純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
電氣試驗技術與試驗方法
公司改造了一個110kV站,選用了ABB的35kVGIS柜,在交接時應該做哪些交接性試驗呢?有哪些資料可以學習,謝謝大俠!
GB50150-2006電氣交接試驗標準,大家分享!
高手們:我現在急需一份電氣耐壓試驗的危險分析(JHA),用于10KV電纜和高壓電機的耐壓試驗,但我第一次寫JHA,不知道如何下手,哪位高手有這方面的資料可供我參考一下。非常急啊。
1.9插座、接線盒和風扇及其附件 插座、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定: (1)查驗合格證,防爆產品有防爆標志和防爆合格證書,實行安全認證制度的產品有安全認證標志; (2)外觀檢查:開關、插座的面板及接線盒盒體完整、無碎裂、零件齊全,風扇無損壞,涂層完整,調速器燈附件適配; (3)對開關、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測。檢測規定如下: ①不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離比小于3mm; ②絕緣電阻值不小于5MΩ; ③用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于8mm 軟塑固定件在承受10次擰緊退出試驗后,無松動或掉渣,螺釘及螺紋無損壞現象;
1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備 電氣設備包括電力變壓器、高低壓成套配電柜、動力照明配電箱、高壓開關、低壓大型開關(2000A以上)、電機(隨設備
誰有電氣試驗工 王向臣版的,封面是紫色的!!謝謝
電氣二次回路交接試驗內容由昌暉儀表根據《GB 50150-2016電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》整理,供電氣施工人員參考。 電氣二次回路交接試驗內容如下列: 1、測量絕緣電阻; 2、交流耐壓試驗。 電氣二次回路測量絕緣電阻規定 測量絕緣電阻,應符合下列規定: 1、應按GB 50150-2016標準第3.0.9,條的規定,根據電壓等級選擇兆歐表; 2、小母線在斷開所有其他
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
電力設備預防性試驗規程大家共享
作者:子亞 摘要:電氣工程的檢驗與試驗工作是電氣工程的重要工作之一,新發布的建筑電氣工程施工質量驗收規范,更加強調了檢驗與試驗工作的重要性,做好檢驗與試驗工作是我們專業技術人員的重要職責。 關鍵詞:電氣工程 材料 工程 檢驗 試驗 電氣工程的檢驗與試驗工作是電氣工程的重要工作之一,新發布的建筑電氣工程施工質量驗收規范,更加強調了檢驗與試驗工作的重要性,做好檢驗與試驗工作是我們專業技術人員的重要職責。 1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備電氣設備包括電力變壓器、高低壓成套配電柜、動力照明配電箱、高壓開關、低壓大型開關(2000A以上)、電機 (隨設備)、蓄電池、應急電源等。 1.2 電氣材料電氣材料包括母線、電線、電纜、電線導管線槽、橋架、燈具、開關插座、水泥電桿、變壓器油、蓄電池用電解液、低 壓設備等。設備、材料進場后,一般抽檢10%,數量少時應全部檢查。 1.
小弟在電建單位從事電氣試驗工作,干了將近一年的高壓試驗,基本上已經掌握了試驗方法。現在有機會(huì )要從事繼電保護的工作。發現做繼電保護不像做高壓試驗那樣容易上手。請問各位大哥們,做高壓試驗的待遇怎么樣啊?現在招聘高壓的好像不是很多啊?
電力系統中用油作介質的設備包括變壓器、帶繞組的互感器等,其中變壓器屬于電力系統中最重要的和最昂貴的設備之一,也是導致電力系統事故最多的設備之一。變壓器在發生突發性事故之前,絕緣的劣化及潛伏性故障在運行電壓下將產生光、電、聲、熱、化學變化等一系列效應及信息。對于大型電力變壓器,目前幾乎是用油來絕緣和散熱,變壓器油與油中的固體有機絕緣材料(紙和紙板等)在運行電壓下因電、熱、氧化和局部電弧等多種因素作用會(huì )逐漸變質,裂解成低分子氣體;變壓器內部存在的潛伏性過熱或放電故障又會(huì )加快產氣的速率。隨著故障的緩慢發展,裂解出來的氣體形成氣泡在油中經過對流、擴散作用,就會(huì )不斷地溶解在油中。同一類性質的故障,其產生的氣體的組分和含量在一定程度上反映出變壓器絕緣老化或故障的程度,可以作為反映電氣設備異常的特征量。 一、電氣強度試驗 1.電氣性能試驗的意義
交流耐壓試驗是對電氣設備絕緣外加交流試驗電壓,該試驗電壓比設備的額定工作電壓要高,并持續一定的時間(一般為1min)。交流耐壓試驗是一種最符合電氣設備的實際運行條件的試驗,是避免發生絕緣事故的一項重要的手段。因此,交流耐壓試驗是各項絕緣試驗中具有決定性意義的試驗。 但是,交流耐壓試驗也有缺點,它是一種破壞性的試驗;同時,在試驗電壓下會(huì )引起絕緣內部的累積效應。因此,對試驗電壓值的選擇是十分慎重的,對于同一設備的新舊程度和不同的設備所取的數值是不同的,在我國《電力設備預防性試驗規程》中已作了有關的規定。 一、交流工頻耐壓試驗 1.交流耐壓試驗接線原理 交流耐壓試驗的接線,應按被試品的要求(電壓、容量)和現有試驗設備條件來決定。通常試驗時采用是高壓成套設備(包括高壓試
1、電氣試驗的作用電力系統包括眾多的電氣設備,有些電力設備的故障甚至會(huì )威脅到整個系統的安全供電。電力生產的實踐證明,對電氣設備按規定開展檢測試驗工作,是防患于未然,保證電力系統安全、經濟運行的重要措施之一。所謂 “預防性試驗” 由此得名。對于新安裝和大修后的電力設備進行的試驗,稱為交接驗收試驗。其目的是鑒定電力設備本身及其安裝和大修的質量。交接驗收試驗和預防性試驗的目的是一致的。 2、按試驗目的不同分類 (1)交接試驗電氣設備通常是由專門電氣安裝單位施工安裝的,安裝結束后,安裝單位在正式移交給使用單位時,要對電氣設備進行試驗,這種試驗稱為電氣設備的交接試驗。 (2)預防性試驗預防性試驗是一種針對已投入運行的電氣設備而進行的試驗。 它主要是以預防為主,電氣設備不論運行情況如何,經過一定的運行時間后,都要進行定期試驗,通常是結合電氣設備的大修或小修來 進行。電氣設備預防性試驗是判斷設備能否繼續投入運行、預防設備損壞及保證安全運行的重要措施。 3、按試驗內容的不同分類 (1)特性參數試
局部放電試驗是電力設備絕緣的主要試驗項目,局部放電量等參數則是評價電力設備質量的重要指標。天威新域根據國際及國內目前最新技術進展而開發的多通道數字式局部放電檢測系列產品,代表了局放檢測數字化發展潮流。該系列產品集計算機控制、數據采集、處理分析、顯示及打印技術于一體。以二維、三維圖形展示局部放電的各種信息,并具備連續錄播、貯存、報告自動生成功能。使局部放電信號的各種特征盡顯其中,為解決局部放電檢測中最困惑的干擾問題提供了多種手段。
電氣試驗
電氣試驗專題,為您提供電氣試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣試驗 相關的專業交流討論,更多電氣試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量