論文簡介:建筑設計防火規范 GB 50016-2006 投稿網友:hqh766505180 上傳時間: 2013-03-14
好不容易下載成功的 ,希望大家喜歡
2018年版《建筑設計防火規范》GB 50016~!~!~!~!~!~!~!~!
《建筑設計防火規范》GB 50016—200611.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統:3 任一層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等廠房.規范只列舉了三種使用性質。這些都屬于丙類。當前各地消防局、設計院對此條執行松緊不一。消防局的觀點有的是只要大于3000m2就上報警自噴,理由是規范沒有細舉,但包括丙類其他廠房。設計院的觀點是丙類包括很廣,但只有制鞋、制衣、玩具廠房才上報警自噴,如果包括丙類其他廠房,則規范沒必要列出制鞋、制衣、玩具這三類。就像高層丙類廠房,不管你是生產啥只要是高層丙類廠房就必須做,很清晰明確。我贊成設計院的觀點,各位同仁呢?
11.4.1.8老年人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等; 在看條文說明:“療養院、老人與兒童福利院以及醫院等,其使用人員特點是行為能力弱、常需要他人幫助。這些場所中供人員診療、住宿、休息的場所以及走道,應設置火災自動報警系統。”我的疑惑出來了,條文里的每句話都是用頓號隔開的,所以老年人建筑不管面積多少都需要設置火災自動報警系統,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑需要設置火災自動報警系統,療養院的病房樓不管面積多少都需要設置火災自動報警系統,兒童活動場所和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等需要設置火災自動報警系統。 是這樣的嗎?還是之前有人發帖說的“按照《建筑設計防火規范》,面積大于3000的老年人建筑、旅館、兒童活動場所等應設火災自動報警系統。”我看防火規范好像沒有要求大于3000的老年人建筑、旅館、兒童活動場所才需要設,而是,只有是老年人建筑、兒童
最新版建筑防火設計規范
《建筑設計防火規范》GB 50016局部修訂2019
建筑設計防火規范
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:41 編輯 建筑防火設計規范GB 50016-2014
建筑設計防火規范GB 50016--2006第8.3.1條是強條,后面備注又說了可以不設室內消火栓的條件,是不是有個多層戊類廠房,高度19米,單層面積1000㎡,用于金屬加工(金屬原料-車床加工-金屬件配裝-五金成品)這樣的建筑需要設室內消火栓給水系統么???
本帖最后由 afsyh1 于 2014-7-14 22:43 編輯 《建筑設計防火規范》GB 50016-2014高規合并版 正式的出版版本 出來了嗎?有誰知道準確點的信息嗎?
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
GB-50016-2014-建筑設計防火規范2018修訂版)
這是《建筑設計防火規范》GB50016-2014 西安培訓班課件,免費共享給大家!
建筑設計防火規范2012報審版與舊版對比
新規9.3.9 2條 排風設備不應布置在地下、半地下建筑(室)內,對于鍋爐房事故排風、氣瓶間排風、廚房事故排風,如果按新規,都需要在地上找風機房和排風豎井,無疑增大難度,不知道編規范的有沒有考慮
建筑設計防火規范gb 50016-2012
建筑設計防火規范gb 50016-2012專題,為您提供建筑設計防火規范gb 50016-2012相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防火規范gb 50016-2012 相關的專業交流討論,更多建筑設計防火規范gb 50016-2012相關內容請訪問