現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
水利水電工程消防電氣設計探討 -------------------------------------------------------------------------------- [摘 要] 消防設計政策性強,政府主管部門把關嚴,但水利水電工程防火設計規范要求尚不完善,本文探討了水利水電工程設計防火規范在執行過程中的問題,提出了消防電氣設計的相關建議。[關鍵詞] 水利水電工程 消防電氣設計 疏散指示 報警電話水利水電工程在消防設計中應遵循國家基本建設方針、政策,消防設施的投入既要滿足有關規程規范的要求,又要與我國當前的財力相適應,貫徹“預防為主、防消結合”的消防工作方針。多數水利水電工程處于遠離城市的偏僻地區,工程自身的火災發生幾率及危險程度相對較低,而火災可能造成的財產損失較大。為此,在消防設計時應按照“自防自救為主,外援為輔”的原則,針對工程各消防對象從防火、監測、報警、控制、滅火、排煙、救生等幾個方面進行設計,采取積極可靠的措施預防火災的發生,一旦發生火災則盡量限制火災的范圍,
最近有個項目,甲方要求利用景觀湖作為室內消防系統的水源,以前未設計過這種系統。現在甲方要我出個吸入管伸入湖中的取水頭部大樣和確定室外埋地管的管材,不會(huì )做啊。是不是就像自來水廠取水泵房中的取水頭部一樣做?急啊,請大家幫幫忙
圖紙簡介: 圖紙內容:圖紙目錄、工程量統計表、設計說明、小區路面性質分布圖、小區排水管網總圖、小區消防管網、噴淋管網總圖、小區雨水回用管網總圖、雨水檢查井接管表、污水檢查井接管表、雨水調節閥門及閥門井詳圖雨水池平面、剖面圖回用水閥門井詳圖。 投稿網友: asdfvv <
《建筑給水排水設計規范》3.2.8條“生活飲用水池(箱)應與其它用水的水池(箱)分開設置”。意思很明確,禁止生活飲用水池(箱)與其它用水的水池(箱)合并設置。而《建筑設計防火規范》8.6.2.7條“消防用水與生產、生活用水合并的水池,應采取確保消防用水不作他用的技術措施”和《高層民用建筑設計防火規范》7.3.4“消防用水與其它用水共用的水池,應采取確保消防用水量不作他用的技術措施”。很明顯,消防規范并不排斥與生活飲用水合用,目的很明確,是為了防止消防水長時間不用水質變壞。的確在設計中我們很為難,和起來設置吧,《建筑給水排水設計規范》不允許。分開設置吧,現在一做就是300~500立方的水池,長時間不用水質惡化,浪費水;而且甲方意見也很大,消防水池占地往往很大,再設一個生活調節水箱就更浪費面積了。請問各位你們是如何解決這個問題的?
今年做的一個項目,面積差不多20萬平方米,包括單層廠房,宿舍,辦樓等,在北面有一條大河,在辦公樓周囆大面積的水景,甲方拿了我的消防圖紙,但先不報建,而是找了消防局一位審圖員私下談,那位審圖員建議不做消防水池,用兩個口引入(其實都是接同一條市政管),利用河涌水或水景水作室外消防用水。好像建規里也允許利用自然水體,但我覺得這些自然水體的水質及水量都不滿足要求,請問有哪位高手提出高見。
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
4月29日,第十三屆全國人民代表大會(huì )常務委員會(huì )第二十八次會(huì )
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
例如;某大型樓盤我應該按照以下哪一種方法計算。 1、(電梯 排風抽煙 消防水泵 防火分區 應急照明)×需要系數 2、(電梯×需要系數 排風抽煙×需要系數 消防水泵×需要系數 防火分區×需要系數 應急照明×需要系數)×需要系數 還有問給題外話,如發電機容量高于800kW怎么解決這個容量過大的問題。
各位水友,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,對于這條,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,謝謝!
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會(huì )出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。