論文簡介:建筑設計防火規范 GB 50016-2006 投稿網友:hqh766505180 上傳時間: 2013-03-14
好不容易下載成功的 ,希望大家喜歡
2018年版《建筑設計防火規范》GB 50016~!~!~!~!~!~!~!~!
11.4.1.8老年人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等; 在看條文說明:“療養院、老人與兒童福利院以及醫院等,其使用人員特點是行為能力弱、常需要他人幫助。這些場所中供人員診療、住宿、休息的場所以及走道,應設置火災自動報警系統。”我的疑惑出來了,條文里的每句話都是用頓號隔開的,所以老年人建筑不管面積多少都需要設置火災自動報警系統,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑需要設置火災自動報警系統,療養院的病房樓不管面積多少都需要設置火災自動報警系統,兒童活動場所和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等需要設置火災自動報警系統。 是這樣的嗎?還是之前有人發帖說的“按照《建筑設計防火規范》,面積大于3000的老年人建筑、旅館、兒童活動場所等應設火災自動報警系統。”我看防火規范好像沒有要求大于3000的老年人建筑、旅館、兒童活動場所才需要設,而是,只有是老年人建筑、兒童
《建筑設計防火規范》GB 50016—200611.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統:3 任一層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等廠房.規范只列舉了三種使用性質。這些都屬于丙類。當前各地消防局、設計院對此條執行松緊不一。消防局的觀點有的是只要大于3000m2就上報警自噴,理由是規范沒有細舉,但包括丙類其他廠房。設計院的觀點是丙類包括很廣,但只有制鞋、制衣、玩具廠房才上報警自噴,如果包括丙類其他廠房,則規范沒必要列出制鞋、制衣、玩具這三類。就像高層丙類廠房,不管你是生產啥只要是高層丙類廠房就必須做,很清晰明確。我贊成設計院的觀點,各位同仁呢?
建筑設計防火規范GB 50016--2006第8.3.1條是強條,后面備注又說了可以不設室內消火栓的條件,是不是有個多層戊類廠房,高度19米,單層面積1000㎡,用于金屬加工(金屬原料-車床加工-金屬件配裝-五金成品)這樣的建筑需要設室內消火栓給水系統么???
建筑設計防火規范
希望能幫助那些經常做外資項目的同輩們
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:41 編輯 建筑防火設計規范GB 50016-2014
《建筑設計防火規范》GB 50016局部修訂2019
最新版建筑防火設計規范
第8.6.3條 設置常高壓給水系統的建筑物,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時,可不設消防水箱。哪 只有地下室一層的噴淋系統要設地下水池和水泵嗎?用市政供水可以嗎?
9.1.3 下列場所應設置排煙設施:1 丙類廠房中建筑面積大于300m2 的地上房間;人員、可燃物較多的丙類廠房或高度大于32.0m的高層廠房中長度大于20.0m 的內走道;任一層建筑面積大于5000m2 的丁類廠房;2 占地面積大于1000m2 的丙類倉庫;3 公共建筑中經常有人停留或可燃物較多,且建筑面積大于300m2 的地上房間;長度大于20.0m的內走道;4 中庭;5 設置在一、二、三層且房間建筑面積大于200m2 或設置在四層及四層以上或地下、半地下的歌舞娛樂(lè )放映游藝場所;6 總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2且經常有人停留或可燃物較多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7 其它建筑中地上長度大于40m 的疏散走道。 紅字部分有些疑問,長度大于20m的內走
該規范:8.4..2.6中規定:室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段。對于單層廠房(倉庫)和公共建筑,檢修停止使用的消火栓不應超過5個。對于多層民用建筑和其它廠房(倉庫),室內消防給水管道上閥門的布置應保證檢修管道時關閉的豎管不超過1根,但設置的豎管超過3根時,可關閉2根。 但是布置成枝狀怎么辦,是否還執行以上規定
村鎮建筑設計防火規范 GBJ39-90
前面看了有人發這個,滿高興進去下,結果什么都沒有.
這是《建筑設計防火規范》GB50016-2014 西安培訓班課件,免費共享給大家!
建筑設計防火規范 gb 50016-2006
建筑設計防火規范 gb 50016-2006專題,為您提供建筑設計防火規范 gb 50016-2006相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防火規范 gb 50016-2006 相關的專業交流討論,更多建筑設計防火規范 gb 50016-2006相關內容請訪問