁有這方面的經驗,特別是石化行業的同仁經驗多,望不吝賜教。[ 本帖最后由 shangzhun 于 2009-2-28 21:37 編輯 ]

  • 消防濕水帶技術條件國家標準

    消防濕水帶技術條件國家標準

  • 7000立方米的消防水池,有無標準圖?

    請教各位大蝦,本人做一個罐區的消防,其中有4個2000立的球罐,我計算后的消防冷卻水量要6704立方米,然后廠內的冷卻循環水的水池和消防水池合建,加上循環水量后,水池要做個7000立方米的,我想知道有無標準圖能查一下水池的長寬高。另外請教一下,消防循環水池具體是怎么定義的?石化規上定義的不是很明確,怎么計算循環的水量呢?

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

點擊加載更多

有襯里消防水帶標準

有襯里消防水帶標準專題,為您提供有襯里消防水帶標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與有襯里消防水帶標準 相關的專業交流討論,更多有襯里消防水帶標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防煙感驗收規范

消防應急演練

自偷精品视频一区| 精品一区在线播放| av网在线| 久久久久久精品国产三级| 欧美天堂一区| 亚洲国产成人精品青青草原| 手机黄色在线你懂的| 大班冰皮月饼| 看免费在线AAAAA黄片| 久久久xxx| 91美女精品| 91亚洲精品久久久蜜桃借种| 色图图综合| 红杏麻豆免费在线观看| 成人AV鲁丝片一区二区免费| 制服丝袜日韩av| 国产99大香蕉| 日本av| 蜜桃视频com.www| 桃久久久| 国产天堂在线| 亚洲国产精品无码久久98| 天堂另类在线| 处一女一级a一片| 搡老熟女老女人一区二区| 亚洲婷婷在线| 成 人影片 免费观看| 美日韩一级黄片| 亚洲日本精品一区二区高清| 顶级欧美熟妇高潮XXXXX | 久久精品夜夜夜夜夜久久| 亚洲一区亚洲二区| 浪潮AV一区| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 日韩精品人妻地狱| 欧美亚洲日韩少妇| 中文综合在线| h片免费看| 伊人99热| 久久av不卡人妻一区二区三区| JULIA京香一区二区三区|