狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!

  • 關于消防水帶連接口的問題

    請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么??? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!!!!!謝謝!

  • 誰知道消防水帶的比阻A的單位?

    誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很小?應該有個單位吧

  • 有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

    有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

  • 求救:消防水帶的水頭損失如何計算?

    室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱。是那個為準啊?

  • 共享 消防水帶等3個3c認證規則

    消防產品已實行“3C”認證,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。

  • GB 6246-2011 消防水帶

    GB 6246-2011 消防水帶

    簡要說明:本標準適用于有襯里消防水帶、消防濕水帶等消防水帶。文件格式:PDF 文件大小:632 KB

  • GB 6246-2011 消防水帶.pdf

    GB 6246-2011 消防水帶.pdf

  • 【一文讀懂】細說消防水帶使用年限問題

    消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,消防水帶的缺失、破損、腐化都會(huì )使得室內消火栓系統喪失滅火作用,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們全面了解下消防水帶。

  • 消防水施工節點標準參考做法

    來源:網絡(luò )整理,如有侵權請聯系刪除

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 消防濕水帶技術條件國家標準

    消防濕水帶技術條件國家標準

  • 7000立方米的消防水池,有無標準圖?

    請教各位大蝦,本人做一個罐區的消防,其中有4個2000立的球罐,我計算后的消防冷卻水量要6704立方米,然后廠內的冷卻循環水的水池和消防水池合建,加上循環水量后,水池要做個7000立方米的,我想知道有無標準圖能查一下水池的長寬高。另外請教一下,消防循環水池具體是怎么定義的?石化規上定義的不是很明確,怎么計算循環的水量呢?

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

點擊加載更多

消防水帶的標準

消防水帶的標準專題,為您提供消防水帶的標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水帶的標準 相關的專業交流討論,更多消防水帶的標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防水帶檢查標準

高層消防疏散距離

中文字幕日韩精品亚洲七区| 欧美黄片喷水视频、| 久久久久久久国产精品无码| 夜夜精品视频| 亚洲第四页| 欧美 日韩 换妻| av2区| 麻豆一区| 尤物视频在线看| 久久香综合精品久久伊人| 91pron| 日韩。欧美。国产。黄片| 久久久爽爽爽夜夜夜精品| 综合色小说| 一区二区人妻无码| 韩国三级bd高清中字在线观看| 国产v片| 久久久久久久香蕉| 冷水江市| 国产成人精品无码一区二区三区| 欧美日韩精品亚洲| swag无码中出| 757影视| 中文字幕在线人妻| 人妻二区| 亚洲天堂久久小穴| 亚洲喷白浆,| 你懂的在线观看视频| 午夜无码福利| 五月婷婷丁香综合| 久久精品国产亚洲AV无码情人| 你懂的视频a√在线| 青青草十七色| 欧美激情一区二区三级高清视频| 97精品国产综合久久久动漫日韩| 亚洲欧美日韩一区高清中文字幕| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 91娇妻素人| 欧美动态视频| 国产av综合网| 视频二区三区|